Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde

Diskutiere Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...

  1. MoJo190

    MoJo190

    Dabei seit:
    26.10.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Guten Abend,

    an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir aufgefallen, dass diese an vielen Stellen auf den Streifenfundamenten oder der Erde aufliegt und an einer Stelle sehr nah an der Schalung. Ist das so in Ordnung?
    Danke im Voraus.
     

    Anhänge:

  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.220
    Zustimmungen:
    1.259
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was haben die streifenfunfamente unter der Keller für eine Funktion?
    Es sieht alles ganz komisch aus…
     
  3. MoJo190

    MoJo190

    Dabei seit:
    26.10.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Das Haus wird an einem Hang gebaut und auf der einen Seite liegt der Keller frei.
    Das verunsichert mich jetzt, was sieht komisch aus?
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.220
    Zustimmungen:
    1.259
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Soll das Beton sein?

    Haben Sie Weitwinkelaufnahmen?
     
  5. MoJo190

    MoJo190

    Dabei seit:
    26.10.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Hier ein Gesamtbild
     

    Anhänge:

  6. thomenec

    thomenec

    Dabei seit:
    08.02.2017
    Beiträge:
    422
    Zustimmungen:
    229
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Berlin
    Hallo,
    das sieht für mich nicht gut aus :
    Der Zementleim wird im lockeren Schotter versickern, der gehört verdichtet. Die Folie gehört flächig unter die Platte, sonst ist sie witzlos, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton wäre besser gewesen.

    Die Abstandshalter sollen die Bewehrung hochhalten, sie darf nicht auf dem Untergrund aufliegen. Der Betonstahl muss allseitig von Beton umschlossen werden können. Eine Mindestbetondeckung muss eingehalten werden können, deren Dicke ist von der Konstruktion abhängig, jedoch sicher nicht unter 10mm.

    Der Betonstahl darf die Schalung nicht berühren, die Mindestbetondeckung ist allseitig einzuhalten.

    Die Distanzschlangen aus Eisen dürfen nicht unter der untersten Bewehrung verwendet werden sondern nur zwischen Eisenlagen. Sonst kann von Unten die Distanzschlange weggammeln und Feuchtigkeit in die Platte kriechen oder dort weitergehende Korrosion verursachen.

    Hast Du keinen fachkundigen Baubegleiter an Deiner Seite ?

    Morgen gleich mal den Bauleiter ansprechen ob er sich da sicher ist, das alles korrekt ist !

    Grüße
     
  7. MoJo190

    MoJo190

    Dabei seit:
    26.10.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde morgen direkt den Bauleiter und Rohbauer ansprechen und einen Sachverständigen hinzuziehen.
     
  8. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.917
    Zustimmungen:
    6.217
    Hinter dem gelben Mann sackt die gesamte Bewehrung ab, was man schön an der blauen Dämmung sehen kann.

    Warum sind da zwei Seiten gedämmt und zwar mit unterschiedlicher Dämmung?!

    Wie werden denn die ganzen Rohre usw. ab die Bauwerksabdichtung angeschlossen? Falls es eine WU-Platte werden soll, fehlen hier die entsprechenden Mauerkragen etc.
     
  9. MoJo190

    MoJo190

    Dabei seit:
    26.10.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Dass die Bewehrung keine einheitliche Höhe und damit Überdeckung hat ist vermutlich auch nicht gut?!

    Die unterschiedliche Dämmung kommt vermutlich dadurch, dass nach vorne raus die Kelleraußenwand gemauert wird und zur linken Seite hin grenzt eine ungedämmte Garage an.

    Es ist keine WU-Platte aber es sollten wahrscheinlich dennoch Mauerkragen etc. montiert werden, oder?
     
Thema:

Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde

Die Seite wird geladen...

Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde - Ähnliche Themen

  1. Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen

    Statische Berechnung Garage (Bewehrung…) verstehen: Liebe Leute, wir haben ein altes Haus (1924 und ein Anbau von 1994) und immer zu wenig Platz! Daher soll eine zweite Garage her, die ich zusammen...
  2. Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung

    Abgetrennter Stahl hängt zwischen Bewehrung: Hallo in die Runde, es gibt Stellen in der Bewehrung an meiner Bodenplatte, an denen die abgetrennten Reststücke nicht rausgenommen oder...
  3. Abstand Fugenband zur Bewehrung

    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  4. 1m Natursteinmauer ohne Bewehrung

    1m Natursteinmauer ohne Bewehrung: Hallo zusammen, ich plane eine 4m lange und 1 m hohe Mauer zu bauen. Ich habe ein Hanggrundstück und habe einen Bereich in 3 Plateaus aufgeteilt....
  5. Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller)

    Bewehrung sichtbar (Kellerwand WU Keller): Hallo Ihr, Bei mir soll in einem Keller ein Wohnraumfenster montiert werden. Hier ist nun die Bewehrung der Kellerwand sichtbar. Habe diesen...