Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung

Diskutiere Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe mir einen 3000 Watt Terassenstrahler gekauft den man mit einer fernbedienung an machen kann. Die Sache ist die das wenn ich den stecker...

  1. Hotze

    Hotze

    Dabei seit:
    24.11.2025
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    1
    Ich habe mir einen 3000 Watt Terassenstrahler gekauft den man mit einer fernbedienung an machen kann. Die Sache ist die das wenn ich den stecker in die Steckdose stecke und den Kippschalter betätige der das Gerät auf Stand By schaltet fliegt die Sicherung. Hier heitzt er aber nioch nicht. Ich habe eine Sicherung mit B Charakteristik verbaut.Gehe ich aber auf einen anderen Kreislauf mit C Charakteristik hält die Sicherung .
     
  2. GreatScott83

    GreatScott83

    Dabei seit:
    14.10.2023
    Beiträge:
    289
    Zustimmungen:
    146
    Beruf:
    Steuerzahler
    Ort:
    BW
    Dass es schon beim Stand-By fliegt hört sich nach Schaltnetzteil an. Manche Geräte mit Schaltnetzteil haben sehr hohe Einschaltströme, weil ertmal kurz die Kondensatoren aufgeladen werden. Ich kenne das Verhalten eigentlich mehr von älteren Stromkreisen. In unserem alten Haus z.B. (2-Adrig, L-Sicherungsautomaten) flog die Sicherung z.B. beim Gartenhäcklser direkt beim Einschalten, wenn ich den PC über Steckdosenleiste eingeschalten habe oder auch wenn wir die damals relativ neue Waschmaschine einfach nur in die Steckdose gesteckt hatten.

    Ich hatte mir damals Abhilfe mit einem Einschaltstrombegrenzer geschaffen. Erst ein vergleichsweise günstiges Gerät von A... geholt (um die 30 Euro), welches zwar erstmal am Gartenhäcksler funktionierte, aber sich nach ein paar Minuten dann in Rauch aufgelöst hat. Hab dann zu einem teureren Produkt (in meinem Fall vom Hersteller as-schwabe, hoffentlich darf ichs nennen für um die 140€ geholt bei einem der großen Elektro-Fachgeschäften), der hat dann jahrelang gute Dienste geleistet. Im jetzigen Haus (zwar auch ein älterer Stromkreis aber alles 3 Adrig) ist das nicht mehr nowendig.

    Ich würde aber, bevor du dir sowas anschaffst erstmal testen ob an einem anderen Stromkreis mit B-Auslösecharakteristik das gleiche passiert. Mit hatte ein Elektriker mal gesagt, dass Sicherungsautomaten auch ermüden können (vor allem wenn sie öfters mal auslösen). Evtl. ist es auch mit einem Tausch des Sicherungsautomaten getan, das dann Ursaschenbeseitigung.
     
  3. petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.145
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Warum wechselst du nicht auf C 16 A?
    3000 W sind schon grenzwertig und der Einschaltstrom ist eben größer als der Nennstrom.
    Bei Glühlampen ist der Einschaltstrom etwa 15 bis 20-mal so groß wie der Nennstrom.
    Ein Heizwiderstand wird 10 bis 15-mal den Nennstrom fordern. Meß doch einfach mal den kalten Widerstand.
     
Thema:

Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung

Die Seite wird geladen...

Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier

    Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier: Hallo zusammen, welche Schutzmaßnahmen sollte man beim Anschleifen eines Holzzauns mit Aluminiumoxid-Schleifpapier ergreifen? Welche...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen

    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden

    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend

    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Hebeschiebetür knallt beim Schließen

    Hebeschiebetür knallt beim Schließen: Guten Abend, seit einiger Zeit haben wir ein wiederkehrendes Problem mit unserer Hebeschiebetür. Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein...