Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?

Diskutiere Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir befinden uns aktuell in der Anfangsphase der Rohbauarbeiten unseres EFH mit unterkellerter Doppelgarage. Der Garagenkeller...

  1. Salv25

    Salv25

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir befinden uns aktuell in der Anfangsphase der Rohbauarbeiten unseres EFH mit unterkellerter Doppelgarage. Der Garagenkeller wurde bereits gebaut, in ein/zwei Wochen folgt die Bodenplatte des EFH.

    Unser Bauunternehmer hat uns gestern in einem Gespräch bereits vorgewarnt, dass wir in den Betondecken hundertprozentig starke Risse sehen werden, da seiner Meinung nach zu viel Stahl (insgesamt 16t für das gesamte Bauwerk; Grundfläche EFH 290m²; Grundfläche unterkellerte Garage 130m²; wir haben viele Über-/Unterzüge usw.) vom Statiker einkalkuliert wurde und seiner Erfahrung nach "zu viel Stahl zu Rissen führt". Er sagte, dass wir beispielsweise bei der EG-Decke die obere Bewährung in Form von Rissen "durchsehen" werden. Also dass an den Stellen, an denen die Stäbe liegen, parallele Risse sichtbar werden.
    Was haltet Ihr von dieser Aussage? Normal oder besorgniserregend?

    Das ganze verunsichert uns natürlich. Am Montag führen wir hierzu ein Gespräch mit unserem Statiker. Dieser weigert sich jedoch zu gegebener Zeit eine Baustellenbegehung zu machen, um die Bewehrung abzunehmen, da er keine Zeit für sowas hätte. (Vielleicht will er sich vor einer möglichen Haftung drücken?)
    Habt Ihr Tipps, wen wir stattdessen zur Begutachtung der Bewehrung vor dem Betonieren auf die Baustelle holen könnten? Darf bzw. würde ein Bausachverständiger diese Aufgabe übernehmen, dass er eine fremderstellte Bewehrung überprüft?

    Vielen Dank für euren Input!
     
  2. #2 MaurermeisterMB, 14.03.2026 um 08:34 Uhr
    MaurermeisterMB

    MaurermeisterMB

    Dabei seit:
    21.12.2022
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Maurer- und Betonbaumeister
    Ort:
    Blankenheim
    Benutzertitelzusatz:
    Bauberater bei www.bauinformationen.net
    Guten Morgen!
    Also Risse durch zu viel Bewehrung sind nur möglich wenn die vorgeschriebene Betondeckung nicht eingehalten wird! Oder wenn die Nachbehandlung des Betons nicht richtig durchgeführt wird. Allein durch "zu viel" Bewehrung sind keine Risse möglich! Die erforderliche Bewehrung hat der Statiker festgelegt und diese muss auch eingebaut werden. Ein unabhängiger Baugutachter kann die Bewehrung auf jeden Fall vor dem betonieren kontrollieren und ggf. Bedenken anmelden/äußern.

    Liebe Grüße
    Martin Buchmann
    Maurer- und Betonbaumeister
     
    415B, seaway, Fred Astair und 2 anderen gefällt das.
  3. Salv25

    Salv25

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
     
  4. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.384
    Zustimmungen:
    817
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    ...oder der Tragwerksplaner. (Statiker) Irgendeiner muss die Bewehrung abnehmen.
    Und 100% rutscht die Hütte zusammen, wenn zu wenig Bewehrung drin ist. Siehe Stadtarchiv Köln... Der Statiker rechnet DAS nicht ohne Grund.
     
    Salv25 gefällt das.
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.253
    Zustimmungen:
    1.282
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist Blödsinn was der Unternehmer von sich gibt…
     
    msfox30, Fred Astair, Salv25 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. Salv25

    Salv25

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    wie sieht denn eine korrekte Nachbehandlung aus? Ich erwarte jetzt keine Details, aber nach welchem Zeitraum wird i.d.R. die Schalung abgebaut und mit dem Mauern der Ziegeln weitergemacht?
     
  7. #7 MaurermeisterMB, 14.03.2026 um 18:00 Uhr
    MaurermeisterMB

    MaurermeisterMB

    Dabei seit:
    21.12.2022
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Maurer- und Betonbaumeister
    Ort:
    Blankenheim
    Benutzertitelzusatz:
    Bauberater bei www.bauinformationen.net
    Mit dem Mauern kann am nächsten Tag weiter gemacht werden! Die Oberfläche darf nach dem betonieren nicht zu schnell austrocknen und sollte feucht gehalten werden oder mit Folie abgedeckt werden
     
    Salv25 gefällt das.
  8. #8 MaurermeisterMB, 14.03.2026 um 18:01 Uhr
    MaurermeisterMB

    MaurermeisterMB

    Dabei seit:
    21.12.2022
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Maurer- und Betonbaumeister
    Ort:
    Blankenheim
    Benutzertitelzusatz:
    Bauberater bei www.bauinformationen.net
    Die Deckenschalung an sich darf erst abgebaut werden wenn der Beton 50% seiner Endfestigkeit erreicht hat
     
    Salv25 gefällt das.
  9. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.231
    Zustimmungen:
    6.433
    Wenn er pfuscht, dann schon.
     
  10. Salv25

    Salv25

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Gibt es noch andere Formen von Pfusch (außer Betondeckung nicht erreicht und Betonnachbehandlung fehlerhaft), die er machen könnte, die zu solchen Rissen führen?
     
  11. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.231
    Zustimmungen:
    6.433
    Sich nicht an den Bewehrungsplan halten, falschen Beton bestellen, usw. usw..

    Ich empfehle Dir einen Baubegleiter, der die wesentlichen Bauschritte für Dich überwacht.
     
    Oehmi und Salv25 gefällt das.
Thema:

Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung?

Die Seite wird geladen...

Risse in Betondecke aufgrund von zu viel Bewehrung? - Ähnliche Themen

  1. Große Risse in Betondecke

    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch

    Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in...
  3. Risse in der Betondecke der Wohnung

    Risse in der Betondecke der Wohnung: Hallo an alle, Ich habe vor kurzem eine Wohnung gekauft, während der Renovierung haben wir das Holz von der Decke entfernt und Risse in der Decke...
  4. Risse betondecke Tiefgarage

    Risse betondecke Tiefgarage: Hallo, wollt mal fragen ob diese Risse normal sind?! Beste Grüße
  5. Risse in Betondecke

    Risse in Betondecke: Frage ich habe schon lange risse in der Betondecke Ich habe unter halb ein Teil einer 11er mauer entfernt diese mauer wurde am Ende des Rohbau...