PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter

Diskutiere PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hätte mal eine Frage zur max Kabellänge von den PV Modulen bis zum Wechselrichter. Zuerst war bei mir am Dachboden geplant, hab dann...

  1. #1 ecbe1988, 21.11.2025
    ecbe1988

    ecbe1988

    Dabei seit:
    22.12.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, hätte mal eine Frage zur max Kabellänge von den PV Modulen bis zum Wechselrichter. Zuerst war bei mir am Dachboden geplant, hab dann umgeplant und soll nun in der Garage montiert werden. Dadurch hab ich eine Kabellänge von ca 30 bis 35m. Geht sich das aus?
    Ich habe ca 6kW Solarpanele. Kabel Querschnitt 6mm². Danke für eure Rückmeldung
     
  2. #2 Deliverer, 21.11.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.678
    Zustimmungen:
    782
    Ich gehe davon aus, dass du ein Deutschland lebst? Wenn ja, kannst du das ja auch den Elektriker fragen, den du eh brauchst, um die Anlage anmelden zu können.
    Ansonsten gibts dafür Rechner im Netz. Die Strecke ist nicht gut, da gibt es Verluste, über den Daumen aber kein Problem.
     
  3. #3 ecbe1988, 21.11.2025
    ecbe1988

    ecbe1988

    Dabei seit:
    22.12.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    genau das ist das Thema, Elektriker meint auch es ist grenzwertig...andere Option wäre außen mit nur rund 13m. Und ich soll nun entscheiden ob außen auf Fassade oder aufwendig mit langer Leitung innen jedoch nicht sichtbar.
     
  4. #4 Deliverer, 21.11.2025
    Zuletzt bearbeitet: 21.11.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.678
    Zustimmungen:
    782
    So ganz generell sollte man DC-Kabel so wenig wie möglich innen verlegen. Die Spannungen sind hoch und z.B. im Brandfall durchaus gefährlich. Aber der Eli muss doch nicht schätzen, der kann doch sauber rechnen, was genau die Folgen sind...
    Andere Idee: Warum kommt der WR nicht auch gleich in die Garage? Hast du erst AC, ist die Strecke kein Problem mehr. Und bei der Größe könnte sogar ein Einphasiger WR ausreichen, dann wird auch das Kabel günstig.
     
  5. #5 simon84, 21.11.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.001
    Zustimmungen:
    6.762
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Da braucht man doch nicht lang nachdenken
    WR so nahe wie möglich an die Panels (Dach) und dann reicht vermutlich eine 5x2,5 NYM locker
     
  6. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.201
    Zustimmungen:
    218
    Wenn es "Grenzwertig" ist kann man auch den Querschnitt vom Kabel vergrößern.
     
  7. #7 Deliverer, 22.11.2025
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.678
    Zustimmungen:
    782
    Ich glaube!, dass das nicht notwendig ist. Das "Grenzwertig" bezieht sich in dem Fall ja nicht auf "grenzwertig hohe Leistung", denn die ist ja klein, sondern eher auf "ein bisschen mehr Verluste". Von daher würde ich die Kröte schlucken und nicht nen Hunni mehr für Kabel ausgeben. Das dürfte sich kaum amortisieren.
     
  8. 415B

    415B

    Dabei seit:
    03.12.2024
    Beiträge:
    1.201
    Zustimmungen:
    218
    Grenzwertig ist für mich das Kabel welches wahrscheinlich zu dünn ist.
     
  9. #9 simon84, 22.11.2025
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.001
    Zustimmungen:
    6.762
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Naja 6kW Solar was sind das ? 12-14 panels
    Das werden halt 2 strings sein da bist so bei 250V

    also was geht da pro String durch die 6qmm ? 10A ? 15A ? Lächerlich


    Ich würde bei so einer kleinen Anlage ja viel eher 3 mal einen HMS 2000 -4T verbauen und je an eine Phase Hängen

    viel bessere Ausbeute und Erkennung von defekten Panels

    und die Dinger kann man ja absolut problemlos im Dach verbauen
     
    Baggerbedrieb und Deliverer gefällt das.
  10. ecbe1988

    ecbe1988

    Dabei seit:
    22.12.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    zuerst war der Wechselrichter auch im Dachgeschoss geplant, hab mich dann aber anders entschieden weil ich dann evtl direkt vom Wechselrichter mein e-Auto laden kann. Keine Ahnung ob das eine gute Idee war. Hab nun die +/- Leitung außen gelegt und komme so auf ca 10m.
     
Thema:

PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter

Die Seite wird geladen...

PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter - Ähnliche Themen

  1. Wechselrichter 3 Phasen nur auf 1 Phase?

    Wechselrichter 3 Phasen nur auf 1 Phase?: Ich habe noch einen 3 Phasen Wechselrichter. Kann man diesen auch nur auf einer Phase laufen lassen. Es soll also nur in einer Phase eingespeist...
  2. Kabellänge zwischen Einbauspots

    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  3. Verkabelung für LED-Lampen

    Verkabelung für LED-Lampen: Sehe ich es richtig, dass die LED-Lampen immer mehr an Bedeutung gewinnen? Es scheint mir jedoch nicht optimal, dass jede LED-Lampe einen eigenen...
  4. Querschnitt Wechselrichter AC-seitig

    Querschnitt Wechselrichter AC-seitig: Hallo allerseits, aus gegebenen Anlass würde ich gerne mal eure Meinung zu folgender Konstellation hören: PV-Anlage mit 5,1 kwp wurde...
  5. Gleichstrom z.B. für Lüftungsanlage (Katzenstrom)

    Gleichstrom z.B. für Lüftungsanlage (Katzenstrom): Mach ihn Dir selbst! Super Idee