Nasse Mauer trocknen

Diskutiere Nasse Mauer trocknen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, Ich habe in Meinem Haus eine doppelte Wand (17,5cm KSL - 2-3cm Dämmung - 17,5 KSL). Die Wand ist beidseitig feucht. Momentan sind...

  1. Thomas6200

    Thomas6200

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Moin zusammen,
    Ich habe in Meinem Haus eine doppelte Wand (17,5cm KSL - 2-3cm Dämmung - 17,5 KSL). Die Wand ist beidseitig feucht. Momentan sind wir noch nicht so weit das der Putz kommt. Bis dahin wäre es schön wenn die Wand trocken wird. Hättet ihr eine Idee? Fenster/Türen sind teilweise drin.
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.564
    Zustimmungen:
    5.312
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Gebäudetrennwand im Rohbau (DHH oder RH) vor Putzauftrag trocknen?
    Macht den Bau doch erstmal dicht bevor ihr mit dem Innenputz startet.

    Was sagt denn der Putzer zu den KS-Wänden? Sind sie ihm zu nass? Welcher Putz soll denn drauf?
    Problematisch ist, dass KS beim Austrocknen schwindet und es dann später (wenn der Putz schon drauf ist) Rissbildungen geben kann.
     
  3. Ulf Hofmann

    Ulf Hofmann

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH)
    Ort:
    Zwickau
    Benutzertitelzusatz:
    Wohnprojekt. Geradeaus. Fertig.
    kurze Antwort: im Bereich der Wand über Tage hinweg beidseitig beheizte Luftbewegung erzeugen und (wenn die Wand z.B. zumindest auf einer Seite einen geschlossenen Raum hat, dort Lufttrockner aufstellen (beiheizte, getrocknete Luftbewegung)

    ausführlich:
    beidseitige Feuchtigkeit in einer zweischaligen KSL-Wand deutet auf Baufeuchte kombiniert mit möglicher aufsteigender Feuchtigkeit oder Schlagwasser hin. Sofortmaßnahmen: Querlüftung, Bautrockner und Wärmequelle. KRITISCH: Diese Wandkonstruktion (2-3cm Dämmung zwischen KSL-Schalen) ist bauphysikalisch problematisch und kann zu dauerhaften Feuchteproblemen führen.

    SOFORTMASSNAHMEN ZUR TROCKNUNG
    1. Ursache identifizieren (WICHTIG vor Trocknung)
    • Aufsteigende Feuchtigkeit?
    Horizontalsperre im Sockelbereich vorhanden und intakt?
    Bodenplatte gegen Fundament abgedichtet?
    Feuchtigkeit beginnt unten und steigt nach oben = Horizontalsperrproblem

    • Schlagwasser von außen?
    Dachüberstand ausreichend (mind. 50cm)?
    Außenputz/Fassade bereits fertig?
    Spritzwasserschutz am Sockel (30cm über Gelände)?

    • Baufeuchte?
    KSL bindet viel Wasser beim Vermauern (normal: 80-120Liter/m³)
    Natürliche Trocknungszeit: 6-12 Monate

    2. Aktive Trocknung (nur bei Baufeuchte sinnvoll)
    • Kondenstrockner
    2-3 Geräte à 20 Liter/Tag Kapazität für typisches EFH
    WICHTIG: Fenster/Türen GESCHLOSSEN halten
    Kondensatbehälter täglich leeren

    • Querlüftung (bei trockener Außenluft):
    Stoßlüften3-4x täglich für 15-20 Minuten
    NUR bei Außentemperatur >+5°C und niedriger Luftfeuchtigkeit (<60%)
    NICHT bei Regen oder Nebel

    • Bauheizung (ab November-März):
    Raumtemperatur konstant +15-18°C halten
    NICHT über +20°C (zu schnelle Trocknung = Risse)
    Gasstrahler oder Elektroheizer mit Thermostat

    3. Luftzirkulation fördern
    • Ventilatoren zur Luftbewegung aufstellen
    • An beiden Wandseiten Luft zirkulieren lassen
    • Nicht direkt auf Wand blasen (Rissbildung)

    HINWEISE ZU IHRER WANDKONSTRUKTION
    Ihr Wandaufbau ist bauphysikalisch bedenklich
    Eine zweischalige Wand mit nur 2-3cm Dämmung ist:
    • NICHT normgerecht für Neubau (GEG erfordert U-Wert≤0,24 W/m²K)
    • Kondensatrisiko: Dünne Dämmung = Taupunkt IN der Konstruktion
    • Wärmebrücke: Praktisch keine Dämmwirkung (U≈ 1,2-1,4 W/m²K)
    • Langfristig problematisch: Dauerfeuchte durch Kondensat möglich

    Was Sie jetzt prüfen sollten:
    War ein Architekt/Statiker an der Planung beteiligt?
    Liegt eine Baugenehmigung mit diesem Wandaufbau vor?
    Soll das SO bleiben?

