Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker

Diskutiere Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mache gerade eine richtige Leidensgeschichte durch. Ich habe mir drei Velux GPU einbauen lassen; an dem Tag waren gleich fünf...

  1. Anonym

    Anonym

    Dabei seit:
    17.01.2015
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfm.
    Ort:
    Bremen
    Hallo,

    ich mache gerade eine richtige Leidensgeschichte durch. Ich habe mir drei Velux GPU einbauen lassen; an dem Tag waren gleich fünf Dachdecker da. Am Folgetag sind wir die Einbauanleitung von Velux durchgegangen und haben etwa 32 Fehler gefunden. Unter anderem wurde die Unterspannbahn einfach in den Innenraum geklappt statt nach außen.

    Angeblich wird jetzt alles wieder ausgebaut und behoben.

    Eine Sache bereitet mir aber Kopfschmerzen: Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass die obere Wasserableitrinne nicht eingebaut wurde. Bei zwei Fenstern wurde die Anschlussschürze unter die vorhandene Unterspannbahn geschoben, bei einem Fenster einfach oben draufgelegt und auf die dreckige Unterspannbahn geklebt.

    Der Dachdecker sagt, er habe schlechte Erfahrungen mit der Ableitrinne gemacht und baut sie deshalb nicht ein. Bei Velux erhalte ich nur die Mitteilung, dass sich mein Handwerker an den Kundenservice wenden kann und dass die Ableitrinne nicht zwingend eingebaut werden muss, wenn es anders gelöst wurde.

    Meiner Meinung nach kann Wasser trotzdem an den Seiten hineinlaufen, weil es keinen Überstand gibt. Oder täusche ich mich da? Entspricht das einem korrekten Einbau?

    Vielen Dank.
     
  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.086
    Zustimmungen:
    623
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Die Vorgabe ist, dass eventuell eindringender Niederschlag am Dachfenster vorbei geleitet wird. Man kann das mit einer Ableitrinne machen, welche man einschlauft wie in der Einbauanleitung beschrieben, oder man klebt diese auf die vorhanden Unterspannbahn.
    Die andere Frage ist, wie gut und wie alt ist deine Unterspannbahn ? Ich habe öfters Unterspannbahnen, die sind so alte, löchrig und poröse, da macht der Aufwand keinen Sinn.
    Gibt es überhaupt so viele Einbauschritte? ;)
    Wichtig für dich ist, dass das Fenster sauber, gleichmäßig und zeitgleich auf beiden Seiten schließt. Die Fuge zwischen Rahmen und Flügel gleichmäßig ist und der Flügel in jeder Position bis zur waagerecht stehen bleibt. Wenn das alles gegeben ist, ist aller in Ordnung.
    Ansonsten würde mich interessieren, was da noch deiner Meinung nach alles falsch gelaufen ist.
     
  3. Anonym

    Anonym

    Dabei seit:
    17.01.2015
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfm.
    Ort:
    Bremen
    Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ein Hilfssparren 0,5-1 cm in den Innenraum ragt und das sind die Mängel die gefunden wurden, manche vielleicht kleinlich aber die Summe ist schon heftig. Habe dem Dachdecker auch gesagt das ich auf Kleinigkeiten verzichte aber Sachen Grundlegend falsch sind.

    Hier mal die anderen Mängel:

    Nr. Raum Mangelbeschreibung
    1 Alle Räume Alle Ausschnitte der Unterspannbahn wurden nach innen am Sparren geführt statt nach oben auf die Konterlattung
    2 Alle Räume Velux Ablaufrinne nicht Montiert
    3 Alle Räume Velux BFX Anschlussschürze nicht oben/seitlich oder an der Traglattung getackert, hängt überall in der Luft, dadurch fehlerhafter Anschluss mit der Unterspannbahn
    6 Alle Räume Dachpfannen unten an "Bleischürze" nicht angeschrägt
    7 Alle Räume "Bleischürze" nicht korrekt an Dachpfannen angepasst (Handbreit luft, stark verformt)
    8 Alle Räume Anschlusschürze hätte unten zwischen die beiden Traglattungen geführt werden müssen, Unterspannbahn nicht angearbeitet und zu kurz geschnitten
    9 Alle Räume Bleischürze nicht 10 mm geplättet
    10 Alle Räume Dämmung unter Ziegel nicht angepasst
    11 Alle Räume Unterspannbahn beschädigt, eingerissen, zu kurz, Fehlstellen, Flickstücke
    12 Bad Keine durchgehende seitliche Lattung unter Konterlatte
    13 Bad Überstand Konterlatte unten, 16 cm statt 25 cm
    14 Bad Blechabdeckung oben liegt hohl, 2te Lattung fehlt
    15 Bad Bleischürze liegt einseitig unter Ziegel
    16 Bad Ziegel links nicht korrekt geschnitten, 2 Stellen am Blech beschädigt
    17 Bad Ziegel rechts in der Breite zu kurz, teilw. 80 mm Luft (Vorgabe 30-60 mm)
    18 Bad Dachziegel oben nicht gekürzt, ca 10 mm Luft statt 60-150 mm
    19 Bad Ziegel von außen mit Silikon abgedichtet
    20 Bad 3 Ecken von Ziegeln Beschädigt
    21 Bad Dampfsperre rechts bündig abgeschnitten, kein Anschluss mehr möglich
    22 Bad Fußbodenheizungsrohr beschädigt
    23 Bad Oberes Abdeckblech, 2 Schrauben fehlen
    24 Bad, Büro Bleischürze Ecke unter Ziegel nicht umgelegt
    25 Bad, Flur Fensterflügel knackt beim öffnen/schließen
    26 Büro Überstand Konterlatte oben, 5 cm statt 10 cm
    27 Büro Überstand Konterlatte unten, 6 cm statt 25 cm
    28 Büro Seitenrinne links in der Mitte verbeult
    29 Büro Ziegel links lose
    30 Flur Überstand Konterlatte unten, 10 cm statt 25 cm
    31 Flur Bleischürze unten gefaltet
    32 Flur Müll zwischen Unterspannbahn und Lattung entsorgt
     
