Schuko-Dosen Montage - was ist fachmännisch + Stand der Technik?

Diskutiere Schuko-Dosen Montage - was ist fachmännisch + Stand der Technik? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Außerdem ist das vollflächige Einputzen der Gerätedosen erforderlich, um die Wärmeableitung von bestimmten Leistungseinsätzen (z.B. Dimmer) zu...

  1. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Außerdem ist das vollflächige Einputzen der Gerätedosen erforderlich, um die Wärmeableitung von bestimmten Leistungseinsätzen (z.B. Dimmer) zu gewährleisten.
    Ist das (bei Hohlwanddosen) nicht möglich, so dürfen jene nur mit reduzierter Last betrieben werden!
    Bei gewöhnlichen Dosen ist es auch schon wegen der erforderlichen Luftdichtheit unabdingbar.

    Sind Dosen nicht vollflächig eingeputzt, dürfen Einsätze in ihnen übrigens NICHT gekrallt werden!
    (Befestigung wird schnell locker, da der Kunststoff wegfließt).

    Generell dürfen Steckdosen nicht mehr NUR gekrallt werden.
    Also entweder geschraubt UND gekrallt oder nur geschraubt.
    Für Schalter etc. hingegen reicht (in eingeputzten Dosen) die Krallenbefestigung. Zweckmäßigerweise schraubt man jedoch auch diese.
     
  2. #22 audipower19, 16.04.2014
    audipower19

    audipower19

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    7
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hamburg
    danke @ all, damit ist es bewiesen, dass es Pfusch ist! 1. Der Gips fehlt und 2. nicht geschraubt!
     
  3. #23 stockstadt, 16.04.2014
    stockstadt

    stockstadt

    Dabei seit:
    28.02.2014
    Beiträge:
    919
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbst.
    Ort:
    Stockstadt
    Hallo,

    eine DEUTSCHE Industrienorm liest sich immer wieder schön :mega_lol:

    Man hätte ja auch schreiben können ... ein UP-Dose muss gerade und fest eingegipst werden

    LG
     
  4. buzz01

    buzz01

    Dabei seit:
    13.06.2013
    Beiträge:
    116
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbständig
    Ort:
    Nürnberg
    Hi Julius,

    ohne Deine Qualifikation anzweifeln zu wollen:
    Hast Du dafür:

    einen Normenbezug? Das interessiert mich wirklich!
     
  5. #25 Rudolf Rakete, 17.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Das interessiert mich auch ! Konnte in meiner (zugegeben nicht mehr ganz aktuellen) Normensammlung nämlich kein Verweis finden.
     
  6. #26 Kater432, 17.04.2014
    Kater432

    Kater432

    Dabei seit:
    27.10.2011
    Beiträge:
    1.447
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Teltow bei Berlin
    Frage hat sich erledigt, habe die letzten beiden Fragen nicht mehr gelesen. Das war die selbe frage.
     
  7. #27 Rudolf Rakete, 18.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Hmm schon interessant, solche Behauptungen aufzustellen und dann nicht belegen können (oder wollen?)
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vielleicht ist er gerade einfach mal nicht online... Osterurlaub?
     
  9. #29 Rudolf Rakete, 18.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Doch hat doch auf zahreiche andere Themen schon geantwortet.
     
  10. #30 Rudolf Rakete, 19.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Hallo Julius.......!!!:winken
     
  11. #31 Rudolf Rakete, 19.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich werde dieses Thema solange wiederbeleben, bis ich eine Antwort bekomme. Ich habe mir die Finger wund gegoogelt, habe alle meine Bücher gewälzt und habe diesbezüglich nichts gefunden. Ich finde die Info wo das geregelt wird wichtig.
     
