Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?

Diskutiere Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine...

  1. #1 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Wir haben bei unserer Wohnung gerade eine Diskussion mit dem Verkäufer. Klar, wenn möglich, dann würde jeder (hoffentlich) so planen, dass keine Abwasserverzüge nötig sind. In dem Objekt musste der Planer aber zwingend horizontal zwischen den Geschossen verspringen.
    Es geht um wenige Meter, der Statiker hat das abgenickt.

    Mich würde deswegen interessieren:
    -sind DN100 Abwasserrohre in der 22cm Stahlbetondecke zulässig?
    -hat die Decke weiterhin F90?
    -hat das Auswirkungen auf den Schallschutz?
    -gibt es neben den Problemen bei einem Defekt der Leitung weitere Nachteile?
     
  2. #2 Fred Astair, 20.08.2026
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.874
    Zustimmungen:
    6.709
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ernsthaft, IN der Decke?
     
    Alex88 gefällt das.
  3. #3 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
  4. #4 Fabian Weber, 20.08.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.543
    Zustimmungen:
    6.601
    Alle am Bau beteiligten Firmen müssen sich an die entsprechenden Regeln zum Brandschutz und Schallschutz halten, sonst haften diese. Formal kannst Du also bei einem dem Gebäude erstmal davon ausgehen, dass alles korrekt ist.

    Das Thema Brandschutz würde mich persönlich aber soweit beunruhigen, dass ich das an Deiner Stelle einmal klären würde. Der Verkäufer wird da wahrscheinlich nicht viel liefern, da musst Du Dich dann extern beraten lassen.

    Gibt es Fotos vom Bau?

    Ist das die Decke über Dir
     
  5. Pflunz

    Pflunz

    Dabei seit:
    14.08.2024
    Beiträge:
    122
    Zustimmungen:
    26
    In der Decke habe ich 70mm Abwasser (von der Kücheninsel etwa 3m.

    Über einen Meter habe ich für die Lüftung auch 3x 125mm Wickelfalzrohr in der Decke.
    Wenn der Statiker das abnickt ist doch in Ordnung.

    Edit: Ist nur ein Einfamilienhaus
     
  6. #6 BauhausWohnhaus, 20.08.2026
    BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Das ist noch nicht gebaut, deswegen habe ich davon keine Fotos.
     
  7. 11ant

    11ant

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    2.796
    Zustimmungen:
    1.713
    Beruf:
    Bauherrenberater
    Ort:
    RLP Nord
    Benutzertitelzusatz:
    bringt Sie gut beraten ins Eigenheim
    "Mußte" weil Staffelgeschoß ?
    Ich hege da keine prinzipiellen Bedenken, wenn es weder der Statiker noch der Energiebetarter tun.
     
  8. #8 Fabian Weber, 20.08.2026
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.543
    Zustimmungen:
    6.601
    Dann würde eine Abhangdecke im Geschoss darunter ja vielleicht auch funktionieren?!

    Bei einem MFH gibt es ja auch einen Brandschutzplaner, der ist der Ansprechpartner.
     
  9. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.532
    Zustimmungen:
    911
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Abwasserleitung in der Decke sind doch keine Seltenheit. Bei vielen Dachterrassen, Loggien usw wird die Entwässerung in der Decke verlegt. Bin ich ein Freund davon? Absolut nicht! Ich hatte schon einige Gebäude, wo die Leitungen im Lauf der Zeit undicht wurden. Dann gibt es nur noch entweder Decke von unten aufstemmen, oder Entwässerung umbauen. Deshalb würde ich immer versuchen keine Rohrleitungen in der Decke zu verlegen.
     
    11ant gefällt das.
  10. BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Also Geberit sieht überhaupt kein Problem im einlegen, weder bei Brandschutz noch Schallschutz noch Wartung. Deren Beratung meinte sogar sie würden eher einlegen als abhängen und sich da ein Beispiel an der Schweiz nehmen.
     
