    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und habe einige Fragen zu unserem neuen Haus.In erster Linie gehts um das auf dem Grundstück stehende Nebengebäude (inkl. Garage).
    Ich hoffe ich erfasse die Themen unter der richtigen Kategorie.

    Folgendes zu meinem Problem: Nebengebäude (ca. 35qm - aktuell kein Wohnraum). Dieses ist aus 11,5 Porenbetonsteinen (Außenwände) und bereits neuen Fenstern/Türen verbaut. Die Steine stehen auf einem Fundamentstreifen (anscheinend auch nur 12cm) und sind obehalb mit einer Ringbalkenschalung betoniert. Die Holzbalken des Daches sind auf der Schalung verschraubt. Das Dach ist mit OSB-Platten und Dachpappe aufgebaut (aktuell keine Dämmung).

    Zum einen scheint mir der Aufbau nicht gerade optimal. Vor allem die dünnen Wände.
    Wir wollen das Gebäude ungern abreißen, sondern eher Bewohnbar machen.

    Ich als absoluter Laie möchte grundsäzlich erstmal den Aufbau hinterfragen.
    Sollte das vertrebar sein, würde ich im nächsten Step eine Außendämmung anbringen wollen. Am besten so Dick wie möglich . WDVS 200mm. Ich frage mich ob man dies nur Verkleben kann, da mir das Dübeln bei der dünnen Wand sorgen macht.
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.019
    Zustimmungen:
    3.472
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Dann sucht man sich einen Architekten/Planer und stellt einen Bauantrag ;-)
    Würde mir bei so einer Wand auch Sorgen bereiten, wenn nur geklebt wird. Ist ordentlich Gewicht.

    Frage: Warum muss das Wohnraum werden?
     
    11ant gefällt das.
  3. Beginner123

    Beginner123

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die schnelle Antwort. Unsere Tochter würde sehr gerne ihr eigenes Reich haben und für uns wäre das eine super Möglichkeit. Aktuell ist das Gebäude halt komplett ungedämmt und ohne Wasser anschluss. Daher wollte ich mich erkundigen wie wir das Gebäude am besten bewohnbar machen können. Dämmung außen und Splitklima Anlage für das heizen waren die Idee.
     
  4. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.019
    Zustimmungen:
    3.472
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Idee ist lobenswert. Aber Du brauchst einen Bauantrag dafür. Und der eh nötig ist, soll ein Planer drüberschauen.
     
    11ant gefällt das.
  5. #5 Ab in die Ruine, 06.02.2026 um 11:13 Uhr
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    733
    Zustimmungen:
    330
    Gab es nicht den einen Experten der an so eine Wand zwei PV Akkus hängt und du machst dir sorgen um
    EPS? :mega_lol:
     
    11ant und ichweisnix gefällt das.
  6. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.019
    Zustimmungen:
    3.472
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Weil wir hier über 20kg/qm auf der gesamten Außenwand sprechen. Der der Grundfläche von 35qm kommt da zusätzlich zu neuen (schwereren) Fenstern als auch dem Dach einiges an Gewicht zusammen.
     
  7. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    525
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    .....und hier kommt der Dachdecker ins Spiel. Kommt bitte nicht auf Idee, das Dach von Innen einfach in Sparrenhöhe die Gefache auszudämmen. Denn dann sind die dünnen Wände dein kleinstes Problem.
    Nordanney hat völlig recht, hol dir einen Planer, sonst kann es passieren, dass aus deinem Nebengebäude eine Ruine wird.
     
    Beginner123 und 11ant gefällt das.
  8. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.117
    Zustimmungen:
    6.364
    Und wenn das Gebäude an der Grundstücksgrenze steht, kannst Du das höchstwahrscheinlich komplett vergessen.
     