  12. #32 karo1170, 19.04.2014
    karo1170

    karo1170

    Dabei seit:
    15.04.2013
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Sachsen
    Zumindest bei feuergefaehrdeten Betriebsstaetten u.dgl. kann man auf die DIN VDE 0100-482 verweisen. Dort steht/stand?:

    482.2.2 Auswahl und Errichtung von elektrischen Betriebsmitteln in Hohlwänden
    482.2.2.2.3 Elektrische Betriebsmittel, wie Steckdosen und Schalter, dürfen nicht mit Krallen befestigt werden.

    Weitergehende Verbote fuer Krallen sind mir auch nicht bekannt.
     
  13. #33 Memento, 19.04.2014
    Memento

    Memento

    Dabei seit:
    12.05.2011
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Naja so schwer ist es nicht. UP Dosen eingipsen, Abdeckung drauf, verputzen lassen. Einsatz einbauen (mit Klemme oder besser mit Schrauben). Bei den geklemmten kann ne Steckdose schon mal rausrutschen wenn man stark am Stecker zeit.
     
  14. #34 Ralf Dühlmeyer, 19.04.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Karo - bei Hohlwanddosen war klemmen schon immer pfuibäh
     
  15. #35 Rudolf Rakete, 19.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Dazu braucht man nur Logik keine Norm um zu begreifen dass es bei Hohlwanddosen nicht geht.

    Aber entweder hat Julius keine Lust uns die Norm zu nennen, keine Lust dazu oder er hat sich ein wenig weit aus dem Fenster gelehnt. (was auch nicht schlimm wäre, passiert jedem mal)
     
  16. drsos2

    drsos2

    Dabei seit:
    24.03.2014
    Beiträge:
    569
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    Schaan
    Hast du es schon mal mit einer PN an Julius versucht?
    Zumindest ist er weiterhin hier im Forum aktiv (z.B. Trockenbau)
     
  17. #37 Rudolf Rakete, 20.04.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Und hopp.
     
  18. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Steckdosen-Einsätze diverser Hersteller besitzen Krallen!:think
    So weit mir bekannt ,sollte die UP-Dose richtig befestigt werden.:bef1021:
    Dabei ist es egal ob geschraubt oder gekrallt wird .
    Wenn HW-Dose natürlich! geschraubt.
    Leider oft genug "gekrallt".
    :eek:
     
  19. #39 nolu13, 20.04.2014
    Zuletzt bearbeitet: 20.04.2014
    nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Wir sollten uns darauf einigen,daß es sich aufgrund der Tatsachen ....
    Es sich darum handelt , so eine mangelhafte Leistung nicht akzeptieren zu müssen !
    Das war schon vor 30 J. so und ist heutzutage auch noch so.
    :bierchen:

    Frohe Ostern
     
  20. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Und kurz bevor es zu spät ist:
    @Rakete
    Ex
     
Thema: Schuko-Dosen Montage - was ist fachmännisch + Stand der Technik?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. unterputzdose ohne gips

    ,
  2. unterputzdose ohne vde

    ,
  3. unterputzdosen ohne gips

    ,
  4. kalkputz dosen ohne gips,
  5. vde vorschrift für befestigung schukosteckdose mit spreitzkrallen,
  6. spreizer unterputzdose,
  7. up dose ohne gips,
  8. vde 100 520 unterputzdosen oberflächenbündig
Die Seite wird geladen...

Schuko-Dosen Montage - was ist fachmännisch + Stand der Technik? - Ähnliche Themen

  1. Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N

    Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N: Hallo, ich möchte eine Lüftungsanlage mit einem eigenen LS Schalter versehen. Das ist keine Festinstallation, und wird mit einem Schuko Stecker...
  2. UAE-Dose

    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  3. Dose nachträglich sägen

    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  4. Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose

    Flexible Stromleitung in Schuko-Steckdose: In der Küche wurde zur Kochinsel eine 240V-Leitung gelegt. Leider habe ich gestern festgestellt, dass es eine flexible Leitung ist, die natürlich...
  5. Angebot Fenster: Gealan oder Schüko

    Angebot Fenster: Gealan oder Schüko: Hallo Experten, ich habe die Angebote für die Fenster ( Neubau EFH ) vorliegen....