Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung

Diskutiere Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe mir einen 3000 Watt Terassenstrahler gekauft den man mit einer fernbedienung an machen kann. Die Sache ist die das wenn ich den stecker...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Hotze

    Hotze

    Dabei seit:
    24.11.2025
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    1
    Ich habe mir einen 3000 Watt Terassenstrahler gekauft den man mit einer fernbedienung an machen kann. Die Sache ist die das wenn ich den stecker in die Steckdose stecke und den Kippschalter betätige der das Gerät auf Stand By schaltet fliegt die Sicherung. Hier heitzt er aber nioch nicht. Ich habe eine Sicherung mit B Charakteristik verbaut.Gehe ich aber auf einen anderen Kreislauf mit C Charakteristik hält die Sicherung .
     
  2. GreatScott83

    GreatScott83

    Dabei seit:
    14.10.2023
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    146
    Beruf:
    Steuerzahler
    Ort:
    BW
    Dass es schon beim Stand-By fliegt hört sich nach Schaltnetzteil an. Manche Geräte mit Schaltnetzteil haben sehr hohe Einschaltströme, weil ertmal kurz die Kondensatoren aufgeladen werden. Ich kenne das Verhalten eigentlich mehr von älteren Stromkreisen. In unserem alten Haus z.B. (2-Adrig, L-Sicherungsautomaten) flog die Sicherung z.B. beim Gartenhäcklser direkt beim Einschalten, wenn ich den PC über Steckdosenleiste eingeschalten habe oder auch wenn wir die damals relativ neue Waschmaschine einfach nur in die Steckdose gesteckt hatten.

    Ich hatte mir damals Abhilfe mit einem Einschaltstrombegrenzer geschaffen. Erst ein vergleichsweise günstiges Gerät von A... geholt (um die 30 Euro), welches zwar erstmal am Gartenhäcksler funktionierte, aber sich nach ein paar Minuten dann in Rauch aufgelöst hat. Hab dann zu einem teureren Produkt (in meinem Fall vom Hersteller as-schwabe, hoffentlich darf ichs nennen für um die 140€ geholt bei einem der großen Elektro-Fachgeschäften), der hat dann jahrelang gute Dienste geleistet. Im jetzigen Haus (zwar auch ein älterer Stromkreis aber alles 3 Adrig) ist das nicht mehr nowendig.

    Ich würde aber, bevor du dir sowas anschaffst erstmal testen ob an einem anderen Stromkreis mit B-Auslösecharakteristik das gleiche passiert. Mit hatte ein Elektriker mal gesagt, dass Sicherungsautomaten auch ermüden können (vor allem wenn sie öfters mal auslösen). Evtl. ist es auch mit einem Tausch des Sicherungsautomaten getan, das dann Ursaschenbeseitigung.
     
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.528
    Zustimmungen:
    882
    Weil das eine Angelegenheit für einen hierfür qualifizierten Elektroinstallateur ist!
    Schwachsinn. Denn dann reicht auch ein 16A C-Automat bei 3kW nicht. Ein Heizwiderstand besteht üblicherweise nicht aus Wolframdraht ;-)

    Ich hoffe doch mal, dass das kein Direktimport aus China ist, oder?
    Ansonsten: Bedienungsanleitung lesen, wenn dort keine besonderen Anschlussbedingungen formuliert sind, zurückschicken oder von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen.
    und @Moderation: Hier bitte zu machen, bevor noch weitere verrückte oder Lebensgefährliche Vorschläge kommen. Das ist hier kein Elektrobastelforum.
     
  4. GreatScott83

    GreatScott83

    Dabei seit:
    14.10.2023
    Beiträge:
    290
    Zustimmungen:
    146
    Beruf:
    Steuerzahler
    Ort:
    BW
    Ich versteh noch nicht ganz was an unseren Vorschlägen verrückt oder Lebensgefährlich war. Ich sprech jetzt einfach mal für Petra mit und behaupte, dass wir beide EIGENTLICH ausdrücken wollten die Sicherung prüfen bzw tauschen zu lassen. Das man sowas von einer Elektrik-Fachkraft machen lässt (wenn man das nicht zufällig selbst ist) ist selbstverständlich, auch wenn wir es nicht geschrieben haben. Und ein Einschaltstrombegrenzer ist auch ein völlig legitimes Bauteil (wenn keine Billigware), der einfach nur via Schuko zw. Steckdose und Gerät kommt, auch kein irres basteln, falls du den auch meintest.
     
  5. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.528
    Zustimmungen:
    882
    Wenn es einen Einschaltstrom zu begrenzen gibt. Damit einen möglicherweise lebensgefährlichen Gerätedefekt zu "vertuschen" ist jedoch keine gute Idee.
    Kein CE-konformes Gerät, das vom Hersteller für den Anschluss an einer Schuko-Steckdose vorgesehen ist, braucht einen Einschaltstrombegrenzer um an einem Stromkreis betrieben werden zu können, der mit einem 16A-Automaten der Charakteristik B abgesichert ist!
    Auch als Hilfsmittel für die "Heilung" einer mangelhaften Altinstallation wie von dir oben beschrieben ist das nichts, was als "Empfehlung" in einem Bauexpertenforum stehen sollte!"

    Das ist IMMER ein Thema für einen Fachkundigen Elektroinstallateur.
     
  6. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.512
    Zustimmungen:
    3.502
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Genauso ist es
     
Thema:

Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung

Die Seite wird geladen...

Beim Terassenstrahler fliegt die Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier

    Schutzmaßnahmen beim Anschleifen mit Aluminiumoxid Schleifpapier: Hallo zusammen, welche Schutzmaßnahmen sollte man beim Anschleifen eines Holzzauns mit Aluminiumoxid-Schleifpapier ergreifen? Welche...
  2. Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen

    Notwendigkeit von Dehnungsfugen/Feldbegrenzungsfugen beim Fliesen: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  3. Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden

    Notwendigkeit von Dehnungsfugen beim Industriefußboden: Hallo liebe Bauexperten, augenscheinlich scheint mein alter Account nach einer langen Zeit der Inaktivität gelöscht worden zu sein. ich hatte aber...
  4. Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend

    Kompriband beim Fenstereinbau innen ausreichend: Moin zusammen, mein Fensterbauer hat im DG in einer Gaube die Fenster eingebaut und diese nicht wie im EG mit Klebeband in den Laibungen...
  5. Hebeschiebetür knallt beim Schließen

    Hebeschiebetür knallt beim Schließen: Guten Abend, seit einiger Zeit haben wir ein wiederkehrendes Problem mit unserer Hebeschiebetür. Beim Schließen der Tür ist immer wieder mal ein...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.