    Hallo zusammen,

    das ist tatsächlich mein erster Beitrag hier im Forum, daher bitte ich um Rücksicht, sollte das Thema im falschen Unterforum gelandet sein :)

    Ich stehe vor folgendem Problem:
    Vergangenes Jahr habe ich mit der Sanierung unser freistehenden Flachdachgarage (Betondecke, Wände gemauert) begonnen. Die Betondecke ragt dabei einseitig über die Garagenwand hinaus, um den Durchgang zwischen Garagen und Haus zu überdachen.

    Primäres Problem war, dass die bis dahin mittlerweile stark in die Jahre gekommene Abdichtung schon lange nicht mehr wirklich abdichtete, und diese erneuert werden musste (Feuchtigkeit, welche sich durch abblätternde Farbe an der Garagendecke geäußert hat). Also, Dachkies heruntergeschaufelt, das umlaufende Attikablech und die alte Bitumenabdichtung entfernt. Ein befreundeter Zimmermann hat mir dabei etwas unter die Arme gegriffen, und mit mit Material zum einen für die neue Abdichtung (Resitrix SW W FullBond), als auch mit einem neuen Attikablech versorgt. Die Abdichtung wurde nach Anleitung des Herstellers aufgebracht, jedoch ohne zuvor eine Dämmung zu installieren. Mein damaliger Gedanke: "Warum eine freistehende Garage dämmen?!". Ein Gedanke der im Nachhinein vielleicht teuer werden kann ... Auch mein befreundeter Zimmermann hielt es für nicht notwendig, eine Dämmung zu installieren.

    Zusätzlich würde der Ablauf etwas versetzt, da der zuvor durch die Attika hindurchgeführt wurde. Dieser befindet sich nun auf der Dachfläche, im Bereich des Durchgangs zwischen der Garage und dem Haus (s. Bild).

    Nun zum eigentlichen Problem: In den Übergangszeiten sowie im Winter tritt aus dem Spalt zwischen dem Kernloch und dem Rohr des Ablaufs Wasser (vermutlich Kondensat/Schwitzwasser) aus. Eine Undichtigkeit kann zu 99 % ausgeschlossen werden, da die Schweißverbindungen zum einen mehrfach überprüft wurde, zum anderen diese Problematik in den wärmeren Monaten nicht auftritt. Gerade in den kälteren Monaten ist die Garage tagsüber meistens (deutlich) kälter wie die Umgebungsluft, was den Verdacht der Kondensatbildung für mich erhärtet. Unabhängig dieses Problems ist es geplant, die Garage zu begrünen, was den Verlust von Wärme durch Abstrahlung gerade bei kälteren Nächten vielleicht etwas reduzieren sollte. Ob das jedoch ausreicht, wage ich zu bezweifeln ...

    Ungern würde ich, auch wenn ich den Fehler der fehlenden Dämmung selber zu verantworten habe, das Material herunterreißen, um anschließend das Ganze nochmal mit zusätzlicher Dämmung zu installieren. Hättet ihr Tipps/Vorschläge, wie man eventuell diesem Problem entgegenwirken könnte?

    Ein verzweifelte KI-Befragung hat folgende Vorschläge gebracht:
    - Geschlossenzellige Dämmung des Ablaufs bspw. mit Armaflex,
    - Unterseite des Dachüberstandes dämmen,
    - Innenseite der Garagendecke dämmen (würde ich ungern machen wollen ...)

    Was haltet ihr davon?

    Ich bin für jede Idee oder jeden Tipp dankbar, mit dem ich diesem Problem entgegenwirken könnte. Ich werde Rückfragen oder Wünschen nach weiteren Details so schnell wie möglich nachkommen.
     

    Anhänge:

  2. #2 Hark, 08.12.2025 um 19:50 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 08.12.2025 um 19:56 Uhr
    Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    370
    Zustimmungen:
    234
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Eigentlich ist es meistens umgekehrt .. die Dachunterseite der Garage ist wärmer als die Oberseite, deshalb kondensiert die Feuchtigkeit an der Deckenunterseite wenn es in der Nacht (oder am Tag) abkühlt.

    Das Problem tritt nur am Dachgully auf? .. Nur einzelne Tropfen oder größere Wassermengen? Ohne weitere Fotos von der Dachfläche und dem Bohrloch vom Gully schwer einzugrenzen.

