Zirkulation WW ja oder nein

Diskutiere Zirkulation WW ja oder nein im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ringleitung wird zweiseitig gespeist. Zirkulation einseitig.

  1. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ringleitung wird zweiseitig gespeist.
    Zirkulation einseitig.
     
  2. #62 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Die UV Bestrahlung hat aber den Nachteil, dass sie nur Legionellen die frei beweglich im Wasser sind abtöten. In Bakterienschlämmen (Biofilmen) können die sich trotzdem weiter vermehren. UV desinfiziert keine Leitungen sondern nur das Wasser, deshalb muss bei einem Whirlpool z.B trotz UV Anlage im Kreislauf regelmäßig chemisch desinfiziert werden.
     
  3. #63 SmartHome, 11.03.2012
    SmartHome

    SmartHome

    Dabei seit:
    18.11.2011
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ENAE, WirtschIng
    Ort:
    Kreis München
    Richtig, aus diesem Grunde erfolgt die UV-Desinfektion auch stets dezentral. ...die eierlegende Wollmichsau gibt's auch hier leider nicht...:motz
     
  4. #64 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Würdest Du auf den 30mA FI verzichten nur weil es kaum Stromunfälle ohne gab?

    Ich denke dass man die Sicherheitsmaßnahmen schon ständig an den neuesten Stand des Wissens anpassen sollte, sonst würde wir heut noch in der Steinzeit leben.
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Und ich denke, daß man Aufwand da treiben sollte, wo er den größten Nutzen bringt und wo eine realistische Gefahr besteht!

    Der FI-Vergleich hinkt übrigens sehr, denn es gab mehr als genügend Stromunfälle und die Maßnahme ist mit sehr geringem Aufwand (auch keine laufenden Mehrkosten) zu realisieren.

    Deiner Antwort entnehme ich zumindest, daß auch Dir keine Legionellenfälle in EFH bekannt sind?
     
  6. #66 benutzer1, 11.03.2012
    benutzer1

    benutzer1

    Dabei seit:
    27.01.2012
    Beiträge:
    173
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Lehrer
    Ort:
    Andernach
    Wenn das mit den Legionellen wirklich so gefährlich wäre, gäbe es seitens des Gesetzgebers sicherlich eine Vorschrift hierüber. Beim FI Schalter ist dies ja so.

    Wir haben einen 200 l WW Speicher.
    Soviel Wasser wird von 4 Personen sehr schnell verbraucht. Von daher mache ich mir da keinen Kopf.
    Autofahren ist sicherlich weitaus gefährlicher...
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Richtig.

    Nicht ohne Grund sind solche Mini-Anlagen von der (ME sowieso weit überzogenen) neuen Pflicht zur regelmäßigen Beprobung ausgenommen.
     
  8. #68 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Doch mir ist zumindest ein Verdacht mit Legionellen bekannt. Allerdings kein Fall eines tödlichen Stromunfalls im Haushalt. :28:
     
  9. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dafür kenn ich Fälle von tödlichen Unfällen und auch von indirekten Stromunfällen wo durch Stromschläge Stürze verursacht wurden...

    Von Legionellen hab ich nicht mal von einem Verdacht gehört...
     
  10. #70 SmartHome, 11.03.2012
    SmartHome

    SmartHome

    Dabei seit:
    18.11.2011
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ENAE, WirtschIng
    Ort:
    Kreis München
    Naja, das Trinken von leicht Legionellen-verseuchtem Wasser ist für einen gesunden Menschen meist auch nicht das Problem. Schwierig wird es, wenn dieses über die Lunge aufgenommen wird oder das Immunsystem geschwächt ist.
    Unserem toller Gesetzgeber traue ich zwischenzeitlich nicht mehr viel zu und würde mich darauf nicht verlassen. Man muss sich nur das "verhaltene" Agieren in Sachen Verbrauerschutz vor Augen führen; unseren Gesetzgeber interessiert es hier auch nicht die Bohne und unternimmt nicht dagegen, dass Antibiotika-resistente Hinkel auf den Tisch des Verbrauchers kommen...
    Sicherlich bist Du hier auch so arglos, wissend, dass noch keiner nachweislich an Antibiotika-resistenten Viren von Gickerln gestorben ist...:wow
     
  11. #71 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!

    Nur der indirekte kann auch durch nen 30mA FI nicht unbedingt verhindert werden.

    Was ist wenn ich dir sage dass ich weis Gott oft genug eine gezwiebelt bekommen habe (an Anlagen ohne FI) und noch lebe. Ist das ein Argument auf den FI zu verzichten.

    Ich wollte damit mal nur die Argumentation von einigen hier ad absurdun führen. :irre
     
  12. #72 SmartHome, 11.03.2012
    SmartHome

    SmartHome

    Dabei seit:
    18.11.2011
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ENAE, WirtschIng
    Ort:
    Kreis München
    Einem Elektriker sollte das aber niemals passieren. Immerhin lernt man die fünf Sicherheitsregeln in der Berufsausbildung - das scheint im Studium wohl nicht der Fall zu sein! :yikes
     
  13. cookie

    cookie

    Dabei seit:
    17.10.2010
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kaufm. Angestellte
    Ort:
    RLP
    Hallo,

    zurück zum Thema Zirku. Ich werde keine nehmen, egal ob mechanisch oder mit Pumpe.

