Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung

Diskutiere Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...

  1. Dehenry

    Dehenry

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Unternehmensberater
    Ort:
    Frankfurt
    Hallo,

    unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind ungedämmt. Um herauszufinden, ob man es mit einer Wärmepumpe beheizen könnte, habe ich die vorhandene Gasheizung vor vier Tagen höher gestellt (lief davor auf Minimum, damit nichts einfriert), um zu sehen, ob das Haus mit einer Vorlauftemperatur von 55 Grad beheizt werden kann. Um mich ranzutasten, habe ich am Brenner (Buderus Logamax plus GB112-29 G25) erst mal eine Vorlauftemperatur von 46 Grad eingestellt. Dabei ist mir am Wärmetauscher (Alfa Laval, siehe Fotos) ein wie mir scheint großes Temperaturgefälle aufgefallen. Hier mal die Temperaturen, die ich mit einem Infrarot-Thermometer an verschiedenen Punkten (siehe Foto) gemessen habe:

    (1) direkt am Ausgang Brenner Vorlauf 44,2°C
    (2) Dreiwege-Ventil 36,8°C (der Wert kann irgendwie nicht stimmen, siehe (3), aber ich habe es mehrfach versucht)
    (3) WT Vorlauf/Eingang primär 40,2°C
    (4) WT Rücklauf/Ausgang primär 26,1°C
    (5) WT Vorlauf sekundär 26,9°C
    (6) WT Rücklauf sekundär 21,7°C
    (7) Anzeige Thermometer Vorlauf 30°C
    (8) gemessen Vorlauf Ventil 26,9°C

    Am Balken des Heizkreisverteilers im OG habe ich etwa 24°C gemessen.

    Ist das Gefälle von rund 13 Grad zwischen (3) und (5) in einem normalen Bereich?

    Danke und viele Grüße
     

    Anhänge:

  2. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.676
    Zustimmungen:
    782
    Ist das Haus denn schon auf Wunschtemperatur?
     
    Fred Astair gefällt das.
  3. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.419
    Zustimmungen:
    6.315
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Gute Frage @Deliverer .
    Und wenn das Haus auf Beharrungstemperatur ist, misst Du @Dehenry bitte nochmal mit einem richtigen Kontaktthermometer. Das Reflexionsverhalten metallischer und glänzender Werkstoffe lässt keine hinreichend genaue Messung mit einem einfachen IR-Thermometer zu.
     
Thema:

Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung

Die Seite wird geladen...

Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher

    Anschluss Solarthermie Kollektoren an mehrere Wärmetauscher: Hallo, ich würde bitte gerne Euren Rat zum Anschluss von insgesamt 9 Solarthermie Kollektoren erbitten. Ich habe 3 gekoppelte Pufferspeicher vom...
  2. Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion

    Brötje WBG Brennwertkessel, Wärmetauscher Fehlkonstruktion: DasPfeifen war täglich zu hören. Zunächst glaubte ich, es wäre ein Pumpwerk aus der Nachbarschaft, ab zufällig hörte ich es aus unserer...
  3. Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?

    Enthalpie Wärmetauscher von Filtercaps?: Wir haben eine Wolf CWL-2-325, extra die genommen anstatt der 225 da ein Enthalpie Wärmetauscher nachgerüstet werden kann. Die Originalen von Wolf...
  4. Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!

    Wärmetauscher Speicher vermutlich defekt?!: Hi, wie der Titel verrät, vermute ich, dass der Wärmetauscher unseres Warmwasserspeichers (2007 150 l) defekt ist. Während der...
  5. Danfoss Wärmetauscher

    Danfoss Wärmetauscher: Wirhaben einen Danfoss Wärmetauscher zur Trinkwassererwärmung in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Spart den WW-Speicher und die...