    Vermuten könnte man:

    - Undichtigkeit der Abdichtung .... auch wenn Bauherren die das in Eigenleistung gemacht habe, das natürlich gern ausschließen :)
    - Undichtigkeit am Dachully (welches Produkt wurde verwendet? .. Vielleicht ein für die Abdichtung nicht geeignetes Produkt?) Ist die Abdichtung ordentlich am Gully angeschlossen?
    - Rückstau bei etwas stärkerem Regen .. das 50er (?) Rohr ist eigentlich ein wenig knapp
    - Kondensation am zu groß ausgeschnittenen Bohrloch beim Gully? ... aber dann dürften es nur vereinzelte Tropfen sein. - oder können dort größere Mengen wärmerer Luft zwischen Abdichtung und Betondecke gelangen? (Wie genau ist denn der Aufbau .. nur eine Lage von der Resitrix? .. lose verlegt?)
    - Verstopfung vom Gully
    - In der Regel tritt Kondensationsfeuchtigkeit bei Garagen meist unterhalb der Decke auf. Hier vermutlich am Übergang zwischen dem etwas wärmeren Innenraum und der etwas "kälteren" auskragenden Betonplatte. Kondensation zwischen Abdichtung und Betondecke ist bei Garagen (zumindest aus meiner Erfahrung) ungewöhnlich
     
  3. lagu98

    lagu98

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Hark,

    Danke Dir für deine Rückmeldung!

    Die Garage ist tagsüber im Inneren definitiv kälter als die Umgebung, da ich überhaupt keinen Wärmeeintrag in diese habe. Um den Eindruck zu bestätigen habe ich das über mehrere Wochen mit einem Thermometer überprüft.

    Ich kann es leider nur im Bereich des Dachablaufs (Dachgullys) beurteilen. Es sind dabei nur einzelne Wassertropfen, die teilweise in unmittelbarer Nähe Ablauf von der Decke tropfen, oder kurz am Rohr entlangfließen und dann abtropfen. Fotos kann ich gerne in den kommenden Tagen nachliefern.

    Zu deinen Vermutungen:
    - Von einer Unrichtigkeit ist wirklich nicht auszugehen. Die kritischen Stellen, wie bspw. die Schweißnähte und das Eindichten des Dachablaufs, wurden von dem Zimmermann ausgeführt. Auch im Sommer müsste dann ja eigentlich Wasser neben dem Ablauf heraustropfen, oder? Über den Dachgully kann ich nicht wirklich etwas sagen, da dieser vom Zimmermann besorgt wurde. Nach meinem Eindruck handelt es sich beim Flansch um einen aus Bitumen, und nicht aus EPDM wie die Abdichtung. Könnte die Materialkombination ein Problem darstellen?
    - Der Ablauf hat einen 100er Durchmesser. Die Auswahl stammt ebenfalls vom Zimmermann, sollte aber denke ich kein Problem sein.
    - Der Aufbau der Abdichtung wurde ebenfalls unter Anleitung und Mitarbeit des Zimmermanns durchgeführt. Die Fläche würde entsprechend des Herstellers Vorgabe flächig grundiert, was m.W.n gleichzeitig als Kleber fungiert. Nach dem Ablüften wurden die Abdichtbahnen damit verklebt, die überlappenden Bereiche komplett verschweißt.
    - Verstopfung des Gullys kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da ein Kies- bzw. Laubfangkorb über dem Ablauf installiert ist.
     
Thema:

Freistehende Garage - Kondenswasser?

Die Seite wird geladen...

Freistehende Garage - Kondenswasser? - Ähnliche Themen

  1. Brüstung / Mauer freistehend

    Brüstung / Mauer freistehend: Hallo Experten, ich möchte ein wackeliges Holzgeländer einer Brüstung durch eine (dünne) Mauer ersetzen. Die Mauer darf wg einer schlecht...
  2. Anschluss freistehende Badewanne

    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Freistehende Garage - Flachdachsanierung

    Freistehende Garage - Flachdachsanierung: Hallo Dachexperten! Ich habe eine freistehende, teilweise im Erdreich liegende Garage mit Fertigbetondecke. Auf der Garage waren und weden...
  5. Garage als Anbau oder freistehend

    Garage als Anbau oder freistehend: Hallo, wir sind gerade bei unserer Grundrisserstellung (wird folgen...) und sollten uns hierfür entscheiden ob wir unsere Garage als direkten...