Verdichten in Abschnitten? wie tief kann man auf ein Mal verdichten?

Diskutiere Verdichten in Abschnitten? wie tief kann man auf ein Mal verdichten? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Servus, wir planen im Altbau den Keller nach unten hin zu Dämmen: dazu haben wir knapp 60 cm ausgebuddelt. Die ersten 10 cm sind Kies und...

  1. heyo

    heyo

    Dabei seit:
    23.01.2023
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Servus,

    wir planen im Altbau den Keller nach unten hin zu Dämmen: dazu haben wir knapp 60 cm ausgebuddelt. Die ersten 10 cm sind Kies und größerer Schotter. Darüber kommen ca 30cm Glasschaumschotter. darüber dann 15 cm bewehrter Beton. Darüber dann ca. 6cm Nassestrich mit FBH. Zuletzt kommen noch die Fliesen drauf.

    Der Tiefbauer meinte wir sollten schonmal den ganzen Schotter einbringen und er rüttelt dann einmal alles von oben...
    1. Ist das möglich, oder sollte man zuerst den Kies feststampfen und dann Stück für Stück den Schotter rütteln?
    2. Reich eine Rüttelplatte oder sollte auch ein Stampfer zum Einsatz kommen?
    3. kann eine Rüttelplatte überhaupt auf teilweise engem Raum zum Eisetz kommen (eine Fläche eines Lochs zwischen dem Fundament ist nur 1m2 groß).

    Vielen Dank im Voraus!
    VG
     
  2. #2 WilderSueden, 23.01.2023
    WilderSueden

    WilderSueden

    Dabei seit:
    26.11.2022
    Beiträge:
    736
    Zustimmungen:
    394
    Ort:
    Westlicher Bodensee
    30cm kann man mit den großen Rüttelplatten schon verdichten. Aber in einem Loch mit 1qm eher nicht und da hast du auch keinen Platz für eine Rüttelplatte. Und kommt man überhaupt in den Keller mit einer großen Rüttelplatte?
    Üblicherweise würde man dafür jetzt eher einen Stampfer nehmen.
     
    heyo gefällt das.
  3. #3 meisterLars, 24.01.2023
    meisterLars

    meisterLars

    Dabei seit:
    21.03.2008
    Beiträge:
    688
    Zustimmungen:
    160
    Beruf:
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Ort:
    NRW
    Glasschaumschotter darf nur mit leichten Verdichtungsgeräten (z.B. ne 80kg- Rüttelplatte) verdichtet werden. Das vorhandene Kies-Schotter-Gemisch sollte daher schon vorher verdichtet werden (z.B. mit nem Stampfer). Beim GSS können die kleinen Ecken zur Not auch mit einem Handstampfer verdichtet werden
    Wenn euer Tiefbauer alles auf einmal verdichten will, dann muss er soviel Verdichtungsenergie aufbringen, dass es den GSS zertrümmert und damit die ihm angedachte Funktion der Dämmung nicht mehr erfüllt.
     
    Tolentino, Jo Bauherr, WilderSueden und einer weiteren Person gefällt das.
Thema:

Verdichten in Abschnitten? wie tief kann man auf ein Mal verdichten?

Die Seite wird geladen...

Verdichten in Abschnitten? wie tief kann man auf ein Mal verdichten? - Ähnliche Themen

  1. Verdichten von Sandboden

    Verdichten von Sandboden: Moin zusammen, ich habe einen Teil meines Hauses von außen neu abdichten lassen. Nun steht das Wiederverfüllen an. Dazu habe ich eine...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung

    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?

    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  4. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?

    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  5. Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter