Lüftung im Bad zugemauert

Diskutiere Lüftung im Bad zugemauert im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei der Badsanierung wurde die Lüftung des Bades zugemauert. Es ist ein innenliegendes Bad Baujahr 1992 und die Diskussion ist, muss eine...

  1. Sbahner2212

    Sbahner2212

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    bei der Badsanierung wurde die Lüftung des Bades zugemauert.
    Es ist ein innenliegendes Bad Baujahr 1992 und die Diskussion ist, muss eine Lüftung zwingend eingebaut sein oder nicht, das Internet spuckt da nichts aus...? Der Sanierer meint das ist nicht zwingend erforderlich da dass sowieso ein kleines Röhrchen verbunden mit der Abluft vom Klo ist dass dann nach draußen geht.
    Viele Grüße Simon
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.608
    Zustimmungen:
    5.360
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Schwachsinn!
    Schon 1991 waren gemäß DIN 18017-3 (Stand 1990) "Bäder/Toilettenräume ohne Außenfenster" mit einer Lüftung ausgestattet werden.
    Heute gilt DIN 18017-3 (Stand 2020) wonach du nicht nur ein "kleines Röhrchen" ins nebenliegende WC sondern einen Volumenstrom sicher stellen MUSST von
    • zeitabhängig 40/20 m³/h
    • bedarfsabhängig 40 - 15 m³/h
    • präsenzgeführt 60/15/0 m³/h
    Wenn das fensterlose Bad in das nebenliegende WC (egal ob dieses WC fensterlos oder mit Fenster gelüftet wird) entlüftet wird, muss o. g. Volumenstrom sicher gestellt werden.
     
    Viethps und Fred Astair gefällt das.
  3. Sbahner2212

    Sbahner2212

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke dir für deine Antwort ich habe es fast vermutet. Meine Frage wäre dazu nur die Abluft von Bad und Toilette geht gemeinsam in den Kamin deswegen meinte ich sie sind miteinander verbunden,.
    Viele Grüße Simon
     
  4. Sbahner2212

    Sbahner2212

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Eine Belüftung durch das Lüften über den Flur und das gegenüberliegende Zimmer wo direkt ein Fenster ist aber auch nicht zulässig oder?
     
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.608
    Zustimmungen:
    5.360
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Nein - ist für fensterlose Bäder nicht zulässig.

    Die Fäkalgerüche und die nutzungsbedingten Feuchtelasten sind normativ gesichert direkt abzuführen und nicht durch andere Räume zu leiten!
     
    Fred Astair gefällt das.
  6. Sbahner2212

    Sbahner2212

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke für deine Antwort und deine Hilfe ist das irgendwo festgeschrieben ich finde das in der landesbauordnung nicht konkret...
     
  7. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    5.819
    Zustimmungen:
    3.342
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    DIN wurde schon genannt
     
Thema:

Lüftung im Bad zugemauert

Die Seite wird geladen...

Lüftung im Bad zugemauert - Ähnliche Themen

  1. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen

    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  2. Lüftung Badezimmer in Dachgaube

    Lüftung Badezimmer in Dachgaube: Moin, da wir schwer am Badbauen sind stellt sich jetzt die Frage der Entlüftung. Wir haben zwar 5 Fenster aber wie es so ist im Winter will man...
  3. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH

    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  4. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?

    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  5. Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung

    Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung: Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...