    Typische Korrekturoptionen:
    • Außenschale entfernen → einschalig mit WDVS (16-20cm)
    • Kerndämmung auf mind. 10cm erhöhen (falls statisch möglich)
    • Vollständige Neubewertung durch Fachplaner
    ZEITHORIZONT FÜR TROCKNUNG
    Baufeuchte in KSL (natürlich):
    • 17,5cm KSL: ca. 140Liter/m³ Anfangsfeuchte
    • Ihre doppelte Wand: ~280 Liter pro m² Wandfläche
    • Natürliche Trocknung: 8-14 Monate
    • Mit Bautrocknern: 3-6 Monate auf Putzreife
    Zielwert für Putzarbeiten:
    • KSL-Ausgleichsfeuchte: <5% Massenfeuchte
    • Messung mit CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) erforderlich

    Annahmen:
    • Neubau im Rohbauzustand ohne Putz
    • Wand wurde mit Normalmörtel vermauert
    • Keine zusätzliche Wasserschäden (Rohrbruch, Überflutung)
    • Außenhülle weitgehend wetterdicht
    • Normales Raumklima-Verhältnisse (keine extreme Feuchtequelle)

    Nächste Schritte:
    DRINGEND: Wandaufbau mit Architekt/Bauphysiker prüfen lassen
    2-3cm Dämmung führt zu GEG-Nichteinhaltung
    Kondensatberechnung nach DIN 4108-3 durchführen lassen
    Feuchtemessung durchführen:
    CM-Gerät mieten oder Bausachverständigen beauftragen
    An mehreren Stellen in verschiedenen Höhen messen
    Dokumentation für Beweissicherung
    Horizontalsperre prüfen:
    Visuell auf Bitumenbahnen/Kunststofffolien im Sockel prüfen
    Bei Fehlen: SOFORT nachträglich einbauen (Injektionsverfahren)
    Witterungsschutz sicherstellen:
    Provisorische Abdeckung bei offenen Öffnungen
    Dachrinnen funktionsfähig und abführend
    Bautrockner organisieren (falls Entscheidung für aktive Trocknung):
    Mehrere Angebote einholen (Bautrockner-Vermietung)
    Stromkosten mit einkalkulieren

    Vor Putzarbeiten:
    Restfeuchte <5% messen und dokumentieren
    Salzausblühungen entfernen (falls vorhanden)
    Haftgrund auf KSL aufbringen
    Klären Sie SCHNELL die Wandaufbau-Frage mit einem Fachplaner - das kann teure Folgeschäden verhindern!
     
Thema:

Nasse Mauer trocknen

Die Seite wird geladen...

Nasse Mauer trocknen - Ähnliche Themen

  1. Nasses Fundament und feuchte Mauern

    Nasses Fundament und feuchte Mauern: Hallo zusammen, Ich habe ein Haus Jg.78 besichtigt, in dem das Fundament Nass und Mauern ca 1.5m sehr feucht sind. Natürlich ist auch alles voll...
  2. Mauer Aussenbereich nass - Wasser unter Granitplatten

    Mauer Aussenbereich nass - Wasser unter Granitplatten: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer Stützmauer bzw. deren Oberfläche: Oberhalb der Mauer ist eine Betonschicht, die über die Mauer...
  3. Wasserschaden nasse Mauer

    Wasserschaden nasse Mauer: Hallo! Wir hatten bei der Sanierung unseres Bades einen Rohrbruch in der Kaltwasserleitung. Vermutlich passierte das ganze, als wir die...
  4. Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen

    Putz pröckelt ab, Nasse Mauer, Schaut aus Wie Schimmel Sporen: Guten Tag, liebe Forumsnutzer, ich bin neu hier also hallo bin Tischler vom Beruf. Also ich habe seit ca. 2 Jahre eine Mietwohnung so ca. 45...
  5. Dichtmasse zwischen 2 Mauern

    Dichtmasse zwischen 2 Mauern: Hallo zusammen, ich habe Ende 2006 gebaut. Die Garage schließt direkt ans Haus an und kann so durch den Flur betreten werden. Die andere Seite...