Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung

Diskutiere Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die...

  1. MartinMae

    MartinMae

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Freiberg
    Hallo zusammen,

    wir sanieren ein Fertigteilhaus aus 1994 und zerbrechen uns im Moment den Kopf über die Dachsanierung. Speziell geht es um die Dämmung/Abdichtung des Dachkastens. Anbei habe ich eine Skizze hochgeladen. Darin links zu sehen ist der Bestand und rechts ist der aktuelle Plan zur Sanierung dargestellt.

    Stand:
    • Dampfsperre unter Sparren und Kehlbalken (nicht verklebt und damit nicht dicht)
    • Zwischensparrendämmung 100mm Mineralwolle
    • Unterspannbahn defekt (ist wohl typisch für das Baujahr und auch der Grund der Sanierung
    Plan der Sanierung:
    • alte Dämmung und Dampfsperre soll raus
    • neue Dampfbremse über Sparren (soll von oben um die Sparren gelegt werden)
    • Dampfbremse soll um die Sparren in den Drempel geführt werden und dort auf einer OSB Platte verklebt werden
      • OSB Platte soll dazu auf die vorhandene Spannplatte im Drempel geschraubt werden
    • Neue Zwischensparrendämmung Mineralwolle
    • Aufsparrendämmung PU
    Das ist alles so in meiner Skizze dargestellt. Nun drehen sich meine Bedenken um den Bereich der Geschossdecke bzw. um den Dachkasten: Die Zwischendecke wäre nicht luftdicht nach außen und auch nicht in den Wohnraum (nach oben Spannplatte, nach unten Dampfsperre, die aber nicht zu 100% sauber eingebaut ist)

    Meine Bedenken:

    • Wir werden in der Zwischendecke warme Luft haben (mindestens in der Mitte, wo oberhalb und unterhalb beheizter Wohnraum ist), die auch eine gewisse Feuchtigkeit aus dem Wohnraum haben wird (keine 100% Abdichtung zwischen Zwischendecke und Wohnraum)
    • Es wird in einem gewissen Maß passieren, dass sich ein Luftstrom durch den Dachkasten bildet
    • Auf dem Weg der warmen feuchten Luft nach außen wird irgendwo der Taupunkt unterschritten werden und wir werden Kondenswasser in der Zwischendecke haben. Das ist zumindest meine laienhafte Befürchtung.
    Ist meine Befürchtung berechtigt? Gibt es Tipps wie eine saubere Ausführung der Sanierung aussehen müsste, um das Problem der „offenen“ Zwischendecke zu umgehen?

    Mein erster Gedanke ist die Dampfbremse und die Aufsparrendämmung um den Dachkasten herum zu führen. Das will bis jetzt kein Dachdecker machen, wäre auch teuer und würde den Dachkasten ziemlich „aufblähen“.

    PS: Die Spannplatte auf der Zwischendecke steift diese aus, weshalb ich diese ungern verändern/entfernen würde.

    Ich hoffe es hat jemand eine Tip, ich komme mit dem Problem nicht weiter.
     

    Anhänge:

  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.394
    Zustimmungen:
    820
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Schlaufenförmige Luftdichtheitsschicht, Fertigteilhaus mit "hinterlüfteter" Decke und das als Laie, das ist eine extrem schwierige Kombination. Ich als Fachmann würde diesen Aufbau auf keinen Fall so ausführen. Eine geschlaufte Dampfbremse ist extrem aufwendig, sehr fehleranfällig und es müssen ein paar Dinge beachten werden, wie Strahlungsabsortionsgrad der Eindeckung, Begrenzung der feuchtevariablen Luftdichheitsschicht usw. Wenn diese Parameter eingehalten werden, dann ist das eine nachweisefreie Konstruktion. Hälst du diese nicht ein, muss eine hygrothermische Simulation gemacht werden. Das ist ein Grund wieso ich diesen Aufbau seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr mache. Zu komplex und fehleranfällig.
    Ich würde dir eine reine Aufsparrendämmung empfehlen. Auf die Außenwand wird zwischen den Gefachen eine alukaschierte PIR-Dämmung eingestellt, welche mit Kompribändern und PU-Schaum angedichtet wird. Dann folgt die Dampfbremse auf die Sparren, welche auf der PIR-Dämmung und an der Giebelwand angeschlossen wird. Das ist problemlos zu bewerkstelligen.
    upload_2026-7-14_13-24-11.png
     
Thema:

Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung

Die Seite wird geladen...

Abdichtung Dachüberstand Dachsanierung - Ähnliche Themen

  1. Dachüberstand kurzfristig abdichten?

    Dachüberstand kurzfristig abdichten?: Hallo, Ich hatte ein Gebüsch, dass an der Fassade gewachsen ist, bis zum Dachüberstand. Bei der Entfernung ging wohl etwas ab vom Dachüberstand:...
  2. Dachüberstand auf Mauerwerk abdichten

    Dachüberstand auf Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe vor ein Paar Wochen gemerkt, dass bei uns Wespen in die Löcher zwischen Mauerwerk und Dachbalken reingehen. Darauf hin...
  3. Anschluss der Außendämmung an das Dach

    Anschluss der Außendämmung an das Dach: Hallo Bauexpertenforum, wir sind gerade dabei unser Haus sanieren zu lassen. Das Dach ist bereits fertig, und nun kommt die Außendämmung dran....
  4. Mineralwolle Aufsparrendämmung richtig verlegen

    Mineralwolle Aufsparrendämmung richtig verlegen: Hallo, bei uns wurde eine Mineralwolle Aufsparrendämmung angebracht, eine Fassadendämmung kommt erst später und es stellt sich nun folgende...
  5. Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand

    Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand: Hallo, ich habe eine Frage zur fachmännischen Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand, da bei unserem Neubau dort ein Zentimeter breiter...