Din 18014:2014-03

Diskutiere Din 18014:2014-03 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wesentliche Änderungen? Eine ganze Menge, die sind wie insbesondere nunmehr zulässige Erder vom Typ A und dem bedingt möglichen Wegfall des...

  1. #21 Dipol, 30.11.2023
    Zuletzt bearbeitet: 30.11.2023
    Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    866
    Zustimmungen:
    424
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Eine ganze Menge, die sind wie insbesondere nunmehr zulässige Erder vom Typ A und dem bedingt möglichen Wegfall des Funktionspotentialausgleichs (CBN) in der Bodenplatte im DEHN-PDF alle geschildert.

    Voraussichtlich nächste Woche wird von ZVEH eine komprimierte Anleitung veröffentlicht. Mal sehen ob ich meine bei den beiden Normentwürfen begonnenen Folien noch zu Ende bringe und hier noch einstelle.
     
    Piofan, SIL und Fred Astair gefällt das.
  2. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    866
    Zustimmungen:
    424
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Jo Bauherr und Oehmi gefällt das.
  3. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    866
    Zustimmungen:
    424
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    SIL gefällt das.
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    866
    Zustimmungen:
    424
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Am Dienstag dieser Woche hat Josef Birkl in der VDE-Blitzschutzpraktiker-Reihe zum geplanten A1 der DIN 18014 ein Upgrade vorgetragen, womit Buschfunk-Infos aus dem NABau konkreter wurden. Das Schiedsverfahren ist bekanntlich abgeschlossen. Im Kern bleibt die Norm unverändert und dem Jubel des Geschäftsführers der Gegenpartei fehlt ein erkennbarer Anlass.

    In der A1-Nachbearbeitung soll es zusätzliche erläuternde Hinweise und Ergänzungen in den Abschnitten 1.4, 1.5, 3.8, 3.9, 3.15 ähnlich VDE-AR-N 4100 geben. Ich bin gespannt um wie viele Seiten das Normenwerk anwächst. Die nennenswertesten Änderungen sind für mich derzeit unter Vorbehalt:
    1. Das hartnäckige Flehen bei Nachrüstungen einen Einzelerder mit ca. 9 m zuzulassen scheint endlich erfolgreich zu sein.
    2. Die Maschenweite für Ringerder bleibt ohne LPS bei max. 20 m x 20 m, mit LPS soll sie von 10 m x 10 m auf 10 m x 20 m geändert werden.
    3. Erdungsanlagen müssen nicht länger als die voraussichtliche Standzeit der Gebäude halten, was Erder aus St/tZn bedingt wieder zulässt.
    4. Bauteile außerhalb von Gebäuden wie z. B. Wärmepumpen oder ZAS mit < 10 m Abstand zur HES benötigen keinen zusätzlichen Stützerder.
    5. Konkretisierung zum Abstand von Ringerdern und durch die Bodenplatten eingetriebene Tiefenerder z. B. bei < 80 m Gebäudeumfang und besonders Reihen-Mittelhäusern.
    Ein grober Tippfehler bei den Erdausbreitungswiderständen und der falsche Formelbezug (Die Widerstände entsprechen nicht Fundament-/Ringerdern sondern den um ca. 20% niedrigeren für Maschenerder) wird beiläufig vermutlich berichtigt, worauf Josef Birkl in seinem Vortrag aber nicht eingegangen ist.
     
Thema: Din 18014:2014-03
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. din 18014 fundamenterder 2014 03

    ,
  2. 18014:2014-03

    ,
  3. DIN 18014

    ,
  4. fundamenterder einfamilienhaus,
  5. fundamenterder,
  6. ringerder außerhalb der bodenplatte,
  7. strahlenerder,
  8. funfamenterder,
  9. DIN 18014:2014-03,
  10. fundamenterder din 18014,
  11. din 18014:2014-03,
  12. fundamenterdung,
  13. din 18014 fundamenterder
Die Seite wird geladen...

Din 18014:2014-03 - Ähnliche Themen

  1. BAFA Vor Ort Bericht fehlerhaft nach Kriterien 2014 in 2020 erstellt

    BAFA Vor Ort Bericht fehlerhaft nach Kriterien 2014 in 2020 erstellt: Wir haben in 4/2020 einen Energieberater beauftragt einen Vor Ort Bericht nach BAFA Richlinien zu erstellen. Der Inhalt des Berichtes hat nicht...
  2. [DIN 18014] Ringerder & Funktionspotentialausgleichsleiter

    [DIN 18014] Ringerder & Funktionspotentialausgleichsleiter: Hallo zusammen, nachdem wir unseren Keller (W2.1 E zweitweise drückendes Wasser aus Stauwasser) nun gestellt bekommen haben, bin ich mir...
  3. Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984)

    Fenstermontage nach EneV 2014 im Altbau (1984): Hallo, ich habe bei mir vor kurzem zwei neue Fenster montieren lassen, da die alten durchgegammelt waren. Zuvor waren es Holzfenster welche gegen...
  4. Anwendung der DIN 18014:2014 und/oder DIN EN 62305

    Anwendung der DIN 18014:2014 und/oder DIN EN 62305: Es handelt sich um ein vorhandenes Gebäude (Überdachung auf 5+9 Stützen in einzelnen Köcherfundamenten; keine Seitenwände, Fußboden=Asphalt, L/B...
  5. Fundamenterder nach DIN 18014

    Fundamenterder nach DIN 18014: Die Broschüre Fundamenterder von der Initiative elektro plus bietet grundlegende Informationen zur Ausführung des Fundamenterders, die dort...