    - Kann man die Stelle einer Unterbrechung eines Elektrokabels im Garten finden?
    - Kann man den Verlauf eines Elektrokabels im Garten mit einem Gerät ausfindig machen, Tiefe ~ 40 cm
     
  2. nter

    nter

    Dabei seit:
    26.05.2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Oldenburg
    Ja kann man, zB mit einem Kabelmesswagen der schickt eine Frequenz auf das Kabel,
    dadurch kann man den Ort wo der Fehler vorliegt stark eingrenzen.

    Es gibt so Geräte auch in Klein, nicht direkt mit Kabelmesswagen. Kenne den genauen Namen leider nicht.
     
  3. #3 Pruefhammer, 03.08.2013
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    Leitungs- oder Kabelsucher. Sollte jeder halbwegs ausgestattete Eli haben, damit sollte sich das schnell finden lassen. Z.B. Fluke 2042. Das ist keine Produktempfehlung, sondern nur ein Beispiel was ich meine.
     
  4. #4 Rudolf Rakete, 04.08.2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    In meiner Studentenzeit haben wir uns solch ein Leitungssuchgerät selber gebastelt. Tongenerator mit Verstärker. Tonkopf eines Kassenradios mit NF Voltmeter als Detektor. An dem Tonkopf würde es heute schon scheitern.
    Funktionierte bei Unterbrechung aber nur bei recht langen Leitungen, bei Kurzschluss auch bei kurzen.
     
  5. #5 Fenstergriff, 04.08.2013
    Fenstergriff

    Fenstergriff

    Dabei seit:
    17.07.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    München
    Das Problem ist gelöst. Danke!

    Mittlerweile sind die beiden Enden gefunden. Dazwischen sind "nur" 2,20 m. Die können leicht aufgegraben werden, das Kabel liegt bei ungefähr 25 cm Tiefe, der Mutterboden lässt sich gut entfernen.
     
  6. #6 ThomasMD, 04.08.2013
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    AW: Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden

    Na dann sind ja die nächsten Kabelfehler vorprogrammiert.
    Lasst am Besten den Graben gleich offen...

    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
     
  7. #7 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff

    Fenstergriff

    Dabei seit:
    17.07.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    München
    Ich habe mich auch gewundert. Das Ganze ist von einer renomierten Baufirma durchgeführt worden. Als Schutz ist lediglich ein schwarzes Wellrohr, so wie man es bei Inneninstallationen verwendet, vorhanden.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 05.08.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    24
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welcher Leitungstyp ist verlegt?

    Ersatzweise: Farbe des Mantels? Eindrähtige Adern (starr) oder feindrähtige (Litze)?
     
  10. #10 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff

    Fenstergriff

    Dabei seit:
    17.07.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    München
    Das Elektrokabel ist schwarz.
    Ob es starre Adern waren oder nicht, kann ich nicht sicher sagen.
    Angeschlossen werden eine Steckdose und die Beleuchtung eines Gartenhauses.
     
  11. #11 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy

    Geodesy

    Dabei seit:
    02.01.2011
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ort:
    NRW
    Wie sollten denn schwarz ummantelne 5 adrige (Starr) Kabel verlegt werden.

    Ebenerdig
    10 cm
    20 cm
    30 cm
    40 cm
    50 cm
    60 cm

    ?????????
     
  12. fuchsi

    fuchsi

    Dabei seit:
    07.05.2008
    Beiträge:
    938
    Zustimmungen:
    40
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Zell
    Ich vermute, du meinst die Tiefe.
    Erdkabel werden 60cm tief verbuddelt. Unter befahrbaren Wegen ca. 80cm
     
  13. #13 Geodesy, 05.08.2013
    Geodesy

    Geodesy

    Dabei seit:
    02.01.2011
    Beiträge:
    1.273
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Verm.
    Ort:
    NRW
    ja, Tiefe.

    Was passiert denn bei 30 cm?

    Und kann man das Kabel am Haus entlang ebenerdig verlegen?
     
  14. #14 Fenstergriff, 05.08.2013
    Fenstergriff

    Fenstergriff

    Dabei seit:
    17.07.2013
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    München
    Danke für die Info

    Gibt es dazu eine einzuhaltende "Verordnung"?
     
  15. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das "starre Schwarze" ist in aller Regel NYY.
    Das darf nahezu überall verlegt werden: AP, IP, UP, im Freien, im Wasser, in der Erde (ohne oder mit Schutzrohr), in der Sonne, in der Luft, in Beton etc.

    Zu geringe Überdeckung bei Erdverlegung ist nicht elektrisch relevant, erhöht jedoch ggf. stark die Gefahr mechanischer Beschädigung.
     
Thema: Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kurzschluss im Garten finden

    ,
  2. garten kurzschluss finden

    ,
  3. Erdkabel Garten Kurzschluss

    ,
  4. kabemesswagen Magdeburg
Die Seite wird geladen...

Garten: Unterbrechung eines Elektrokabels finden - Ähnliche Themen

  1. Wasserleitung (Garten) entlüften

    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  2. Stromkabel durch Garten

    Stromkabel durch Garten: Hallo, Ich hoffe ich kann ein paar Tipps bekommen. Vll hat auch schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir haben ein Haus gekauft. Bei...
  3. Weg durch den Garten - Fugenmaterial?

    Weg durch den Garten - Fugenmaterial?: Liebe Alle, wir haben mit den aus dem Umbau der Terasse übrigen Betonpflastersteinen einen Weg durch den Garten anlegen lassen. Untergrund ist...
  4. Abflussrohr im Garten suchen

    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  5. Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?

    Kabel durch Garten verlegen - Welches Kabel nutzen?: Hallo zusammen, für einen Pool samt Filteranlage benötige ich einen Stromanschluss für die Filterpumpe am anderen Ende des Gartens. Ausgehend vom...