Diskutiere Heizung für KfW70 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ene richtig geplante FBH hat mit den Bodenbelägen kein Problem. Problematisch wird es immer erst dann wenn 08/15 gemacht wird, anstatt dass sich...

  1. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Auch mit richtiger Planung überlistet man die Physik nicht. Man kann zwar versuchen, Nachteile auszugleichen, steht dann aber beim Wechsel des Belages unter Umständen wieder vor demselben Problem.
    Man kann ruhig anerkennen, dass bestimmte Heizformen eben auch ihre spezifischen Nachteile haben, die zu höherem Aufwand, weniger Flexibilität oder geringerem Komfort führen.


    Ich meinte nicht, dass die Heizung die Vorlauftemperaturen einer FBH erreichen muss, aber dass die Vorlauftemperaturen deutlich unter dem liegen, was auch heute noch beispielsweise in vielen Mietwohnungen üblich ist. Also eben die von Dir genannten <50°C, was heute recht problemlos möglich sein sollte (bekomme ich ja auch hin).
     
  2. #22 mastehr, 06.01.2015
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Gegen den Dunst hilft eine Lüftungsanlage. Das hat aber nichts mit Heizkörpern oder Fußbodenheizung zu tun.
    Bei einer vernünftig geplanten und eingestellten FBH ist das überhaupt kein Problem. Dank vernünftiger Dämmung haben schnelle Änderungen der Außentemperatur fast keinen Einfluss auf die Innentemperatur.
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wieso sollte man die Physik überlisten wollen? Der Wäremedurchgang vom Heizwasser durch das FBH Rohr bis hin zur Oberfläche des Oberbelags lässt sich rechnen, und einmal richtig dimensioniert lässt sich das auch bei einem Wechsel des Oberbelags durch anpassen des hydr. Abgleichs justieren.
    Höherer Aufwand? Nie und nimmer. Weniger Flexibilität? Keine Ahnung was Du damit meinst. Es gibt nichts besseres als ein Haus das konstant auf Wunschtemperatur ist.

    Ob das funktioniert hängt erst einmal von der Heizlast ab. Wenn das Haus sehr gut gedämmt ist, kann ich die HK mit niedrigerer Temperatur fahren. Ansonsten kriege ich damit nicht ausreichend Heizleistung hin. Aber selbst dann komme ich nicht unter 45°C VL. Heizkörperkreise mit 70 oder 75°C VL fährt heutzutage kein Mensch mehr, Standard ist 55/45. Das war aber auch nur möglich weil die Häuser heutzutage eine deutlich geringere Heizlast haben. Im ungedämmten Altbau mit den typ. 1m Fensternischen klappt das nicht.
     
  4. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Offenbar ist das in der Realität dann doch nicht immer so einfach zu realisieren. Aber ich ahne schon, die Ausrede wird wieder die Planung sein, nicht wahr? Es kann ja schließlich nicht sein, dass das präferierte Heizsystem irgendwelche Nachteile hat, niemals nicht...

    Eben. Schließlich reden wir hier ja vom Neubau.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Warum nicht? Mehrfach erprobt. Ich muss aber zugeben, wenn Du 50mm Eichendielen als Boden bevorzugst, dann sollte man das Konzept FBH überdenken.

    und gerade deswegen sollte man bei den Heizflächen flexibel bleiben, und das bedeutet Heizflächen mit möglichst niedriger Heizwassertemperatur, und das wiederum bedeutet Flächenheizung und nicht irgendwelche HK.
     
  6. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Was hat Flexibilität der Heizflächen mit niedriger Vorlauftemperatur zu tun? Fest verbaute Heizflächen sind nicht mehr flexibel. Das gilt auch für Flächenheizungen.
     
  7. #27 feelfree, 06.01.2015
    feelfree

    feelfree Gast

    Nun ja. Eine fest verbaute FBH steht jedenfalls nie im Weg. Ein Heizkörper schon, wenn ich die Möbel anders stellen will. Und auch der ist dann eben nicht flexibel, sondern ein Umbau ist mit erheblichem Aufwand verbunden.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und wo ist das Problem? Flexibilität bedeutet, dass ich die Heizlfäche möglichst lange nutzen kann, und da sind Heizflächen mit niedriger Heizwassertemperatur im Vorteil. Egal ob ich mal mit einer WP heizen möchte, oder solare Erträge heizungsunterstützend verwendet werden sollen, eine Flächenheizung stellt keine Begrenzung dar. Bei Wärmeerzeugern mit hoher Temperatur kann ich einfach auf eine niedrige Heizwassertemperatur mischen, also ist eine Flächenheizung für jeden (aktuell) denkbaren Wärmeerzeuger nutzbar.