  4. Anonym

    Anonym

    Dabei seit:
    17.01.2015
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfm.
    Ort:
    Bremen
    Hier mal bilder
     

    Anhänge:

  5. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.086
    Zustimmungen:
    623
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Sollte nicht sein. Sehe ich aber nicht so kritisch.
    Siehe oben, kann man machen muss sie aber nicht montieren, wenn anders gelöst.
    Auch nicht tragisch, die Schürze soll nur dafür sorgen, dass Kondensat oder Niederschlagswasser seitlich abgeleitet wird
    Sieht auf den Bilder schlimm aus, gehört auch abgeschrägt. Hier besteht die Gefahr, dass sich das Blei durchscheuert und Wasserpfützen entstehen. Ich würde fast behaupten, dass das Fenster du dicht auf die unterste Ziegelreihe eingebaut wurde. Wäre der Abstand etwas größer, wäre das Gefälle der Bleischürze flacher.
    Handbreit ist zu viel, aber es liegt in der Regel immer etwas loser auf. Wenn es stört kann man das mit einem Kleber ankleben.
    Unter Schürze sollte mind. über die erste Traglattung geführt werden
    ?
    Dämmung hat unter den Dachziegel nichts zu suchen
    Wenn beschädigt, dann muss man das wieder reparieren
    Konterlatte muss nicht unbedingt durchgängig sein, so lange es keine Aufsparrendämmung ist. Auch die Länge ist egal, so lange die Traglattung sauber montiert werden kann.
    Muss nachgebessert werden
    ?
    Wenn zu kurz wie auf dem einen Bild, dann ändern. Was für Beschädigungen? Sichtbare Dellen, eingerissen, gelöchert?
    Bild dazu
    Muss nachgebessert werden, sonst nicht zu reinigen bei einer Wartung
    Was genau wurde abgedichtet? Oder wurden die Dachziegel mit einem Kleber zusammengeklebt?
    Abplatzungen der Engobe oder richtige Beschädigungen? Bei letzteres tauschen
    Bild dazu
    Fehlende Schrauben einschrauben lassen
    ?. Bei dieser Baureihe muss die Schürze nicht mehr umgelegt werden, die sind werkseitig schon so hergestellt.
    Da darf nichts knacksen. Fenster auf Spaltmaße wie im ersten Post beschrieben prüfen
    Siehe 13
    Bild dazu
    Alle seitlichen Dachziegel sind zu befestigen. Ich empfehle Bindedraht, damit kann man die Ziegel auch einfach mal ausdecken und die Seitenkehle reinigen. Bei geschraubten Dachziegel geht das nicht
    Siehe 13
    Was meinst du?
    Tja, doof gelaufen und erwischt. Aufräumen lassen ;-)
     
Thema:

Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker

Die Seite wird geladen...

Einbau Velux Dachfenster durch Dachdecker - Ähnliche Themen

  1. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)

    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  2. Vertiefter Einbau Velux mit Flachziegel (EDJ Eindeckrahmen)

    Vertiefter Einbau Velux mit Flachziegel (EDJ Eindeckrahmen): Ich möchte aus optischen Gründen meine Dachfenster gerne vertieft einbauen, dafür bietet Velux einen speziellen Eindeckrahmen EDJ. Diesen gibt es...
  3. Velux Einbau-Set LSG - Metallkonstruktion

    Velux Einbau-Set LSG - Metallkonstruktion: Moin, bis ca. 2018 hat Velux ein Einbauset für die Innenverkleidung der Dachflächenfenster angeboten. Man konnte so selber aus GK-Platten die...
  4. Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach

    Dachfenster VELUX vor Einbau Innenfutter - s. Dach: Hallo, habe ein GPU 0060 SK 08 Austauschfenster einbauen lassen. Nun stellt sich die Frage des fachgerechten Einbaus der Dampfsperre und der...
  5. Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter

    Dachfenster VELUX Abdichtung vor Einbau Innenfutter: Hallo, habe bei meinem Haus mit Aufsparrendämmung ein neues GPU 0060 SK 08 mit Eindeckrahmen für Ziegel inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDX...