Flachdach Garage

Diskutiere Flachdach Garage im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...

  1. MarcelG1981

    MarcelG1981

    Dabei seit:
    Donnerstag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    ich habe mir eine Garage errichten lassen.
    Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen Bodenplatte.
    Der obere Abschluss ist ein umlaufender Ringanker.

    Das Flachdach möchte ich aus Holzbauweise selbst errichten.
    Der Aufbau soll sein (von unten nach oben):
    - Gipskarton
    - Dampfsperre
    - Sparren mit Zwischendämmung
    - Brandschutz Schalung oder Rauhspund
    - Dachabdichtung Bitumenbahnen oder EPDM Folie

    Nun zu meiner Frage, wie weit sollten oder müssen die Quersparren auf dem Ringanker aufliegen. Wenn ich Sie über den ganzen RInganker (25 cm auflege) bekomme ich von der Außenseite keine Dämmung mehr vorgesetzt.
    Und auch der Außenputz würde nicht wirklich auf dem Holz der Quersparren haften. Kann mir hier jemand weiterhelfen oder haben ich einen Denkfehler dabei?

    Vorab vielen Dank.
     

    Anhänge:

  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    328
    Zustimmungen:
    178
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ja, du hast einen Denkfehler. Eine Zwischensparrendämmung hat bei einem Flachdach nichts zu suchen. Du kannst das machen, wenn du eine hydrologische Simulation durchführen lässt. Ich kann dir jetzt schon sagen, bei deinem Aufbau wirst du durchfallen. Google mal "selbstkompostierendes Dach"
    Ansonsten würde ich dir raten die die Sparren 2- 3 cm nach innen zu versetzen, dann kannst du außen auf die Sparren(köpfe) eine Putzträgerplatte montieren.
     
  3. MarcelG1981

    MarcelG1981

    Dabei seit:
    Donnerstag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    danke für den Hinweis.
    Hast du auch noch eine Empfehlung für die Sparren.
    Diese möchte ich in KVH machen. Reichen hier 100x180 Abmessung?
     
  4. #4 ToTi, 20.06.2025 um 14:11 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 22.06.2025 um 16:01 Uhr
    ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    328
    Zustimmungen:
    178
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    KVH ist eine gute Wahl. Bei der Dimension und Achsabstand musst du einen Zimmerer oder Statiker fragen. Da bin ich raus. Ich kann dir nur den Rat geben, konstruiere den Dachstuhl mit Gefälle oder wenn das nicht möglich ist, Bau den Gully mittig ein. Solltest du beides nicht machen wollen, bekommst du mit der Lauf der Zeit einen schönen See in der Mitte, der immer größer wird. Stichwort Durchhang. Je mehr Last, desto größer der Durchhang, desto größer die Pfütze, desto größer die Last, desto größer der Durchhang und das hört nie auf
     
  5. VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    2.474
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    So, wie es der Tragfähigkeitsnachweis vorgibt.

    Ja, einen grundlegenden. Zuerst wird geplant und dann entsprechend der Planung gebaut.
     
    driver55 gefällt das.
  6. MarcelG1981

    MarcelG1981

    Dabei seit:
    Donnerstag
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    1
    @VollNormal Okay, danke für deine "nichts bringende" Antwort.

    @ToTi Danke für deine hilfreiche Antwort, werde ich so machen.
     
    stofferl007 gefällt das.
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.630
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Genau.
    Etc Durchhang dies ist dir mehrfach passiert , Durchhang ist anders um es dir zu erläutern Durchhang stellt sich sofort ein der ist weitgehend unabhängig von der Last , wenn du betonierst und sobald du abschalst ist der Durchhang vorhanden exemplarisch , diesen kannst du mit Schalungsüberhöhung entgegen wirken , wenn du einen Balken einbaust auch aus Holz ( nicht belastet ) und du diesen nicht mittig stützt Durchhang rein aus der Geometrie und Eigengewicht, was du meinst ist Verformung aus vereinfacht Biegebeanspruchung.
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.630
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Optimal wäre überstehend , also ausladend , ansonsten bei 25er? Ringanker ca 12 cm Minimum , bei 160h KVH Achsstand 75 cm grob ( falls PV begrünt oder Kies ) muss das KVH angepasst werden , Rauhspund ab 24mm
     
  9. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    328
    Zustimmungen:
    178
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Dann ist also das was ich als Durchhang betitelt habe, eigentlich eine Verformung. Man lernt nie aus :-)

    Ich würde immer empfehlen eine Kiesschicht oder eine Dachbegrünung aufzubringen.
     