    Bei Heizkörpern bin ich immer auf ein hohes Temperaturniveau angewiesen. Ich kann auch nicht beliebig die Heizwassertemperatur absenken, denn selbst wenn der Heizkörper selbst noch mitspielen sollte, wird mir spätestens die Verrohrung einen Strich durch die Rechnung machen.
     
  9. #29 ultra79, 06.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    In einem modernen Neubau bekommst du die Temperatur der Kinderzimmer doch eh nicht runter. Uns ist die Heizung ausgefallen wegen eines Softwarefehlers - 24h später war es ca. 1,5 °C kühler - und das bei draußen -5 bis -10°C.

    Was willst du da also mit Regelverhalten?
     
  10. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Also bei uns sind Fenster eingebaut...
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Toll. Und dann willst Du die ganze Nacht die Fenster offen lassen?
     
  12. #32 ultra79, 06.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Genau - damit tauschst du dir Luft aus - und dann? Machst du die Fenster zu und die Wände, Boden und Möbel wärmen die Luft wieder auf. Du kannst mit "einmal kurz lüften" nichtmal in meinem HRB die Raumtemperatur dauerhaft senken. Da musst du schon lange die Fenster aufmachen und die Wände auskühlen lassen...

    In was für einem Haus wohnst du gerade?
     
  13. #33 th_viper, 06.01.2015
    th_viper

    th_viper

    Dabei seit:
    03.11.2004
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    In deinem Fall mit FBH, oder?
     
  14. #34 ultra79, 06.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Welche Rolle spielt das für den temperaturabfall bei Ausfall der Heizung?
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Du hast ein paar Wh mehr in Deiner Gebäudemasse gespeichert als ohne FBH. Das bremst den Rückgang der RT, ist aber nicht kriegsentscheidend. Man hat ja nicht nur ein paar m3 Estrich im Haus.
     
  16. #36 ultra79, 06.01.2015
    ultra79

    ultra79

    Dabei seit:
    12.12.2012
    Beiträge:
    2.341
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Inform.
    Ort:
    Halle
    Genau - Fakt ist das das was ich in unserer Mietwohnung vorher gemacht habe nicht mehr funktioniert - also Heizung um 1700 abschalten damit es dann 1900 unter 20 Grad hatte ... Geht halt nicht mehr. Nun läuft die Heizung durch
     
  17. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Na sicher, was sonst? Oder glaubst Du, ich liege 7-8 h zusammen mit der Frau im eigenen Dunst?

    Also ich noch in einer Mietwohnung gewohnt habe, haben das (schlafen mit geschlossenen Fenstern) die Nachbarn unter uns praktiziert. Wenn die morgens dann mal das Fenster aufgemacht haben und die Luftströmung ungünstig war, ist man freiwillig aufgestanden (mit Brechreiz).
     
  18. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    In meiner FBH-Mietwohnung habe ich diesen FBH-Speichereffekt sehr gut gemerkt, da der Steinfußboden + Estrich ein guter Speicher war. Bis die Temperatur überhaupt spürbar abgesunken ist, hat es gut einen Tag gedauert. Genauso wie das Aufheizen ein bis zwei Tage gedauert hat, wenn man mal ein paar Tage weg war und die Heizung ausgeschaltet hatte.
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn das so extrem ist dann würde ich über eine KWL nachdenken.
     
  20. #40 ThomasMD, 06.01.2015
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Euer Ehren geruhen ein wenig zu spinnen, ja?
     
Thema: Heizung für KfW70
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kfw70 nachtabsenkung

Die Seite wird geladen...

Heizung für KfW70 - Ähnliche Themen

  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion

    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm

    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile

    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung

    Hilfe, kfw70 und das Problem mit der Heizung: Hallo zusammen Wir verzweifeln hier. Wir würden gerne anfangen zu bauen. Aber es hakt gerade richtig bei Heizung und den kfw anforderungen....
  5. KFW70 Haus - stimmige Heizungsanlage

    KFW70 Haus - stimmige Heizungsanlage: Hallo liebes Forum, aktuell sind wir bei der Heizungsplanung für unser neues KFW70-Haus. Nun wollte ich eure Meinung zur geplanten Heizung...