Starkstromanschluss Korrekt?

Diskutiere Starkstromanschluss Korrekt? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich habe in meiner gekauften Garage einen Starkstromanschluss als Vorbereitung für eine Wallbox angeschlossen bekommen. Es war...

  1. #1 AmateuerHandwerker, 04.11.2025 um 21:52 Uhr
    AmateuerHandwerker

    AmateuerHandwerker

    Dabei seit:
    15.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    Ich habe in meiner gekauften Garage einen Starkstromanschluss als Vorbereitung für eine Wallbox angeschlossen bekommen. Es war ein Neubau, daher konnte ich die Konfiguation leider nicht mitentscheiden. Allerdings verstehe ich das Setup nicht ganz.

    Die Dose in der Garage hat 32A (Bals Typ 1011). Verkabelt ist es it 2.5mm^2 und mit 16A Sicherungen abgesichert. Passt das zusammen?

    Müsste es nicht entweder eine 16A Dose sein oder ich sicher es entsprechend mit 32A ab, was in diesem Fall wegen des geringen Leiterquerschnitts nicht geht.

    Denn im aktuellen Setup kann ich meine Geräte die mit 16A laufen nicht anschließen, weil die Dose zu groß ist. Wenn ich Geräte mit einem 32A Stecker einstecke, dann fliegt mir doch die Sicherung.

    Wie passt das zusammen? Hab ich irgendwas nicht verstanden? Ist das ein gängiges Setup?


    Anschluss Frage:

    Ist das Setup zum laden ausreichend? Damit sollte man ja zumindest 11kw erreichen können.


    Hätte ich es selbst beauftragt, dann hätte ich zumindest 6mm^2 oder am besten 10mm^2 verlegen lassen. Dann hätte man weniger Leitungsverluste und man wäre für die Zukunft besser gerüstet.

    Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet
     
  2. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.302
    Zustimmungen:
    445
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ja..2,5mm² wird ziemlich sicher nicht für 32A reichen. D.h. du kannst Geräte einstecken die einen 32A-Stecker haben aber nur ~16A ziehen, sonst fliegt die Sicherung.

    Entweder Kabel auf entsprechenden Querschnitt ändern und mit 32A absichern oder die Dose gegen eine 16A-CEE tauschen.
     
    Fasanenhof und AmateuerHandwerker gefällt das.
  3. #3 AmateuerHandwerker, 04.11.2025 um 22:37 Uhr
    AmateuerHandwerker

    AmateuerHandwerker

    Dabei seit:
    15.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Gibt es Geräte mit einem 32A Stecker und nur 16A Leistung? Ist das eher die Aussnahme? Kann man das aktuelle Setup damit rechtfertigen? Mein Elektriker kommt nächste Woche vorbei und dann wollte ich es ansprechen. Da er aber meistens mit irgendwelchen Ausreden/Begründungen kommt, wollte ich mich vorher etwas informieren.
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.582
    Zustimmungen:
    3.166
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Finde den Fehler…
     
  5. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.302
    Zustimmungen:
    445
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ist halt die Frage, was beauftragt war.

    Die Kombination fällt mir aber sehr schwer zu erklären. Das ergibt eigentlich nirgendwo Sinn.
     
    AmateuerHandwerker gefällt das.
  6. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.374
    Zustimmungen:
    6.288
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Hast Du eine Wette am Laufen, Dein Lieblingswort so oft wie möglich unterzubringen?
    Wieso das denn?
    Zumindest die Begründung "war ein Neubau" ist abenteuerlich.

    Du kannst doch auch an Dein Radio einen 32A-Stecker machen. Deine Fragestellung ist falsch.
    Es ist doch einfach die Frage zu stellen, "was hast Du beauftragt?" und da wäre wir wieder bei Deiner Aussage, dass Du nichts beeinflussen konntest.
     
    driver55 gefällt das.
  7. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.276
    Zustimmungen:
    759
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Ja, meine Eli meinte letztens für meine geplante 11kW WB reichen auch die 5x2,5mm².
     