    Warum mögen Installateure keine DN15 Rohre?
     
  14. #74 Rudolf Rakete, 11.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Kannst du auch was anderes als rumpöbeln.

    Du hast richtig geschrieben "sollte" aber es passiert halt schon mal, warum? Eben weil man sich nicht an diese Regeln penibel gehalten halt.:o
     
  15. #75 SmartHome, 12.03.2012
    SmartHome

    SmartHome

    Dabei seit:
    18.11.2011
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ENAE, WirtschIng
    Ort:
    Kreis München
    Wer nicht fachgerecht arbeitet, muss sich nunmal Kritik gefallen lassen! Da hilft auch keine Stutenbissigkeit. :hammer:
     
  16. #76 Achim Kaiser, 12.03.2012
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    8
    Ich mag die sehr, kommt aber aufs Rohrsystem an.

    Zudem z.B. ein 16er Mehrschichtverbundrohr ist nicht DN 15 sondern DN 10.
    Wenn dann noch Tromboseverbindungssysteme zum Einsatz kommen die im Verbindungsbereich nur 6 bis 8 mm Durchgang aufweisen .... kann ich eine gewisse kritische Haltung nachvollziehen.

    Allerdings gibts auch da Rohrsysteme die den vollen Durchgang auch im Bereich der Verbindungen bieten ....

    Hier muss man sehr genau auf den Sprachgebrauch achten ... sonst gehts schnell daneben ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  17. #77 Rudolf Rakete, 12.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ja aber nicht von nem WI der sichs nur traut weil ihn das Inet so schön anonym macht.
     
  18. #78 SmartHome, 12.03.2012
    SmartHome

    SmartHome

    Dabei seit:
    18.11.2011
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    ENAE, WirtschIng
    Ort:
    Kreis München
    Nee, von einer Elektrofachkaft, die Du sicherlich nicht bist! Aber lass Dir ruhig weiterhin eine vom Strom wischen - wer's braucht! :mauer
     
  19. Hfrik

    Hfrik

    Dabei seit:
    10.09.2009
    Beiträge:
    1.131
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    dipl. Ing
    Ort:
    70771
    Hmmm - Elektrofachkraft sollte er sein - die Sicherheitsseminare sind im Studium Pflicht (zumindest an meiner UNI), Abschlusszertifikat inklusive.
    Deswegen bräuchte ich auch nur einige Tage Schulung bei der ENBW, um ein Elektroinstalationsunternehmen aufzumachen.
    (Sagt ein E-Technik-Ing, der es bisher erfolgreich vermieden hat, bei seinen diversen Arbeiten eine "gezwiebelt" zu bekommen. Der allerdings auch einen vAter hatte (ebenfalls E-Technik Ing,) der die Angewohnheit hatte bei Abwesenheit eines Phasenprüfers mit dem Finger und schneller Wischbewegung zu prüfen ob Spannung auf dem Leiter ist.... Ging auch gut, war aber genau so, wie mans nicht machen sollte....)
     
  20. #80 Rudolf Rakete, 12.03.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Von gemachten Fehlern (meißtens unter Stress) auf mangelnde Qualifikation zu schließen ist schon ziemlich armselig, dann ist der Dachdecker der vom Dach fällt auf einmal keine Fachkraft mehr oder der Schreiner der sich einen Finger absägt auch nicht mehr oder wie soll ich das verstehen.
     
Thema: Zirkulation WW ja oder nein
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. efh Altbau zirkulation oder nicht

    ,
  2. nachteile zirkulationsleitung

Die Seite wird geladen...

Zirkulation WW ja oder nein - Ähnliche Themen

  1. Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre

    Zirkulation degradiert und versagt regelmäßig alle 0,5 bis 1,5 Jahre: Hallo, dies ist ein 5 Jahre junges Mehrfamilienhaus mit 5 Parteien auf 3 Wohn-Etagen plus Keller und 3 Trinkwasser-Strängen dieses länglichen...
  2. Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen

    Schwerkraft-Zirkulation abstellen, minimieren oder ersetzen: Hallo, wir hatten mal eine Zirkulationspumpe, die an eine normale Steckdose mit Zeitschaltuhr angeschlossen war. Nun ist die Leitung zum Bad sehr...
  3. Position Zirkulation Warmwasser

    Position Zirkulation Warmwasser: Hallo, ich bin mir bei meinem privaten Objekt noch nicht sicher wie/ob ich Warmwasser mit Zirkulation planen sollte. Vereinfacht ausgedrückt...
  4. Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?

    Längster Weg ca. 4m - Ohne Zirkulation ok?: Moin liebe Forengemeinde, ich bin in meinem Bauvorhaben quasi auf den Hund gekommen und darf nun selbst einen HSL-Sub suchen, da der vom GÜ...