Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse

Diskutiere Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] Hallo, ich habe gerade ziemlichen Ärger mit dem Fundamentbauer. Erstmal die Fakten: Bodenplatte für Holzständerhaus, Dicke 20cm, OK BPL...

  1. #1 wsiew, 06.07.2026 um 14:44 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 06.07.2026 um 15:08 Uhr
    wsiew

    wsiew

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    IMG_1413.jpg Hallo,
    ich habe gerade ziemlichen Ärger mit dem Fundamentbauer.
    Erstmal die Fakten: Bodenplatte für Holzständerhaus, Dicke 20cm, OK BPL 50cm über GOK. Nach unten bewehrte Frostschutzschürze (30cm) und um auf die Höhe zu kommen. Muterboden abgezogen und die "Grube" mit Füllmaterial unten RC oben dann 20cm Frostschutzschotter, dadrauf BPL.
    Die Frostschutzschürze ist schon betoniert. Da gabs schon genug Ärger, aber nach mehreren Telefonaten (inkl. Fotodokumentation) mit meinem Statiker konnte das noch irgendwie hingebogen werden.
    Durch das ganze rumgemurkse bin ich mitterlwerweile so sensibilisiert, dass ich den ganzen alle 10 Min. auf der Baustelle stehe und sehr genau hinschaue.

    Jetzt gibts mal wieder Probleme und da mein aber Statiker momentan nicht erreichbar ist, melde ich mich mal hier.

    Es geht jetzt um die Bewehrung und Randschalung der Bodenplatte.
    Die Bewehrung ist der Bodenplatte ist mindestens an zu einem Rand hin zu hoch um die vorgeschriebene Deckung (3cm) hinzukriegen. Die gloriose Idee des Pfuschers war: Das sin ja nur 2cm - 3cm und ich hämmer jetzt einfach so auf die Bewehrung drauf, dass sie runtergeht.
    Da stellen sich mir folgende Fragen:
    1. Darf man einfach so auf die Bewehrung draufhauen und sie so verformen wie man will?
    2. Ich bezweifle, dass man die Bewehrung einfach so um 2-3cm runtergehämmert kriegt.
    3. Können die oberen Segmente der senkrechten Bewehrungskörbe der schon bestehenden Frostschutzschürze das Draufhämmern mit dem schweren Vorschlaghammer die Verformung aushalten?
    4. Generell gehe ich auch davon aus, dass die Vertikalstäbe der nach oben rausragenden Bewehrung sich durch Hämmern überhaupt nicht soweit verformen lassen, dass die Bewehrung nach unten geht. Im schlimmsten Fall weichen die durch den Druck zum äußeren Rand der Schalung hin aus, so dass dort wieder die Deckung flöten geht.
    5. Wäre es nicht viel einfascher, die BPL einfach 2-3cm höher zu betonieren, um die Deckung hinzukriegen. Okay, der Fundamentbauer hat ein Pauschalangebot abgegebn und muss dann für die Mehrkosten Beton aufkommen. Aber das ist meiner Meinung nach sein Problem, er hat einfach schlampig gearbeitet.
    Davon abgesehen hat eine gesamte Seite der Randverschalung keine Stützverstrebungen. Stattdessen hat man einfach Bindedraht genommen, den man an die Bewehrung gebunden hat. Kann man sicher sein, dass der Beton die Schalung nicht nach außen drückt?
    Ich stell mal ein Foto von dem Mann in Action und den angesprochenen Problemstellen hier ein.

    Viele Grüße, Wolfgang
    Den Anhang 153164 betrachten
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.291
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Wolfgang,

    hast du Erlaubnis dafür, seine Foto zu veröffentlichen?

    Was ist genau das Problem? Obere Betonüberdeckung der Bewehrung ist genau wieviel? ( vor hämmern)
     
  3. wsiew

    wsiew

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Yilmaz,
    dank für den Hinweis zum Persönlichkeitsschutz. Ist mir in der Eile nicht aufgefallen und habe ich gerade korrigiert.
    Die Deckung vor Hämmern war/ist an einigen Stellen max. 1cm, wenn nicht weniger.
    Hämmern heißt in dem Fall doch einfach nur da verformen, wo man draufhaut. Man kriegt dadurch doch nicht alles runter, oder täusche ich mich.
    Gerade am Rand ist das doch eine ziemlich stahlhaltige Angelegenheit (Bewehrungskörbe aus der Frostschutzschürze, Matten, U-Bügel, d12 Bewehrungstäbe, Eckbügel).
    Wie will man da zuverlässig alles auf die Höhe runtergedrückt kriegen.
     
  4. #4 wsiew, 06.07.2026 um 15:22 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 06.07.2026 um 15:29 Uhr
    wsiew

    wsiew

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Vielleicht kann jemand auch noch was zur der Randschalung ohne Verstrebung sagen, die mit ein bißchen Bindedraht an die Bewehrung gebunden ist. Hälts das den Druck beim Betonieren aus? Macht es nichts, dass der Bindedraht nach Betonieren aus dem Beton ragt? Der Draht korrodiert doch auch und stellt ein "Loch" zur Bewehrung her.
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.291
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was spricht dagegen, wie du richtig Argumentiert hast, die Bodenplatte um 2 cm dicker zu machen?
     
Thema:

Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse

Die Seite wird geladen...

Bodenplatte: Randschalung und Bewehrung rumgemurkse - Ähnliche Themen

  1. Erdrohr für Garten in Bodenplatte oder unter

    Erdrohr für Garten in Bodenplatte oder unter: Hallo zusammen, überlege ein Kabuflex Rohr DN50 später für den Garten zu legen nun zu meiner Frage. Haben eine Bodenplatte auf xps Platten ohne...
  2. Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne)

    Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne): Hallo zusammen, ich plane derzeit die Umnutzung meiner alten Scheune auf dem Resthof zu einer Hobbywerkstatt und würde mir dazu gerne ein paar...
  3. Feuchtigkeitssperre Mauerwerk Außenwand nicht auf Bodenplatte

    Feuchtigkeitssperre Mauerwerk Außenwand nicht auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ggf. könnt ihr mir eine erste Einschätzung geben. (Ich werde auch noch einen Sachverständigen hinzuziehen). Das EG meines EFHs...
  4. Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?

    Lastabtragung 36,5 cm Ytong auf Bodenplatte über XPS + 24 cm Porenbeton – statisch unbedenklich?: [GALLERY] Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung zu folgendem Detail aus unserem Neubau, das vom Statiker so geplant wurde: Die...
  5. Bodenplatte EFH: Schwankung der Betondeckung

    Bodenplatte EFH: Schwankung der Betondeckung: Hallo zusammen, ich benötige mal eine unabhängige Einschätzung zu unserer neu betonierten Bodenplatte (EFH in Holztafelbauweise, KfW 40,...