Kamin undicht vs. Schwitzwasser

Diskutiere Kamin undicht vs. Schwitzwasser im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, ich stehe vor dem Problem, dass bei unserem Neubau der Kamin bzw. der Bereich neben dem Kamin nass ist / wird. Der...

  1. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    Hallo in die Runde,

    ich stehe vor dem Problem, dass bei unserem Neubau der Kamin bzw. der Bereich neben dem Kamin nass ist / wird.
    Der ausführende Dachdecker hat nun bereits zwei mal nachgebessert und kann angeblich keine Ursache finden, was Ihn ständig wieder zu der Aussage treibt, es handelt sich um "Schwitzwasser".

    Jedoch sind das solche Mengen von Wasser, dass mir diese Erklärung leider noch nicht einmal im Ansatz einleuchten will. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Kamin einfach nicht richtig von außen abgedichtet wurde. (Metalleinfassung die entsprechend am Kamin anliegt und eingedeckt wurde)
    Nun hoffe ich ein paar Hinweise durch eure Meinungen zu bekommen und evtl. ein paar Tipps zu erhalten, auf welche Punkte ich meinen Dachdecker einmal ansprechen sollte.

    Fotos sind anbei...

    Viele Grüße
    Marc
     

    Anhänge:

  2. #2 Biber53, 04.02.2015
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    hallo mwesel,

    kannst Du Bilder von außen einstellen? Liegt Schnee auf dem Dach?
     
  3. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    Hallo,

    also auf die Schnelle habe ich von Außen nur die paar Detailbilder die ich jetzt noch anfüge. Ansonsten kann ich am Wochenende einmal noch ein paar Fotos von der Straße aus anfertigen....

    Gruß
    Marc
     

    Anhänge:

  4. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    Ahhso sorry vergessen, Schnee liegt keiner mehr auf dem Dach im Moment...
    Der Wassereintritt ist aber vor allem wenn es stärker regnet oder schneit.
     
  5. #5 baufix 39, 04.02.2015
    baufix 39

    baufix 39

    Dabei seit:
    06.03.2013
    Beiträge:
    1.091
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    haan
    Benutzertitelzusatz:
    Maurermeister seit 1976
    weitere Fotos nützen ja auch nichts, hol den Dachdecker der das gebaut hat und der
    soll den Schaden beheben. Sieht teilweise recht "gefrickelt" aus
     
  6. #6 Biber53, 04.02.2015
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    kein Schnee (mehr), wäre froh wenns bei uns auch so wäre....

    Die Verwahrung dürfte eine fertige (gekaufte) Verwahrung sein.
    Man siehts auf Bild 1:
    Stoß am Brustblech, durch das Zusammenschieben (in der Breite) damit die Verwahrung am Kamin anliegt.
    Diesen Stoß gibt es dann auch beim firstseitigen Kehlblech.
    Diese Stöße müssten gelötet werden.
    Der Wassereintritt würde auch dazu passen (am firstseitigen Stoß)

    Insgesamt ist die Kaminverwahrung sch...
    Das wurde bei uns vor 30 Jahren verarbeitet, als die Dachdecker hier im Süden, noch nichts mit Blech am Hut hatten.
    Die fertigen Verwahrungen passen einfach nicht, weil jede Kamin-/Einbausituation anders ist.
    Man siehts hier auch ganz deutlich, daß die traufseitige Länge und die Seitenbleche nicht passen.

    Durch die Kaminverkleidung (Faserzementplatten) kann der DD bei Reparaturversuchen das Kehlteil nicht einfach ausbauen und löten.
    Vor Ort löten wird er vermutlich nicht können.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was ist an den Schornstein angeschlossen?
    Sieht man an der oben gezeigten schwarzen Folie von innen Tropfen?

    zu den Blecharbeiten kann ich nicht viel sagen, sieht für mich erst einmal gewöhnungsbedürftig aus. So kenne ich das nicht. Ein Bild von der Firstseite des Schornsteins könnte hier Bände sprechen. Falls dort wirklich alles "dicht" wäre, was in meinen Augen sehr unwahrscheinlich ist, dann käme die Überlegung mit Kondensat an der kalten Folie in Frage.
     
  8. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    Ja an der Innenseite der Folie befinden sich Tropfen. Wobei es so ist, dass das Resultat, welches auf den ersten Bildern zu sehen ist jeweils von einem halben Tag stammt. Also diese Mengen an Wasser kommen immer recht schnell ins Haus. Ich versuche einmal ob es am Wochenende möglich ist, Bilder von der Firstseite aus zu machen...
    An dem Kamin ist im Moment noch gar nichts angeschlossen ist noch "Rohbau".
     
