Buderus GB 172-14 mit Flüssiggas taktet statt modelieren

Diskutiere Buderus GB 172-14 mit Flüssiggas taktet statt modelieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Bauexperten, ich habe ein problem mit meiner Gasbrennwerttherme GB 172-14 mit Flüssiggas. Momentan sitzen wir einen Rechtsstreit aus,und...

  1. #1 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Hi Bauexperten,

    ich habe ein problem mit meiner Gasbrennwerttherme GB 172-14 mit Flüssiggas.

    Momentan sitzen wir einen Rechtsstreit aus,und bis Februar wird sich der gerichtlich bestellter Gutachter nicht bemühen eine Beweissicherung zu machen.
    (zuviele Aufträge)

    Wir haben ein Einfamilienhaus mit 157 qm Wohnfläche.Kfw 70 Haus 24er Ytong+ 12 cm Wdvs 035
    Da aber die Mängel sich im Erdgeschoss sich befinden,darf unten nicht weitergebaut werden.Also ist unten Rohbau und wird nicht beheizt.
    Wir haben als im OG fertiggebaut und haben da ca.80 qm Wohnfläche mit Fussbodenheizung.
    Wir haben in jedem Zimmer ein Thermostat die wir auf 20 Grad gestellt haben.
    Wir haben auch in jedem Raum die gewünschte Temperatur.

    Das Problem ist die Gasbrennwerttherme selber.Sie hat ja nun ermal nur einen Heizkreis installiert.Der zweite wird ja erst installiert wenn es im EG soweit ist.
    Nun ist ja die Therme mit 14 KW viel zu gross für unsere 80 qm.

    Sie ist gerade so eingestellt.
    Links wo man wenig einstellen kann,steht bei Warmwasser 55 Grad und Eco Betrieb.
    Heizung steht auf 50 Grad.

    Rechts an RC 300 ist folgendes eingestellt.
    Heizen 21 Grad
    Absenken 17 Grad
    Zeitprogramm ab 0 Uhr Absenken
    Ab 4 Uhr heizen
    Ab 15 Grad Aussentemperatur Sommerbetrieb.Heizung dann aus.

    Servicemenü:

    Endpunkt 40 Grad
    Fusspunkt 23 Grad
    max. Vorlauftmperatur 43
    Wohnort max. Aussentemperatur -10 Grad.
    Gebäudeart Mittel
    Wir haben einen Aussenfühler.Als ist aussengeführt eingestellt.
    Momentan Abends 2 Grad.

    300l Kässel für 4 Personen.
    Solar soll später aufs dach.Ist schon dafür vorbereitet worden.Die zwei Solarzellen befinden sich noch im Erdgeschoss.

    Die heizung modeliert nun ja nicht mehr.
    Ihre Funktion ist momentan so:
    Brenner startet und heitz auf 37 Grad hoch und schaltet ab.Dann fällt die Temperatur wieder ab auf 23 Grad und sie startet wieder den Brenner.
    Und das geht dann die ganze Zeit so.

    Wir heizen erst seit einem Monat.Davor lief sie nur für Estrichtrocknung,da hat der zweite Heizungsbauer direkt mit Buderus telefoniert und erfahren,das bei der
    Heizung man etwas tricksen muss beim Estrichtrocknen,weil sie bei Warmen Zeiten immer in so eine Schleife kommt wie ich es gerade beim Heizen habe.
    Er hat also links auf 50 Grad gestellt.Somit hat die Heizung auf 50 Grad aufgeheizt und hat den Brenner dann ausgeschaltet.Nun hat sie halt von 50 Grad sich
    abgekühlt und hat den Brenner dann ab 23 Grad wieder eingeschaltet.Vorher war es auf 30 eingestellt.(Links)

    Momentan steht da 10642 Starts bei 155 h

    Was kann ich solange machen um die Brennerstarts zu verringern.Der Brenner läuft ja nicht durch.
    Aufheizen abkühlen und wieder Aufheizen.So läuft sie gerade.

    Er zeigt mir auch die Meldung:

    0Y 204 an
    Vorlauftemperatur grösser als Soll-Vorlauftemperatur.
    Was soll das bedeuten.Muss ich da ein Wert verändern.

    Kann mir einer sagen was ich wo verändern muss um etwas zu optimieren.

    Danke
     
  2. #2 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Achso ich habe die Heizleistung für den Heizbetrieb auf 5 KW begrenzt.
    Bringt nicht viel.Ist wohl auch zuviel
     
  3. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    Wieso habt ihr nur ein Heizkreis wenn ihr 80qm FBH fläche habt? Wie solll das gehen. Das sollten min. 4 Kreise sein. Kommt natürlich auf Leitunglänge und Querschnitt an.

    Welche Heizkurzve ist den bei dir eingestellt?
     
  4. #4 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Das ist nicht so gemeint mit einem Heizkreis.
    An der Therme selber steht ein Heizkreis installiert.
    Der zweite Heizkreis wird erst installiert,wenn unten der Verteilerkasten für die Fussbodenheizung in Betrieb genommen wird.

    Oben haben wir ein Verteilerkasten.
    Dort sind natürliche mehrere Heizkreise.
    2 Kinderzimmer+Gästezimmer. Das eine Kinderzimmer hat einen mit ca.100 Meter Länge
    Gästezimmer hat sogar 2 zu je ca. 60 cm Länge
    Und das grosse Kinderzimmer hat auch 2 zu je ca.60 Meter.
    Bad hat auch 2 Heizkreise mit 10 cm Verlegeabstand.Bei den anderen Zimmer ist es 15 cm.
    Bad Heizkreis 1 hat ca 60 Meter,der zweite im Bad wo auch der Badheizkörper angeschlossen ist hat vieleicht 15 Meter.Der ist für begehbare Dusche und davor.
    Abstellkammer hat einen und Flur auch einen.Ca. 40 Meter.

    20 Brennerstart pro Stunde.Gerade mal gesehen.
     
  5. #5 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Natürlich ist die Vorlauftemperatur wie es eingestellt war zu hoch.
    Endpunkt 48 Grad
    Fusspunkt 25 Grad
    max.Vorlauftemperatur 45

    Ich habe es dann geändert.
    Die Thermostate schliessen die Stelltrieb ja ab wenn es die Temperatur von 20 Grad erreicht hat.War aber trotzdem zu war.
    Wurde 21 Grad warm in jedem Zimmer.

    Jetzt habe ich es etwas gesenkt.
    Nun habe ich 19,8 Grad in den Zimmer.

    Das Problem ist ja gerade so.
    Stelle ich auf Vorlauftemperatur 30 Grad,bekomme ich 19,3 Grad in den Zimmer.
    Habe aber mehr Brennerstarts.Ist ja auch klar.Die Heizung heizt auf 30 Grad auf,schaltet ab.Dann kühlt sie ab auf 23 Grad ab und der Brenner startet von vorne.

    Nun Erhöhe ich die Vorlauftemperatur auf 40 Grad.Heizung startet Brenner und erwärmz auf 37 Grad.Bis sie nun auf 23 Grad abgekühlt ist,dauert halt länger und der Brenner startet nicht so oft.

    Die Frage ist was ist besser.Länger Brennerlaufzeit oder mehr Brenner Starts.
     
  6. #6 Achim Kaiser, 11.11.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mach mal die Raumthermostate ganz auf ....
    Dann senke/ändere die Heizkurve bis die gewünschte Raumtemperatur von 21 Grad erreicht wird.

    Bei FBH *warten* min 4 bis 6 Std ..... vorher wirken die Einstellungsänderungen nicht.

    Ach ja ... Fernbedienung als Raumtemperaturkorrektur ausschalten.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. #7 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    @Achim Kaiser

    Fernbedienung als Raumtemperatur ist was ? Raumtemperatur Offset (0k) steht bei mir.
    Müssen die Thermostate dann immer voll geöffnet seit.
    Dann habe ich in jedem Raum 20 Grad.Für was brauche ich dann Thermostate wenn die Therme unten die Temperatur in den Räume vorgibt.

    Am Takten wird also nicht viel zu machen sein.Sie wird also 20 mal den Brenner in der Stunden starten.
     
  8. #8 Jan81, 11.11.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.11.2014
    Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    Also deine GasTherme moduliert bis auf 2,9 kw runter. Ich habe eine GasTherme und moduliert von 10 bis auf 1,9 kw runter.
    Ich kann sagen was ich bei mir eingestellt habe.

    Maximal Vorlauf auf 40 Grad
    Habe die Maximale Leistung für Heizung auf 40% gesenkt. Also max. ca. 4 kw
    Nach jedem Brennerstart min. 15 Pause.
    Heizkurve auf 0,6

    Bei mir taktet also max 4 mal in der Stunde und die Haus ist bis jetzt immer um die 20 Grad.

    Ob es das optimale ist, dass kann ich dir nicht sagen.

    Vielleicht versuchst du bei isdochegal Forum.
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nicht immer, aber wie willst Du die Therme einstellen wenn die Thermostate geschlossen sind?

    Dein Problem ist nicht nur die Temperatur, sondern Du kriegst die Wärme nicht aus dem Kessel, da viele Kreise dicht sind. Wo soll die Therme hin mit der Energie? Da bleibt ihr ja nichts anderes übrig als abzuschalten.

    Deswegen alles auf, und dann die Heizkurve so einstellen, dass die Räume die Solltemperatur erreichen. Stimmt die Heizkurve, dann haben die Thermostate nichts mehr zu tun. Sie werden nur noch eingesetzt um einen einzelnen Raum "abzuhängen" oder wenn Fremdwärme in einen Raum kommt. Erst dann sollen sie aktiv werden.
     
  10. Jan81

    Jan81

    Dabei seit:
    08.03.2009
    Beiträge:
    2.844
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Sarstedt
    Seit wann ist der Link zu dem Forum verboten? Ok werde in Zukuft nicht mehr posten.
     
  11. #11 Bitumen Mine, 11.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    @jan81

    Meine Therme ist die für Flüssiggas.
    Die kann man nur auf 5 kw drosseln.

    Die Erdgas Therme geht auf 2,9 kw
    runter.

    @R.B

    Jetzt hab ich es verstanden.

    Die Abstellkammer war auf 16 grad und der Stellantrieb hat nie aufgemacht.

    Bad,Flur und Kinderzimmer haben es ja mit aufgewärmt..Es war oft nur ein Heizkreis auf.

    Im Haus unten unbeheizt hat es 15 grad.Also muss die Heizung mit 5 kw oben nicht viel machen.deshalb das häufige brenner an und brenner aus.

    Werde es testen
     
  12. #12 Bitumen Mine, 12.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Hi,

    ich melde mich dann mal wieder.
    Nun habe ich mal so durch WWW mal etwas gelesen.

    Weil ich jetzt den Rat von hier befolgt habe.

    Alle Thermostate voll auf Heizkurve eingestellt.Momentan überall 20 Grad.
    Alle Stelltrieb sind nun auf.Aber was sehe ich jetzt.Die Durchflussmenge steht bei allen auf 0 L/min.
    Es passiert nichts.Ob ich weiter aufdrehe oder zudrehe.Überall 0.
    Davor ging bei einigen das auf 2 L/min auf.

    Wieso bekommt er da kein Druck mehr drauf.Weil nun alle Stelltriebe auf sind ?
    Ich befürchte das die Zuleitung zum Verteilerkasten zu dünn ist.
    Es sieht aus wie ein 22 Durchmesser Metallverbundsrohr aus.
    Und bestimmt ist das nicht ausreichend.
    Dann habe ich wohl das nächste Problem
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Dinger sind zwar keine Präzisionsinstrumente, aber ein Durchfluss müsste schon sichtbar sein. Es könnte sein, dass die Pumpe zu niedrig eingestellt ist, oder dass sie gar nicht in der Lage ist alle Kreise zu versorgen.
    Ein 22er Verbundrohr ist für die Anbindung eines FBH Verteiler schon etwas knapp, vor allen Dingen wenn es sich um einen etwas größeren Verteiler (wieviele Kreise) handelt und dann auch noch eine längere Strecke überbrückt werden muss.

    Aus der Ferne kann das niemand beantworten. An sich müsste man jetzt den Heizungsbauer nach den Berechnungen fragen, sonst gibt das ein munteres Ratespiel.
     