  11. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.532
    Zustimmungen:
    911
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Naja, welche Antwort hast du vom Hersteller erwartet?
    Sicher geht es, dass man Rohrleitungen in die Decke einpackt. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass es zu Problemen kommen kann und diese sich dann nur schwer und mit viel Aufwand sanieren lassen.
    Der Grundsatz beim Bauen (zumindest bei mir) ist, es muss so gemacht werden, dass ich bei Schäden leicht an die Stellen heran komme.
     
  12. BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Ich hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie bei Schall und Brandschutz keinerlei Problem sehen.
    Bei der Wartung vertritt der Geberit Ansprechpartner die Auffassung, dass der Aufwand in einer abgehängten Decke fast identisch ist. Sehe ich zwar etwas anders, aber gut, bei richtiger Ausführung (hüstel) sollte es eigentlich auch niemals zur Notwendigkeit eines Austausches etc. Kommen.
     
  13. simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.465
    Zustimmungen:
    7.017
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Dann verkaufen sie dir eben die teuren silent Rohre auch gut für sie
     
  14. 11ant

    11ant

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    2.796
    Zustimmungen:
    1.713
    Beruf:
    Bauherrenberater
    Ort:
    RLP Nord
    Benutzertitelzusatz:
    bringt Sie gut beraten ins Eigenheim
    Das ist (nicht hüstel, sondern donnergrollend räusper) absoluter Quatsch. Abwasser ist naturgemäß das verunreinigungsreichste Medium überhaupt, da sind sukzessive verstopfend wirkende Ablagerungen aber sowas von vorprogrammiert, dass die Lebensdauer dieser Leitungen die der sonstigen Bausubstanz ganz gewiss weit unterschreitet !
    Die relativ richtigstmögliche Ausführung wäre die von Fallrohren, und selbst bei denen führt das Phänomen regelmäßig zu einem Austauschbedarf nach oft nur einem halben Jahrhundert. ...
    ... und ausgerechnet die pingeligen Schweizer sollen da tolerantere Normen haben ?
     
  15. BauhausWohnhaus

    BauhausWohnhaus

    Dabei seit:
    22.03.2024
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    In der Decke muss es sowieso ein verschweißtes Rohr sein und die paar Meter kosten zum einen nicht die Welt und sind zum anderen das Problem des Bauträgers?

    jedenfalls scheint das dort erlaub und üblich zu sein? Kann man Verstopfungen denn nicht so, ganz ohne Austausch, beheben? Und falls doch mal etwas defekt ist, einen Inliner verbauen?
     
Thema:

Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig?

Die Seite wird geladen...

Sind eingelegte Abwasserrohre im Mehrfamilienhaus zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Neigung Abwasserrohr zu niedrig?

    Neigung Abwasserrohr zu niedrig?: Es scheint als ob Abflussrohre an der auch unser Waschmaschine entwässert eine zu geringe Neigung aufweisen. Gemerkt haben wir das daran dass die...
  2. Erneuerung der Abwasserrohre

    Erneuerung der Abwasserrohre: Moin zusammen, da unsere HT Abwasserrohre nach 55 Jahren angebohrt, etwas spröde und nicht schallgedämmt sind, will ich sie erneuern. Nach einigem...
  3. Beurteilung Zustand Abwasserrohr

    Beurteilung Zustand Abwasserrohr: .
  4. Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?

    Beschädigtes Abwasserrohr durch Wurzeleinwuchs - selbst reparieren?: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen Trauerfall. Die Person, die sich bislang um ein beschädigtes Abwasserrohr gekümmert...
  5. Weiteres vorgehen für Tapete nach in Baukleber eingelegtes Gewebe

    Weiteres vorgehen für Tapete nach in Baukleber eingelegtes Gewebe: Liebe Forumsmitglieder, momentan wird eine Altbauwohnung renoviert und glücklicherweise sind wir bereits bei den...