  9. #9 Biber53, 04.02.2015
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    bitte kein Risiko eingehen....
     
  10. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    das sowieso nicht, da ich mit Höhenangst gesegnet bin ;-) Ich schaue mal ob ich eine Möglichkeit finde. Wobei ich nach wie vor ohnehin glaube und auch die Kommentare von euch gehen ja in die Richtung, dass es sich eher nicht um Schwitzwasser handelt. Dafür sind denke ich auch einfach die Mengen zu groß....
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn es Kondensat wäre, dann wäre die Folie großflächig auf der Innenseite feucht. Wenn der Stoß am Kamin ursächlich wäre, dann würde sich die Feuchtigkeit/Nässe auf den Bereich der Folie beschränken die am Schornstein quasi anliegt.
     
  12. #12 Biber53, 05.02.2015
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    ...aber nicht, wenn da vorher Dämmung drin war und die zum Fotografieren entfernt wurde.
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Richtig. Ich glaube aber nicht, dass die Dämmung derart durchnässt werden konnte, dass die Folie raumseits vollflächig feucht ist/wurde. Ich hätte das vielleicht anders formulieren sollen.

    Also, wenn die Folie im Bereich des Schornsteins nass ist -> Stoß nicht dicht
    wenn die Folie großflächig nass ist -> Kondensat in Erwägung ziehen

    Vielleicht wird es so deutlicher.
     
  14. Karl 1

    Karl 1

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Ochtendung
    Der Kamin ist furchtbar eingefasst. Für einen gelernten Dachdecker ein Armutszeugnis. Auf einem Pfannendach gehört ein Kamin mit Blei eingefasst wobei jede Reihe Pfannen einzeln mit Blei an den Kamin angeschlossen wird. Die Kehle hinter dem Kamin wird aus Zink angefertigt aber in einem Stück und nicht 2 teilig mit einer Naht.

    Das es bei deinem Kamin rein regnet ist nicht verwunderlich. Die Kehle wird über die Seiteneinfassung entwässert welche a) auch eine Naht enthält die nicht gelötet ist und b) so nach unten gebogen ist das es kein großes Problem für das Wasser ist dort überzulaufen.
    Bei uns wird eine Kehle mit 10-15cm seitlichen Überstand verbaut. Damit wird das Wasser über die Pfannen geleitet und nicht über die seitliche Einfassung.

    Auch die Art wie die Pfannen beigeschnitten worden spricht nicht für einen Mann vom Fach. Man verarbeitet keine halbe Pfannen direkt am Kamin. Die halbe Pfanne eine Pfannenbreite vom Kamin weg eingebaut und man kann mit einer ganzen Pfanne am Kamin anschließen.

    Dazu kommt das es auf den Bildern so aussieht als wenn dein Dach sehr flach geneigt wäre. Was dann noch erschwerend hinzu käme.

    Mein Tipp wenn du Ruhe haben willst. Einmal komplett neu einfassen. Alles was dein "Dachdecker" versucht zu reparieren wird nicht dauerhaft funktionieren.
    Da brauch sich nur ein Blatt in den seitlichen Wasserlauf zu verirren und schon regnet es wieder rein.


    Gruß Helmut
     
  15. #15 Biber53, 05.02.2015
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Helmut, ich weiß jetzt nicht wo genau Ochtendung liegt.
    Aber eines solltest Du wissen, daß die Anschlüsse im Dach, regional betrachtet ganz unterschiedlich ausgeführt werden.
    Das "Verbauen" von ganzen Wagenladungen von Walzblei, als aufgelegte Anschlüsse (hab ich bei Dachdeckern am Lager selbst gesehen) gibt es im Süden nicht.
    Bei uns werden die seitlichen Anschlüsse unterlegt ausgeführt.
    Kaminverwahrungen werden vor Ort gemessen, in der Werkstatt gefertigt und vor Ort montiert.
    Die Seitenbleche werden dabei mit Stehfalz ausgeführt, trauf- und firstseitg runtergeschnitten und mit umgekantet. Alle Falzverbindungen werden dann von unten oder von oben gelötet.
    Die Ziegel/Steine werden dann scharf gegen den Stehfalz gedeckt, da kommt dann nichts rein, weil im Bereich Ziegelschnitt/Stehfalz nur das Wasser ankommt, welches aus Richtung First hier weiter geführt wird.
    Und wir haben immer genug Schnee, schätze momentan ca. 1/2 m. Auf den Dächern ca. 20 bis 30 cm.
    Im Schwarzwald löten sie dann am Stehfalz noch Walzblei an.

