Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher

Diskutiere Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wegen 200€ kommt aber keiner mehr, das musst Du jetzt wohl selber machen. Warum nimmt man einen so geringen Einbehalt vor, das BGB erlaubt das...

  1. #41 Fabian Weber, 05.03.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.305
    Zustimmungen:
    6.469
    Wegen 200€ kommt aber keiner mehr, das musst Du jetzt wohl selber machen.

    Warum nimmt man einen so geringen Einbehalt vor, das BGB erlaubt das doppelte des üblichen Preises. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Firma für 200€ kommt.

    Den Einbehalt würde ich nachträglich nach oben korrigieren, eher so 2.000€ als Motivation.
     
  2. #42 niffler98, 05.03.2026
    Zuletzt bearbeitet: 05.03.2026
    niffler98

    niffler98

    Dabei seit:
    30.01.2026
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Also die Handwerker sind aktuell jeden Tag da und machen unterschiedliche Sachen aus der Mängelliste. Scheinen also aktuell noch zu kommen. Auch der Bauleiter ist jeden Tag da und schaut sich die Dinge an. Wie es in Zukunft aussieht weiß ich natürlich nicht. Mehr einbehalten konnte ich nicht, es hieß Druckzusxhlag ist auch schon im Protokoll und wenn ich’s verdopple keine Schlüssel / Übergabe, da haben sie ganz strikte Richtlinien, insbesondere weil eben schon Druckzusxhlag drinnen ist. Muss aber aus der aktuellen Wohnsituation raus sonst hätte ich ein massives Problem und von der Bank wären auch noch Zurückhaltungszinsen zusätzlich eingetreten.

    Die Einbehalte wurden vom SV vorgegeben und da es Gemeinschaftseigentum ist, sind es eben nur 1/n und entsprechend 200.

    Aber das scheinen sehr nette Menschen zu sein, ich vertrau denen.
     
  3. #43 Fabian Weber, 06.03.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.305
    Zustimmungen:
    6.469
    Ziemliche Erpressung, aber ich kann Dich verstehen.

    Ich drücke mal die Daumen.
     
    niffler98 gefällt das.
  4. profil

    profil

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    1.990
    Zustimmungen:
    905
    Beruf:
    Tischlermeister
    Ort:
    Lauterbach
    Benutzertitelzusatz:
    ö.b.u.v Sachverständiger Kunststofffenster
    Ich fasse mal mit meinen Worten zusammen (Rot = Anmerkung/Ergänzung/Kommentar/...)

    #1 niffler98 Themenstarter ...Abnahme und dort wurde bei zwei Fenstern vermerkt, dass die "Rolladenführungsleiste trotz Dichtlippe nicht schlagregendicht am Rahmen liegt" und dass die "Gewerklöcher noch offen sind"....Bauleiter sagte... Rolladenführungsleiste, würde da nichts zu machen...Höchstens mit Dichtstoff zu arbeiten ....würde dem ganzen der WDVS etc. nicht Schaden... (Hinweis: Wasser das, warum auch immer..., zwischen WDVS und Wand eindringt ist gewöhnlich ein großes Problem)
    Foto 1 Zusehen Kreditkarte Spalt zwischen Rahmen und Rollladenführungsschiene
    Foto 2 Zusehen Fensterbankanschluss darauf liegt ein Endoskop

    #4 niffler98 Themenstarter...externer SV vom externen Bauleiter (Vom Bauunternehmer) beauftrag....

    #8 niffler98 Themenstarter.... Ich hatte auch einen eigenen SV dabei, ihm ist das erst gar nicht aufgefallen. Der SV sagt auch dass das eine Toleranzgröße ist bei einer Zusatzabdichtung welche nicht die Hauptabdichtung ist. Und er sagt selbst wenn Wasser dahinterläuft, Fenster haben ja eine Entwässerungskammer. (= SV hat das Problem nicht erkannt... es darf kein Wasser zwischen Mauerwerk und WDVS gelangen)

    #10 niffler98 Themenstarter ... zwischen Fensterrahmen und Baukörper sowie Kompriband und Dichtfolie. (Mit Beschreibungen und Fotos kann aus der Ferne niemand beurteilen, ob das WDVS wirklich nichts abkommt)

    #42 niffler98 Themenstarter .... da es Gemeinschaftseigentum ist,...

    Fazit:
    1. Fast alles, was zu Rollladenführungen und Fensterbänken in der Diskussion geschrieben wurde stimmt ...

    2. Problem: Es ist nicht klar, ob es eine Funktionierende zweite Entwässerungsebene gibt.

    3. Nur wenn die 2 Fenster wenig/nie/selten Schlagregen abbekommen kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass es dadurch keine Schäden Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk/WDVS/... gibt.

    Definition Schlagregen: Kombination aus Starkwind + Starkregen treibt Wasser in/durch jeden "Riss/Spalt/..." der nicht Schlagregegen dicht ist.
     
Thema:

Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher

Die Seite wird geladen...

Brauche euren Rat: Rolladenführungsleiste Dichtlippe nicht schlagregendicht / Gewerklöcher - Ähnliche Themen

  1. Dämmung - ich brauche euren Rat

    Dämmung - ich brauche euren Rat: Hallo, ich bin aktuell im Hausbau (neu). Aktuell ist der Rohbau fertig, sowie das Dach und die Fenster eingebaut. Das Satteldach war/ist laut...
  2. Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat

    Garage/Abstellraum verschimmelt, brauche Rat: Hallo, mein Abstellraum der Garage ist verschimmelt - siehe Fotos. Kann jemand sagen wie teuer das ca. werden kann und welche Art von Sanierung...
  3. Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick

    Grundriss- Betriebsblind – brauche euren frischen Blick: Hallo zusammen, ich beschäftige mich nun schon seit einiger Zeit intensiv mit diesem Thema/Projekt und habe mittlerweile das Gefühl, etwas...
  4. Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen

    Dachkomplikation mit Nachbar, brauche euer Wissen: Mein Nachbar war bei mir und meinte, dass bei ihm die Wand nass wird. Auf den Bildern zu sehen sind meine Dachrinne und die Wand vom Nachbarn, am...
  5. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten

    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...