Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich

Diskutiere Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese...

  1. Christian2502

    Christian2502

    Dabei seit:
    Donnerstag
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Ich habe Zuhause einen alten Gayer HAK mit 2x3NH00 ich würde gerne wissen welcher Kabelquerschnitt an den Klemmen möglich ist und ob diese auch für Aluminium zugelassen sind?

    Danke in voraus
    Christian
     
  2. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.230
    Zustimmungen:
    692
    woher soll das denn hier jemand wissen? Geyer hat unzählige Arten von Kästen gebaut...

    Und was willst du mit der Antwort auf diese Frage anfangen? Am HAK darf definitiv nur ein durch den Netzbetreiber konzessionierter Elektrobetrieb arbeiten. Der kann sich das anschauen und entscheiden, was er dort anschließt...
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.699
    Zustimmungen:
    4.119
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Geyer ist Schneider und dies ist ABN ,
    Ja .
    Das weiß wirklich keiner ohne weitere Angaben, aber Alu lohnt sich nicht wirklich bei einem EFH oder DDH zum einen hast du Einschränkungen bei den Verbindungen ( Klemmen etc ) zum zweiten braucht es einen größeren Querschnitt , so ab ca 80 ² kannst auf Alu gehen.
     
    simon84 gefällt das.
  4. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.005
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    5 x 25 mm² Cu sollte jeder HAK im Zugang wie auch im Abgang können. Damit ist man auch für Ladestation, Photovoltaik und Wärmepumpe im EFH ausreichend versorgt. Bei Al müßte man 5 x 35 mm² nehmen. Das macht in D niemand.
     
Thema:

Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich

Die Seite wird geladen...

Welche Kabelquerschnitte in HAK Möglich - Ähnliche Themen

  1. Hausanschlußleitung unterdimensioniert

    Hausanschlußleitung unterdimensioniert: Hallo, wir sind im März dieses Jahres in unseren Neubau eingezogen. Zur WW-Erzeugung verwenden wir 2 DLE. Bei der Abnahme der...
  2. Kabelquerschnitt 3*1,5?

    Kabelquerschnitt 3*1,5?: Lege in meiner Hütte gerade Kabel für die Beleuchtung. Habe bis zu meinem Sicherungskasten ca. 35-40 m. Funktioniert das noch für normale 220 V...
  3. Kabelquerschnitt bei Garageninstallation

    Kabelquerschnitt bei Garageninstallation: Hallo zusammen, ich möchte in meiner Fertiggarage die Elektroinstallation zum Anschluss vorbereiten. 1 Licht 1 Lichtschalter 3 Steckdosen...
  4. Kabelquerschnitt

    Kabelquerschnitt: Ich muss einen Baustellen-Stromanschluss erstellen. 400V, 80A abgesichert. Länge des Kabels ca. 380m. Was für einen Kabelquerschnitt braucht es?...
  5. Kabelquerschnitt für Wärmepumpe

    Kabelquerschnitt für Wärmepumpe: Hallo, ich hoffe, es kann mir jemand spontan weiterhelfen. Ich bin gerade dabei, die Anschlußleitungen für die Wärmepumpe zu verlegen, bin mir...