  14. #14 Bitumen Mine, 13.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Ok zu den Verteiler.
    Dort sind 9 Heizkreise.
    Kinderzimmer 1, 22 qm, 2 Heizkreise zu je 75 Meter Länge
    Kinderzimmer 2, 17,6qm, 2 Heizkreise zu je 60 Meter Länge
    Gästezimmer,16,8 qm, 1 Heizkreis mit 117 Meter Länge
    Flur mit 45 Meter Länge
    Abstellkammer 40 Meter Länge
    Bad mit zwei Heizkreise. Einer mit 60 Meter und einer mit 20 Meter.An dem mit 20 Meter hängt noch der Heizkörper.

    Das 22 Verbundsrohr muss vom HWR 2,5 Meter hoch zum Bad und führt dann in die Abstellkammer.Also ca. 10 Meter Rohrlänge bis zum Verteilerkasten der Fussbodenheizumg.
    Also kurze Strecke.

    Er hat einen Abgleich gemacht laut Rechnung.

    Ich habe die Heizleitung begrenzt auf 5 KW.
    Hat das damit was zu tun.Vorher hatte ich ja ca. 2 L/min Durchfluss
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Keine Ahnung was Du da wie gemacht hast, und ob der Regler dabei vielleicht auch noch die Pumpe runterfährt.

    in allen Kreisen?
     
  16. #16 Bitumen Mine, 14.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Ok der Durchfluss wird wieder angezeigt.
    Es gibt in der RC 300 im Servicemenü die Pumpenleistung.
    Sie steht gerade fest auf 200 mBar.
    Weitere Einstellung wäre 250,300 oder Leistungsbezogen.

    Laut Di9agramm ist Ihr Hochste leistung bei 1200 L/h
    Das wird bei einer H/M Höhenmeter von 5 Meter benötigt
    Im Diagramm ist ist dann die Abstufung 1000,800 und 600 L/h
    Wenn ich es richtig abgelesen habe,dann 300 mBar bei 1000L/h
    250 mBar sind 800 L/h
    200 mBar sind 600 mBar.

    Meine steht bei 200 mBar und 49 % Pumpenleistung.
    Das wären für 2 H/M Höhenmeter.
    Ich habe aber 2,5 H/M was sie überwinden muss.

    Ich habe somit in dem Gästezimmer 22,4 Grad
    Sollte aber 21 Haben.
    In alle andere bekomme ich nur 20,3 Grad hin.Statt 21 Grad.
    Thermostate sind alle offen.

    Meine Idee ist,nun auf 250 mBar hochzugehen.Ich habe den Durchfluss ja in dem Raum mit 22,4 Grad etwas verringert.
    Und warte mal ab obe nun die anderen Räume Wärmer werden.

    Mich stört eigentlich die Funktion der Heizung.Brenner an und auf 37 Grad aufheizen.Dann Brenner aus.
    Dann fällt die Temperatur auf 23 Grad und es beginnt von vorne.Der Brenner läuft also nur höchstens 20 Sekunden und dann ist er aus.

    Hab nun die Pumpennachlaufzeit auf 10 Minuten geändert.Vorher war es 3 Minuten

    Meine Idee ist es nun 4 Stunden heizen und dann eine Stunde Heizung aus.Dann wieder 4 Stunden Heizen und wieder eine Stunde aus.
    So reduziere ich die Brennerstarts auch.

    Ob das sinnvoll ist weis ich nicht.
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    DENKFEHLER !

    Die Restförderhöhe einer Heizkreispumpe hat nichts aber auch gar nichts mit der Höhe der Anlage zu tun.

    Oder pumpst Du das Wasser nur nach oben? Mit Sicherheit nicht, denn es kommt ja wieder runter. Die Restförderhöhe ist also das was die Pumpe an Druckverlusten überwinden kann.

    Was bei Dir eingestellt werden muss, das müsste man als Startwert den Berechnungen entnehmen. Dort müsste stehen was, wo und wie an Druckverlusten vorhanden ist, welcher Volumenstrom usw.
     
  18. #18 Achim Kaiser, 14.11.2014
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Du hast schon einige *Denkfehler* :).

    1. Lass die Pumpe durchlaufen.
    2. Wenn blos 1/3 des hochwärmegedämmten Hauses beheizt wird, dann sind die 5 kW Mindestleistung schon zu viel.
    3. Unter 5 kW Wärmebedarf führt IMMER zum takten des Gerätes.
    4. Eine höhere Pumpenleistung kann mehr Wärme aus dem Kessel transportieren. Kann helfen die Brennerlaufzeit etwas zu verlängern. Man muss aber in der Konstellation mit Fließgeräuschen rechnen.
    5. Solange nur ein Teil des Gebäudes beheizt wird, wird sich bei den jetzige Außentemperaturen nichts großartiges Ändern ... der Wärmebedarf ist einfach zu gering.
    6. Von Stunden Heizbetrieb kannste dich gedanklich verabschieden wenn der Brenner noch nicht mal eine Minute übersteht und dann wegen *Temperatur viel zu hoch* die Kiste abschaltet. Da muss erst mal noch viel mehr Wasser fließen (können) bis die Kiste ungetaktet laufen kann.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  19. #19 Bitumen Mine, 14.11.2014
    Bitumen Mine

    Bitumen Mine

    Dabei seit:
    05.02.2014
    Beiträge:
    268
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Industriemechaniker
    Ort:
    Winnenden
    Ok,komme nicht ganz mit.

    Das was bei der Pumpe dort als mBar angegeben ist,ist der Druckverlust.richtig
    Also wenn die Pumpe 5 H/M überwinden muss,verliert sie 250 mBar

    Ich hab sie auf 250 mBar gestellt.Nun sind statt 49 % , 60 % Pumpenleistung angegeben.
    Meine Heizung hat als Minimalheizlast 5 KW und bei der geringen Wassermenge kann ich das taktet nicht verhindern.

    Nun habe ich mir aber gedacht,ich begrenze den Brenner.
    Ich habe nun das so eingestellt das nach Brennerstart erstmal 10 Minuten Pause ist.Da läuft nun die Pumpe nur.
    Erst nach 10 Minuten kommt der nächste Brennerstart.

    Mal schauen wie sich das auswirkt.
     
  20. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was sind H/M? Höhenmeter?

    Deine Pumpe muss gar keine Höhenmeter überwinden denn es handelt sich um einen geschlossenen Kreis.
     
Thema: Buderus GB 172-14 mit Flüssiggas taktet statt modelieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. buderus delta p1 Erklärung

    ,
  2. buderus delta p1

    ,
  3. buderus gb172 taktet

    ,
  4. buderus gb172 fußpunkt endpunkt,
  5. buderus 172 14 taktet,
  6. buderus delta p2,
  7. gb172 pumpe laut,
  8. buderus gb192 heizkurve einstellen,
  9. buderus temeratureinstellung außengeführt,
  10. pumpenkennfeld delta p1,
  11. rc 300 delta p1,
  12. buderus therme 70 grad konstandthemperatur,
  13. buderus 172-14 fließgeräusche,
  14. heizkurve raumtemperatur offset buderus gb172,
  15. Problem Ladesysystem Buderus,
  16. buderus delta-p einstellen,
  17. buderus delta-p ,
  18. buderus gb 172 mindestleistung flüssiggas,
  19. gb172 brennerstarts im jahr,
  20. buderus heizung einstellen,
  21. Pumpe Delta-p oder Leistung,
  22. temperatureinstellung gb 172-14
Die Seite wird geladen...

Buderus GB 172-14 mit Flüssiggas taktet statt modelieren - Ähnliche Themen

  1. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162

    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  2. Buderus SB105 - Wasserdruck

    Buderus SB105 - Wasserdruck: Hallo zusammen, ich habe Buderus SB105 Ölbrennwert mit FBH. Dieses Jahr wurde die Fassade isoliert. Ich habe im September das Wasser auf 2...
  3. Buderus Anschlussrohr

    Buderus Anschlussrohr: Buderus 87133057570 Anschlussrohr Kann mir jemand erklären wie das rohr funktioniert? Das steckt noch mit drin 87182201350 Danke
  4. Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700

    Thermostatmischer Buderus Nr 87113048700: Thermostatmischer Kann dieses Teil kaputt gehen? Ich vermute das dieses bei mir kaputt ist. Wenn kein WW läuft wird die kaltwasserzuleitung warm....
  5. Buderus Heizung für 2 Hausparteien

    Buderus Heizung für 2 Hausparteien: Hallo zusammen, zugegeben eine etwas offene Frage, aber es geht erstmal nur darum ob die Möglichkeit weiterverfolgt werden kann: Meine Eltern...