Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich?

Diskutiere Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sanieren einen Altbau BJ ca. 1930. Potentialausgleich verlief bisher über einen Staberder, der ca. 1m über Geländekante aus der Wand...

  1. #1 Greetings, 29.08.2025 um 09:13 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 29.08.2025 um 09:19 Uhr
    Greetings

    Greetings

    Dabei seit:
    15.06.2025
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wir sanieren einen Altbau BJ ca. 1930. Potentialausgleich verlief bisher über einen Staberder, der ca. 1m über Geländekante aus der Wand herauskam, außen ins Erdreich lief und dort mit dem Ringerder der Blitzschutzanlage verbunden war. Nach der Dachsanierung ist keine neue Blitzschutzanlage geplant, wir brauchen also nur noch den Potentialausgleich.

    Da der alte Ringerder durch Grabungsarbeiten ums Haus nicht mehr vollständig ist, hat unser Elektriker nun einen Staberder verlegt, der von der Wanddurchführung ca. 1m über Geländekante nach unten und dann vor einer aufgegrabenen Kellerwand im Kreis läuft, und am Ende noch an den Rest des alten Ringerder angeschlossen ist. Das ist soweit alles OK denke ich.

    Können wir diesen Erdungsstab (Edelstahl ca. 10mm, keine Plastikverkleidung) von seiner Wanddurchführung 1m über Geländekante bis zum Erdreich hinter der Sockeldämmung bzw. Perimeterdämmung laufen lassen und dann auf Höhe Bodenplatte unter der Dämmung raus ins Erdreich gehen? Der Elektriker sagt, der Erdungsstab kann nicht warm werden. Gilt das auch im Fall, wenn die Erdung durch einen Fehlerstrom im Haus "aktiv" wird? Oder kann ein Blitzeinschlag in die PV-Anlage dazu führen, dass doch die deutlich höhere Blitzspannung über die Haus-Erdung abgeleitet wird? Oder gibt es ein anderes Worst-Case-Szenario bei dem der Erdungsstab heiß werden kann?

    Dämmung ist XPS, Brandschutzklasse E, d.h. normal entflammbar, deswegen ist mir da noch nicht ganz wohl bei... An der Bodenplatte würde ich die Durchführung des Erdungsstabs durch die Dämmung ausschäumen, hier könnte man natürlich B1-Schaum, der etwas brandresistent ist, verwenden.

    Vielen Dank für eure Einschätzung.
     
  2. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.315
    Zustimmungen:
    750
    Das klingt etwas abenteuerlich. Ein Tiefenerder muß eine gewisse Mindesttiefe ins Erdreich eingeschlagen werden - wie kann der "im Kreis verlaufen"?
    Aus welchem Material war der ursprüngliche Ringerder, und aus welchem Material sind sie neuen Erdungsbauteile?
    Hier handelt es sich mutmaßlich um die Verbindung des eigentlichen Tiefenerders (der ist nicht biegsam und senkrecht in die Erde einzutreiben) zur Haupterdungsschiene, ausgeführt in Rundmaterial 10mm. Auf dieser Verbindung kann maximal der Strom des Überspannungsableiters auftreten, wenn eine atmosphärische Entladung ihren Weg über das Energieversorgungsnetz findet. evtl. Kann der User @Dipol dazu noch die Details schreiben, aber ich meine dass sich dieser Draht unter diesen Bedingungen nicht so weit erwärmen kann, dass eine Brandgefahr bestehen würde.
    Ein Fehlerstrom im Haus führt maximal zu einem PEN-Strom, üblicherweise endet die Fehlerschleife aber spätestens an der N-PE- Auftrennung im HAK oder Zählerschrank (im am weitesten verbreiteten TN-Netz, bei TT etwas abweichend)
    Bei einem direkten Einschlag in die PV- Anlage hast du andere Sorgen...

    Bei Versorgung über Dachständer wäre ein Direkteinschlag in die Freileitung in unmittelbarer Nähe zu deinem Dachständer der worst case. Dann wird die ÜSE bei dir im Zählerschrank aktiv und führt den relevanten Teil des Impulses zur Erdungsanlage.
     
  3. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.838
    Zustimmungen:
    6.681
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    richtig. Ein direkter Einschlag kann so zwischen 1-5 Gigajoule Energie umsetzen.
    Das wäre ungefähr so wie ein 300-1400 kWh auf dem Zähler.
    Eine gigantische Energie. Dachstuhl fängt zu kokeln an, eingeputzte Kabel fliegen aus der Wand wie im Action Film, die meisten E-Geräte sind defekt.

    Ob der Erder an der Sockeldämmung warm wird ist in dem Moment nicht deine größte Sorge.

    Aber natürlich ist es super dran zu denken und immer wo möglich sollte man natürlich dementsprechend Maßnahmen ergreifen wie zB nicht zu dämmen oder mit anderem Material.

    bei den meisten anderen Betriebs und Fehler Szenarien die man sich so ausdenken kann wird jedenfalls der erder nicht warm also Unrecht hat der Elektriker auch nicht
     
Thema:

Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich?

Die Seite wird geladen...

Erdungsstab hinter Sockeldämmung bis Erdreich? - Ähnliche Themen

  1. Sockeldämmung mit/ohne Luftschicht unter GOK?

    Sockeldämmung mit/ohne Luftschicht unter GOK?: Hallo zusammen, bei unserem EFH-Vorhaben hat sich eine weitere Unstimmigkeit ergeben, zu der wir gerne eure Meinung einholen möchten, bevor wir...
  2. nicht korrekt ausgeführte Sockeldämmung

    nicht korrekt ausgeführte Sockeldämmung: Hallo, wir haben ein schlüsselfertiges Haus bauen lassen. Das Mauerwerk ist 42,5er YTONG PP2-0,35. Im Bauwerkvertrag heisst es: "An der...
  3. Schaden an Sockeldämmung

    Schaden an Sockeldämmung: An unserem Haus sind die XPS-Platten im Sockelbereich zerstört. Tiere haben die Platten durchbohrt und zerfressen. Was kann ich dagegen unternehmen?
  4. Sockeldämmung/-abdichtung unvollständig

    Sockeldämmung/-abdichtung unvollständig: Liebe Forengemeinde, an meinem Neubau (Übergabe 4/21) fällt an einigen Stellen der Sockelputz ab. Eine Mängelanzeige wurde nach Vorort-Termin...
  5. Objektspezifische Rückfrage zur Sockeldämmung

    Objektspezifische Rückfrage zur Sockeldämmung: Guten Morgen Zusammen! Ich bräuchte einmal das Schwarmwissen / Einschätzung zu nachstehender Situation: Im Bereich des Vorgartens haben wir...