Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?

Diskutiere Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell...

  1. Schulz123

    Schulz123

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Die Wasserklappe im Betonwerk war defekt. Beim Gießen der Decke ist das nicht aufgefallen, jedoch sind ca. 7,5 m³ (von 75 m³) nicht so schnell hart geworden, wie der Rest. Ein Betonprüflabor hat einen 7-Tageswert ermittelt. Dieser erreicht nur 10,9/11,7/15,0/17,5 N/mm² an vier Bohrproben (anstelle von 70 % von 30, also 21 N/mm². Der Lieferant hat zugegeben, dass die Wasserklappte defekt war. Seine Taktik ist aber nun, dass ich ihn verklagen soll um mich finanziell auszubluten, da ich für alles in Vorleistung gehen soll. Der Prozess würde Jahre dauern. Es geht auch um viel Geld. Der Abbruch der Decke und alles neu machen kann schnell 100.000 € kosten.

    Gibt es noch Hoffnung die Decke (1 Woche alt) zu retten und was würdet ihr tun? Versicherungen, Rechtsschutz usw. bestehen nicht.
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.880
    Zustimmungen:
    4.086
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Anwalt, selbständiges Beweissicherungsverfahren (damit es schneller geht), Statiker hinzuziehen.

    Bei 300-400qm Deckenfläche ist am Ende die Frage, wo sind die Probleme genau verortet (wie viele qm sind hin) und kann man "nacharbeiten". Unterzüge, Abstützungen o.ä.
     
    simon84 gefällt das.
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.269
    Zustimmungen:
    1.301
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der 7 Tage-wert ist ja nicht so schlecht. Nach 28 Tagen muss man neu Prüfen.
    Chancen stehen meiner Meinung gut.
    Außerdem kann für die Decke eine C20/25 auch reichen…
     
Thema:

Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun?

Die Seite wird geladen...

Fehler im Betonwerk: C16/20 statt C25/30 Decke. Was tun? - Ähnliche Themen

  1. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?

    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  2. Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?

    Fliesenarbeiten wie viel Abzug bei Fehlern?: Guten Tag, ich habe die Küche, sowie das Bad und den Abstellraum neu fliesen lassen, das Badezimmer kam komplett neu, leider wurde einiges...
  3. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?

    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  4. Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?

    Thermia WP Fehler " Niederdruck ausgelöst " - Ursache?: Hallo zusammen, wir haben eine Erdwärmepumpe Thermia Diplomat Optimum 8 (aus 2010) in unserer Doppelhaushälfte. Firma Multitherm in Rostock ist...
  5. Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8

    Rotex 508 Hpsu Compact Fehler H8: Hallo Leute , Ich habe ein Problem mit meiner Rotex Hpsu 508 Bj.2012 . Seit einiger Zeit Fehler 7H . Durchflussensor gewechselt . Durchfluss 30...