XPS 500 Fußbodenheizung

Diskutiere XPS 500 Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir planen eine Fußbodenheizung mit folgendem Bodenaufbau: Zementgebundene Ausgleichschüttung Thermobound TB 250 25mm Belvit XPS...

  1. Frogste

    Frogste

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    wir planen eine Fußbodenheizung mit folgendem Bodenaufbau:
    1. Zementgebundene Ausgleichschüttung Thermobound TB 250
    2. 25mm Belvit XPS 500 Systemplatte inkl. integriertem 16mm Rohr
    3. Fischgrätenparkett mit den Maßen 14 (S) x 90 (B) x 510 (L) mm pro Stück (im Bad allerdings Fliesen)
    Lt. Hersteller ist kein Estrich notwendig, sodass wir den Boden direkt auf die XPS Systemplatten verlegen können sollten. Nun haben wir aber noch folgende Fragen:
    1. ist der Untergrund bei Thermobound TB 250 eben und stabil genug, um darauf die XPS 500 Systemplatten zu verlegen?
    2. müssen die XPS 500 Systemplatten auf dem Termobound TB 250 verklebt werden? Ist hier eine Entkopplungsmatte notwendig?
    3. wie sind Fliesen auf der XPS 500 Systemplatte zu verlegen? Ist eine Entkopplungsmatte notwendig? Wie verhindere ich, dass die XPS 500 Systemplatte bei evtl. späteren Badsanierungen, bei denen der Boden neu gemacht wird, Schaden nehmen? Welcher Fliesenkleber empfiehlt sich hier?
    4. Wie groß müssen die Stücke des Fischgrätparketts sein, damit die Last auf der Systemplatte ausreichend verteilt wird? Reicht es aus, wenn das Fischgrätparkett über Aussparungen für die Rohre schräg verläuft? Oder müssen OSB-Platten als Druckverteilungsplatte zwischen Fischgrätparkett und XPS 500 Systemplatte gelegt werden? Welche Dicke der OSB Platte wäre hier notwendig?
    Über Antworten, Einschätzungen und Ratschläge wären wir sehr dankbar!

    Viele Grüße,
    Frogste
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.701
    Zustimmungen:
    3.934
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Eben? Das liegt nicht an der Schüttung, sondern ob ihr dieses komplett eben einbringen könnt. Stabil genug ist sie.

    Ansonsten: Einfach drauf ist kein Problem. Verkleben, Matten usw. machen es im Zweifel sicherer, sind aber nicht nötig.
     
    simon84 gefällt das.
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.960
    Zustimmungen:
    1.155
    Die Thermobound-Schüttung so eben zu bekommen, dass die 25mm XPS da wirklich sauber aufliegen halte ich für ziemlich herausfordernd.
    Ich würde da Kleber dazwischen haben wollen.
     
  4. markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    2
    Bei so einem Aufbau würde ich mich nciht auf die Aussage „kein Estrich nötig“ verlassen, ohne die Systemfreigabe des Herstellers für genau diese Kombination zu prüfen. Entscheidend ist nicht nur die Tragfähigkeit der TB 250, sondern vor allem die zulässige Punktlast und die Druckfestigkeit der 25 mm XPS-Platte unter Parkett, Fliesen und Nutzung.

    Die Ausgleichsschüttung muss eben, ausreichend verdichtet und druckfest sein; darauf würde ich die Systemplatten in der Regel vollflächig und nach Hertellervorgabe verlegen, nicht schwimmend. Eine Entkopplungsmatte ist unter Parkett normalerweise nicht das Thema, unter Fliesen kann sie sinnvoll oder sogar gefordert sein, wenn der Hersteller das für den Belag und die Plattenkonstruktion so vorsieht.

    Für Fliesen ist die kritische Stelle die Lastverteilung und die Verformung der Platte. Ohne eine dafür freigegebene Druckverteilungs- oder Trockenestrichlage würde ich auf einer 25 mm XPS-Systemplatte keine Fliesen „einfach so“ verlegen; bei Fischgrätparkett gilt dasselbe: Die Dielen müssen kurz genug und der Untergrund so steif sein, dass keine Federung entsteht. Ob OSB nötig ist und welche Dicke, hängt komplett von der Freigabe des Systems ab — das lässt sich aus der Ferne nicht seriös pauschal festlegen.
     
  5. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.701
    Zustimmungen:
    3.934
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Warum nicht? Guck dir doch einfach das Produkt an. Geht schneller, als so viel Text mit Konjunktiven zu verfassen - dann wüsstest du, ob zuverkleben oder schwimmend zu verlegen ist und was für Lasten möglich sind. Ich will dir jetzt die 3 Minuten Lektüre nicht nehmen und spoiler daher nicht.
     
  6. Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.375
    Zustimmungen:
    321
    Ort:
    Baden-Württemberg
    1. So wie ich das verstehe ist Thermobound TB 250 nicht als vollflächige Ausgleichsschüttung gedacht, sondern um Leitungskanäle innerhalb der Dämmschicht aufzufüllen und hierfür auch wärmedämmend zu wirken. So wie ich das Datenblatt für die XPS Systemplatte verstehe, solltest du bei einer Betondecke stattdessen mit einer richtig fest werdenden Ausgleichmasse ausgleichen.
    2. Dann die Systemplatte auf dem Untergrund verkleben
    3. Auf die Systemplatte solltest du eine Gipsfaserplatte entsprechend der Herstellerangaben (z. B. Fermacell oder Knauf) als Trockenestrich verlegen. Dann kannst du auch Fliesen entsprechend der Herstellerangaben verlegen können. Schau dir dann auch die Herstellerangaben für den Trockenestrich und dem Fliesenkleber an. Je nach Format der Fliesen, kann eine andere Mindestdicke beim Trockenestrich erforderlich sein. Du musst die Trockenestrichplatte möglicherweise vorher grundieren.
    4. Ich würde das Parkett auf den Gipsfaserplatte direkt verkleben. Hier halt die Herstellerangaben für Trockenestrich, Parkett und Parkettkleber beachten. Könnte mir vorstellen das der Kleber für FBH geeignet sein muss, usw.
     
Thema:

XPS 500 Fußbodenheizung

Die Seite wird geladen...

XPS 500 Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  1. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung

    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  2. Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung

    Dampfbremse im Estrichaufbau mit Fußbodenheizung: Ich saniere momentan ein 60er Jahre Einfamilienhaus. Jetzt stellt sich mir eine Frage beim Fußbodenaufbau mit Fußbodenheizung. Aufbau ist wie...
  3. Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930

    Fußbodenheizung Bauernhaus Bj1930: Guten Morgen, Ich habe die Möglichkeit ein altes Bauernhaus zu erwerben und prüfe aktuell alle Umbau und Finanzierungs Möglichkeiten. Bauernhaus...
  4. MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken

    MFH aus den 1970er Jahren mit Fußbodenheizung nach und nach bestücken: Guten Tag, ich habe folgenden Sachverhalt: - MFH aus den 70ern mit 10 Wohn- und 2 Gewerbeeinheiten - Niedertemperaturkessel aus 1995 (Öl) - Alle...
  5. Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke

    Fussbodenheizung im Altbau - I-Träger-Decke: Hallo. Ich habe eine I-Träger-Decke im EG, Baujahr 1933, unterkellert. Keller unbeheizt. Die Besonderheit: Die I-Träger sind sichtbar und schauen...