Heizkreisverteiler warm obwohl..

Diskutiere Heizkreisverteiler warm obwohl.. im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei modernen Heizungssteuerungen, meine ist von 1992, kann man die Einschalttemperatur einstellen. Es wird dabei üblicherweise ein Mittelwert...

  1. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Bei modernen Heizungssteuerungen, meine ist von 1992, kann man die Einschalttemperatur einstellen. Es wird dabei üblicherweise ein Mittelwert gebildet. Meine Heizung hat auch für mich zu früh geheizt, also habe ich diese Schwelltemperatur reduziet, bis es funktioniert hat, wie ich wollte.
    Bei einem Kälteeinbruch von einer Woche, läuft halt dann auch die Heizung, was den WAF deutlich steigert.
    Zudem ist die regelmäßige Pumpenansteuerung dann auch aktiv, bei Stellung "Warmwasser" ist bei meiner Regelung diese Funktion AUS!
    Ich habe in den 4 Heizkreisen bisher keine einzige Pumpe getauscht. Und mit einem langjährigen Energieverbrauch von 100 Watt/m² incl. Warmwasser für ein Haus dieser Bauzeit bin ich sehr zufrieden. Natürlich nicht mit den aktuell üblichen 40 Watt vergleichbar, dass zu erreichen würde aber mehr kosten, als ich je einsparen kann.
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Bitte, was ist ein
    ?

    Der Einheit nach wäre es eine spezifische Leistungsaufnahme.
    Die irgendwo zwischen sinnlos und schrecklich angeordnet ist...
     
  3. #23 feelfree, 23.09.2014
    feelfree

    feelfree Gast

    Mit den Einheiten hat's halt nicht jeder. Er meint vermutlich kWh/(m²a).
     
  4. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Man sollte einfach nicht zwischen zwei belegten Broten und einer Tasse Kaffe posten, wenn 80 % des Intellektes für die Nahrungsaufnahme draufgehen.
    :mauer
     
  5. #25 mike4711, 25.09.2014
    mike4711

    mike4711

    Dabei seit:
    05.09.2014
    Beiträge:
    105
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Österreich
    Grundsätzlich haben Heizungsanlagen auch im Sommer einen Pumpenblockierschutz eingebaut wo die Regelung eben dieser festsitzenden Pumpen mit einem Pumpenstart mit kurzer Laufzeit aktivieren - dann kanns auch passieren dass mal ein Rohr warm ist - energetisch zu vernachlässigen.
     
  6. #26 mike4711, 25.09.2014
    mike4711

    mike4711

    Dabei seit:
    05.09.2014
    Beiträge:
    105
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Österreich
    Schuster bleib bei deinem Leisten

    Wem bitte genau bringt dein Post was - ausser deiner ... Willkür?
     
  7. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Ich habe in meinem Post 21 eine falsche Einheitsbezeichnung verwendet und wurde dafür - ZU RECHT - gemaßregelt.
    Da wir hier ein Bauexpertenforum sind sollte sowas nicht passieren und mein Post 24 war meine Entschuldigung dafür.

    Wo ist das Problem?
     
Thema: Heizkreisverteiler warm obwohl..
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. verteiler fußbodenheizung warm obwohl gastherme aus

    ,
  2. heizkreisverteiler wird nicht warm

Die Seite wird geladen...

Heizkreisverteiler warm obwohl.. - Ähnliche Themen

  1. Flowmeter Heizkreisverteiler

    Flowmeter Heizkreisverteiler: Hallo zusammen, folgende Frage: Bei den Flowmetern in meinem Heizkreisverteiler ist ganz oben am Ende der Skala die 0 und ganz unten die 2,...
  2. Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum)

    Durchflussmenge Heizkreisverteiler unterschiedlich (1-Raum): In unserem Koch-Essbereich befinden sich 3 Heizschleifen. Im Bild die drei Kreise, die mit "Essen" beschriftet sind. Aktuell ist der Fußboden in...
  3. Gestank aus Heizkreisverteiler

    Gestank aus Heizkreisverteiler: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  4. Heizkreisverteiler stinkt

    Heizkreisverteiler stinkt: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  5. Heizkreisverteiler an Außenwand

    Heizkreisverteiler an Außenwand: Hallo liebe Bauexperten, wie bereits an anderer Stelle geschrieben, findet bei mir ein Heizungsumbau statt: Erdwärmebohrungen, Wärmepumpe,...