    AmateuerHandwerker gefällt das.
  8. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.657
    Zustimmungen:
    1.665
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Er hat‘s halt gerne warm um die Leitung…
     
  9. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.466
    Zustimmungen:
    836
    Bei 11kW sind das etwa 5W pro Meter.
    Solange keine besonderen Umgebungsbedingungen, Häufung von Leitungen oder besonders lange Strecken dahinter stehen sind 2,5mm² für 16A Dauerbelastung (=11kW) ausreichend.
     
  10. #10 AmateuerHandwerker, 05.11.2025 um 19:58 Uhr
    AmateuerHandwerker

    AmateuerHandwerker

    Dabei seit:
    15.10.2025
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Die Fragestellung ob das ein gängiges Setup, bzw. ob es eine Norm gibt, welche die Verkabelung und den Anschluss regelt ist natürlich valide. Das hat erstmal mit der Beauftragung nichts zu tun. Wenn die vorliegende Verkabelung normgerecht ausgeführt wurde, dann würde die Beauftragung eine Rolle spielen.

    Das ist ein Neubau vom Bauträger. In der Baubeschreibung steht nur die Garage wird für einen Wallboxanschluss vorbereitet. Keine Ahnung was der Bauträger im Detail beauftragt hat.

    Daher nochmal die Frage, die relativ einfach zu beantworten geht, wenn man sich mit der Materie auskennt. Verstößt die von mir beschrieben Verkabelung gegen irgendeine Norm oder muss ich das jetzt einfach akzeptieren?
     
  11. #11 msfox30, 05.11.2025 um 20:37 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 05.11.2025 um 21:01 Uhr
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.276
    Zustimmungen:
    759
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Einfach logisch überlegen. Was soll denn abgesichert werden? Die Leitung oder die Dose? In dem Fall das schwächste Glied in der Kette - also die Leitung. Die Dose könnte 32A muss aber nicht. Also kanns du daran nur Geräte mit 16A betreiben. Normal Schuko-Dosen haben umgekehrt nur 10A Dauerstrom. Trotzdem hat man 16A Sicherungen. Ist also auch nicht gerade glücklich, wird aber so gemacht.
    Mit der 32A Starkstromdose bist du auf alle Fälle auf sicher Seite...
    --
    Was spricht dagegen die 32A Dose gegen eine 16A zu tauschen?
     
    Fred Astair gefällt das.
  12. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.466
    Zustimmungen:
    836
    Was macht überhaupt die 32er Dose da? Ist die vielleicht nur als Platzhalter da hin geschraubt? Oder braucht die vielleicht temporär der Verputzer für die Putzmaschine? Die könnte den 16er Automaten allerdings werfen...
     
  13. Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.207
    Zustimmungen:
    281
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Ich verstehe es so:
    • NYM-J 5x2,5 mm² sollte laut Literatur auch bei der ungünstigsten Verlegeart mit 16 A abgesichert werden dürfen.
    • Laut Baubeschreibung dient es zur Vorbereitung einer Wallbox
    • Das NYM-J 5x2,5 mm² ist für bis zu folgender Leistung ausgelegt: Wurzel(3) * 16 A * 400 V = 1,732 * 16 A * 400 V = 11,085 kW
    • Es scheint für eine 11 kW Wallbox, wie von @msfox beschrieben, ausgelegt worden sein.
     
Thema:

Starkstromanschluss Korrekt?

Die Seite wird geladen...

Starkstromanschluss Korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen

    Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen: Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...
  2. Alter DDR Starkstromanschluss?

    Alter DDR Starkstromanschluss?: Hallo liebe Elektriker, da ich hier bis jetzt für alles extrem gute Tipps bekommen habe, versuche ich es erneut :) Ich habe neben vielen...
  3. 32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter

    32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter: Hallo liebe Experten, in meinem Haus wurde ein 32-Ampere-Starkstromanschluss installiert, ich will jedoch einen 16-Ampere-Holzspalter...
  4. Starkstromanschluß Garage

    Starkstromanschluß Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Starkstrom-Anschluß in die Garage legen lassen (z.B. für eine Auto-Ladestation). Jetzt ist die Frage, ob 32...
  5. 230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss

    230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss: Hallo, Wollte nur mal fragen ob das überhaupt machbar wäre in diesem Fall . Der Aufbau sieht in etwa so aus; Sicherungskasten mit Fi und LS...