    Über die Qualität der hier gezeigten Kaminverwahrung brauchen wir nicht weiter diskutieren.
    Diese ist industriell vorgefertigt und wird am jeweiligen Kamin durch Zusammenschieben angebracht.
    Da (wie auf Bild 1 zu sehen) die Überlappung (Stoß ist eigentlich falsch ausgedrückt) links ist, ist dies firstseitig gleich.
    Die Verwahrung überlappt sehr weit, dies sieht man am Walzblei.

    D.h. es läuft (wenn der Stoß nicht i.O. ist) auf die breite "Unterdeckung" und läuft dann da ein wie ungefähr auf Bild 3 zu sehen.
     
  16. Karl 1

    Karl 1

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Ochtendung
    In der Eifel.

    Und ja, da hast du Recht bei uns wird es anders ausgeführt.

    Ich wollte mit meiner Kritik auch nicht die Zinkeinfassung generell verteufeln (auch wenn ich die Einfassung mit Blei besser finde) da ich weiß das es regional auch anders gemacht wird, aber das was auf den Bildern zu sehen ist geht gar nicht und ich wollte nur eine Möglichkeit aufzeigen wie es richtig (besser) gemacht wird.





    Gruß Helmut
     
  17. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    als kleines Update. Die Firma die das ausgeführt hat, kam meiner Bitte und Fristsetzung zur Nachbesserung nicht nach. Am Freitag kommt ein anderer Dachdecker, der sich das ansieht und dann entsprechend ausbessert / neu macht....
     
  18. #18 gunther1948, 17.02.2015
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    das kommt in der eifel aus tradition der schieferdächer.

    gruss aus de pfalz
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Kläre die Kostenfrage. Wenn sich der "alte" Handwerker weigert, und Du nachweisen kannst, dass Du ihn zur Mängelbeseitigung aufgefordert hast, dann ist das was anderes als wenn irgendeine eMail hin und her ging, oder die Firma gar nicht darauf eingegangen ist.
     
  20. mwesel

    mwesel

    Dabei seit:
    04.02.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt/Informatikassistent
    Ort:
    Unkenbach
    HI,

    Kamin ist jetzt einmal komplett neu gemacht worden. Der Dachdecker der die Reparatur / die Neueinfassung realisiert hat kam auch zu dem Schluss, das die verwendete Fertigeinfassung Schuld ist. Wobei eigentlich nicht die Einfassung an sich sondern der Sachverhalt, dass diese weder verlötet noch sonst wie richtig dicht gemacht wurde.
    Die Kosten bringe ich natürlich dem ursprünglichen Unternehmen in Abzug, da nach mehrmaliger Nachbesserung und zuletzt dann Fristversäumnis nichts passierte.

    Euch vielen Dank.
     
Thema: Kamin undicht vs. Schwitzwasser
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dach kamin undicht

    ,
  2. blei. einfassunh am Kamien

    ,
  3. schornstein undicht wasser

    ,
  4. kamineinfassung erneuern kosten,
  5. kaminverkleidung undicht,
  6. kamin wasser tropft,
  7. kamin abdichten schieferdach,
  8. Bilder undichtes Kamins,
  9. dachdecker kaminverwahrung,
  10. kamin verkleidung undicht,
  11. kamin undicht welcher handwerker,
  12. Kamin Anschlüsse dach,
  13. zinkeinfassung schornstein,
  14. kaminverwahrung,
  15. kamin undicht,
  16. schornstein undicht,
  17. undichte r kamin handwerker,
  18. kaminverwahrung undicht,
  19. kaminverwahrung ohne trennfuge
Die Seite wird geladen...

Kamin undicht vs. Schwitzwasser - Ähnliche Themen

  1. Nässe am Kamin im Keller

    Nässe am Kamin im Keller: Im Heizraum im Keller (GASHEIZUNG) ist das untere Ende des Kamins und teilweise auch der untere Mauerbereich feucht (siehe Foto). Wenn man die...
  2. 50% Chrysotil (KL 5) im Kamin

    50% Chrysotil (KL 5) im Kamin: [ATTACH] Moin Leute, ich hat hier schon genervt, jetzt habe ich nochmal die Ehre. Habe Asbest im Kamin, siehe Fotos und Testbericht. Der Kamin...
  3. Kamin undicht?

    Kamin undicht?: Hallo zusammen, wir haben anfang 2016 gebaut und wohnen nun seit November 2016 in unserem neuen Haus. Es hat drei Stockwerke (EG, OG und...
  4. Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht

    Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht: Liebe Bauexperten, ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem)...
  5. Kamin: Blei-Einblechung undicht

    Kamin: Blei-Einblechung undicht: Hallo zusammen, ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem)...