    11ant gefällt das.
  9. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.366
    Zustimmungen:
    803
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Ich habe vorletztes Jahr bei unserer Garage eine 17,5 KS-Wand 7m lang 2,8m* hoch gemauert. Mein Nachbar ist Statiker, der mir sagte, dass, wenn er es rechnen würde nicht hält. Den Kleber für die Steine darf er bei der Berechnung nicht mit berücksichtigen. Man müsste bewerte Stützen dazwischen machen, die mit dem Fundament und dem Ringanker verbunden sind. Mündlich sagte er aber auch, in der Praxis wird es nicht umfallen...
    Das war mit KS und der TE will nur 11,5er Porenbeton werkeln....
    Neben der Last von oben ist sicher auch die Windlast ein Problem - jetzt schon..
    @Beginner123 Porenbeton gibt ein verschienden Belastungsstärken (pp4, pp6, pp8). Weisst du wenigstens was es für Porenbetonsteine sind?
    --
    *Bevor Fragen kommen. Es war nur eine Wand. Die anderen Wände waren Bestand aus 24er Ziegel und eine Nachbargarage.
     
  10. Beginner123

    Beginner123

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und danke für die ganzen Antworten. Leider weiß ich das alles nicht genau, da das Gebäude schon vor unserem Kauf dort stand. Das Gebäude war vorher als Fachwerk gemauert. Hier waren die Holzbalken morsch, daher wurde es ausgetauscht bzw. neu aufgebaut (mit Porenbeton).
    Das Gebäude ist mit einer Garage verbunden und direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Hier ist das Gebäude und Garage gespiegelt.

    Ich hatte selbst schon ein schlechtes Bauchgefühl.
    Die Aussagen hier machen es nicht besser … Abreißen wäre halt maximal schade und teuer. Da es sich hier nicht um eine Sanierung handelt, müsste hier ja ein kompletter Bauantrag inkl. Neubau gemacht werden.

    Meint ihr das Gebäude fällt in sich zusammen oder wie soll ich die Aussagen verstehen?
     
  11. Beginner123

    Beginner123

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Das wäre nun das nächste Problem. Hier war noch nichts final geplant. Vorschlag war die Decke noch etwas abzuhängen, sodass ca. 10cm Luft zwischen Dämmung und OSB Platte ist. An den Seiten müssten dann vermutlich Lüftungsschlitze gemacht werden…
     
  12. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.117
    Zustimmungen:
    6.364
    Mal abgesehen von der Zulässigkeit Deines Vorhabens. Du könntest ja auch einfach nochmal mit Porenbeton vormauern und auf die Dämmung verzichten.
     
  13. Beginner123

    Beginner123

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Wahrscheinlich das günstigste und beste. Aber wie du sagst. Vermutlich wurde hier einfach auf eigene Faust etwas gebastelt. Vielleicht wäre zu erwähnen dass das Dach relativ mittig im Gebäude nur doch
     
Thema:

WDVS auf Porenbeton

Die Seite wird geladen...

WDVS auf Porenbeton - Ähnliche Themen

  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs

    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Erker aus Porenbeton + WDVS - Taupunktproblem ?

    Erker aus Porenbeton + WDVS - Taupunktproblem ?: Hallo liebe Gemeinde, wir bauen aktuell ein EFH in Münster. Bis dato sind wir mit der Ausführung sehr zufrieden. Die Hintermauerung im gesamten...
  3. 425 Porenbeton oder KS + WDVS

    425 Porenbeton oder KS + WDVS: Hallo, ich mache mir seit einiger Zeit Gedanken zum Mauerwerk unserer zukünftigen Hausbaus. Wie hier im Forum, hat auch privat jeder eine...
  4. 17,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton

    17,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton: Hallo Experten, mir wird von einer Firma folgendes Mauerwerk angeboten: 17,5er Porotonstein + 16 cm WDVS. Ich allerdings tendiere mehr zur...
  5. Porenbeton und WDVS bei geplantem Neubau

    Porenbeton und WDVS bei geplantem Neubau: Hallo und gleich mal eine Frage von mir. In der Objektbeschreibung zu meinem geplanten Haus steht zum Mauerwerk folgendes: Die Aussenwände...