Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung

Diskutiere Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe. Im...

  1. Frank78G

    Frank78G

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    nach langer Zeit des "stillen" mitlesens benötige ich nun einmal direkt Rat, da ich kein vergleichbares Thema gefunden habe.

    Im Rahmen einer Sanierung steht die Um-bzw. Neulegung von Abwasserleitungen an. Das Haus ist nicht unterkellert. Abwasseranschluss kommt seitlich im Haus an. Von dort soll nun eine neue Grundleitung unter dem Estrich gelegt werden an den im EG 1*WC, 1*Waschbecken und 1* Dusche angeschlossen werden sollen. Von der neuen Grundleitung soll/muss auch ein Fallrohr ins OG (und über Dach) gelegt werden, um dort ebenfalls noch ein neues Bad mit WC, Waschbecken und Dusche anzuhängen und auch eine Entlüftung über Dach zu installieren (war bisher in dem Haus nicht vorhanden -.-).

    Kann man das ganze so legen wie in der Skizze dargestellt, sprich Abzweige von der Grundleitung nach oben für WC und Waschbecken bzw. seitlich für die Dusche noch VOR den 45° Bögen des neuen Fallstrangs? Oder sollte/muss nach der hauseinführung erstmal der Fallstrang Richtung OG abgezweigt werden und erst dahinter die Abzweige für die Sanitärobjekte?

    Falls es sinnvoller/besser ist könnte ich im EG das WC und/oder Waschbecken auch an den Fallstrang anschließen und nicht in die horizontale Grundleitung. Dies ist bei der Dusche aber nicht möglich aufgrund mangelnder Höhe.

    Freue mich über Hilfe. Vielen Dank.
     

    Anhänge:

  2. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.125
    Zustimmungen:
    988
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Seit ich nicht mehr die Krankenhauskost genieße, sind mir Zeichnungen, die mit senkrecht gehaltenem Kopf lesbar sind, lieber.
    Ich glaube nicht, daß man ein Abwasserrohr von 100 mm unter dem Estrich verstecken kann. Da verstehe ich die Zeichnung nicht.
    Wer zuerst an das Abwasserrohr angeschlossen wird sollte keine Rolle spielen. Zweimal 45 °-Bogen für eine senkrechte Leitung zur Grundleitung ist richtig. Man sollte den Schwung mitnehmen.
    Wie man nachträglich ein 100 mm Rohr unter der Bodenplatte aus Beton einbaut ist mir schleierhaft.
     
Thema:

Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung

Die Seite wird geladen...

Abwasserleitung / Fragen zu Abzweigen an Grundleitung - Ähnliche Themen

  1. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut

    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  2. Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?

    Dämmung Abwasserleitung korrekt ausgeführt?: Hallo zusammen, ich würde mich über eine kurze Experteneinschätzung von Euch freuen. Wir bauen mit einem GU ein Schlüsselfertiges Haus. Ich bin...
  3. Abwasserleitung

    Abwasserleitung: Hallo, ich muss bei uns noch die Verbindung zwischen den beiden Abwasserrohren (Küche + Bad) Bodenplatte bzw. Frostschürze ca. 70-80 Tiefe und...
  4. Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?

    Anschluss Waschmaschine an Abwasserleitung ?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei die Abwasserrohre von unserem Bad (Dachgeschoss) zu verlegen. Für die Waschmaschine wird ein...
  5. Entlüftung Abwasserleitung

    Entlüftung Abwasserleitung: Hallo, muss das vertikale Rohr für die Entlüftung der Abwasserleitung in einer Flucht mit der Dunsthaube sein, oder darf es auch um ca. 1,5 m...