  10. #10 SIL, 22.06.2025 um 18:31 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 22.06.2025 um 18:38 Uhr
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.630
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nun das ist nicht schlimm , aber zum TE falls er erscheint, zuerst wenn möglich den umlaufenden Ringanker überarbeiten und zwar auf Gefälle mindestens 2% besser sind Gefälle 5-7% ( baurechtliche Einschränkungen beachten ) , wenn ich richtig interpretiere soll ja WDVS verbracht werden , grundsätzlich würde ich eine ausladende Dachkonstruktion bevorzugen, zum Querschnitt 160 oder 180 in der Höhe die Abstände orientieren sich etwas am weiteren Aufbau wie PV etc , falls hier die Sparren wirklich nur gesattelt werden sollen gibt es einige grobe Formeln zur Lagertiefe bedenke auch hier müssen am Kopf ca 1,5 cm zu deiner Dämmung 'Luft' sein hier legst am besten MiWo ein , mehr als 6 cm verbleiben dir sicher nicht als Raum zur Abstellung deiner Dämmung.
    Prinzipiell ist dies eine recht überschaubare Konstruktion die jeder Zimmer und Ing in der 'Schublade' liegen hat, was die Dämmung betrifft ( ohne Betrachtung ) wo du energetisch hin willst, falls du zwischen den Sparren dämmst braucht es genug Lüftungsquerschnitt , was bei nicht auskragenden Sparren schwieriger ist , bei ca 5 m ist das absolute Minimum 4 cm Abstand Dämmung / Rauhspund besser sind 6-8cm , was aber wiederum nicht bei Sparrenhöhen 160/180 wirklich funktioniert da bist eher 200/220 oder du packst nur 10 cm Dämmung ein oder abgehängte Decke um das ganze finanzell erträglich zu gestalten bei höheren Sparren - größere Achsen plus mindestens 27er Rauhspund .ich gehe da mit @ToTi nicht ganz mit das hier keine Zwischensparrendämmung möglich ist wenn du entsprechend Lüftungsquerschnitt vorsiehst zumal in einer Garage die üblichen Verdächtigen wie Durchführung Abluft / Kamin / eher nicht gegeben sind falls du dies vorhast braucht es thermische Trennung respektive gedämmte Schwanenhals etc
     
Thema:

Flachdach Garage

Die Seite wird geladen...

Flachdach Garage - Ähnliche Themen

  1. Neues Garagen Flachdach

    Neues Garagen Flachdach: Moin miteinander, Wir haben einen Kondenswasserschaden und wollen unser Garagen Flachdach neu aufbauen. Die Garage+Werkstatt hat die Maße...
  2. Garagen-Flachdach abdichten

    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Garagen Flachdach neu abdichten

    Garagen Flachdach neu abdichten: Hallo zusammen. Bin neu im Forum und will es mal probieren . Ich habe eine Garage (keine fertiggarage ) - diese ist jetzt 15 Jahre alt. Ich würde...
  4. Dachreparatur Garagen-Flachdach

    Dachreparatur Garagen-Flachdach: Hallo zusammen, ich habe ein Garagendach mit Bitumenbahnen (Flachdach: ca. 38 m²). Bei einem Bereich von ca. 6 - 8 m² sind die Bahnen...
  5. Stehendes Wasser Flachdach Garage

    Stehendes Wasser Flachdach Garage: Hallo zusammen, wir haben ein Haus im Bestand erworben mit einer Garage mit Flachdach, die direkt an das Haus angrenzt. Nach den starken...