Absturzsicherung begrüntes Flachdach mit PV

Diskutiere Absturzsicherung begrüntes Flachdach mit PV im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen mit einem Architekten ein 2-Familienhaus. Das Dach muss gem. Vorschriften begrünt werden (extensiv) und mit PV versehen. Der...

  1. blackfriday

    blackfriday

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    34
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bayern
    Hallo,

    wir bauen mit einem Architekten ein 2-Familienhaus. Das Dach muss gem. Vorschriften begrünt werden (extensiv) und mit PV versehen. Der Solateur hat jetzt einen Vorschlag gemacht, der von PV-Seite ok ist und das Dach maximal ausnutzt. Jetzt kommt die Frage der Absturzsicherung auf, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ein umlaufendes Geländer oder eine Fallschutzschiene ist sicher die beste Lösung - zu Preisen von 20-40k, bin ich nicht bereit zu. Alternativ Sekuranten in dem Wartungsgang, der leider nach der Planung nicht in der Mitte liegt, so dass das mit der Dachform und der geplanten PV-Anordnung m. E. überhaupt nicht zusammen passt. Wie seht ihr das? Muss überhaupt eine Absicherung in einem Privathaus sein? Wie muss die beschaffen sein? Wie oft muss ein extensives Dach gepflegt werden? Von nie bis jährlich hab ich schon alles gehört....Für preiswerte Tips bin ich dankbar. Hier ist die Dachform und die geplante Belegung.

    [​IMG]
     
  2. nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    7.080
    Zustimmungen:
    4.245
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    1. rechtlich musst du, wenn Handwerker aufs Dach sollen
    2. wie wäre es mit einer Seilsbsicherung für kleines Geld
    3. pragmatische Lösung, wie du sie tagtäglich findest: keine Absicherung und die Dachplege sonst machen (1-2x im Jahr)
     
    blackfriday gefällt das.
  3. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    566
    Zustimmungen:
    377
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Sekuranten sind die einfachste Lösung, die Solarflächen entsprechend anpassen. Sekuranten sollen jährlich „überprüft“ werden und bei einem Flachdach ist es sehr sinnvoll, auch eine jährliche Wartung machen zu lassen, (z. B. die Dachabläufe zu kontrollieren, ob die sich nicht zugesetzt haben).
    Es bietet sich an, mit der Firma, die die Dachabdichtung erstellt, einen entsprechenden Wartungsvertrag abzuschließen.
     
    blackfriday gefällt das.
  4. blackfriday

    blackfriday

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    34
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bayern
    @nordanney @Hark Danke für eure Antworten. Die Variante mit den Sekuranten gefällt mir am besten. Ich habe sie jetzt auf der Skizze in einem Abstand von ca. 6-7m angeordnet. Die Handwerker zur Pflege brauchen dann eine PSA mit Höhensicherungsgerät. Der Abstand der Solarmodule von er Innenkante der Attika ist überall mindenstens 60cm.

    Wäre das so ok? Dann hab ich eine Grundlage, die ich mit dem Dachdecker besprechen kann.

    [​IMG]
     
  5. Dominick

    Dominick

    Dabei seit:
    24.09.2026
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    11
    Nö, funktioniert nicht so!!
    Wie soll der Handwerker in die unteren Ecken kommen mit seiner PSA? Soll er dauernd über die Solarmodule mit dem Stahlseil drüber rutschen?(unzulässig )Oder soll er drum herum laufen?(halbwegs zulässig)Wie lang soll sein Seil im Höhensicherungsgerät sein 20m?(gibt's schlicht und ergreifend nicht, max 10m zulässig)


    Lass bei der Dachform entweder an jeder!! Ecke/Rundung mindestens einen Sekuranten setzen oder gleich ein vernünftiges Linersystems setzten, wenn wirklich immer 60cm Platz ist.

    Wir würden so jedenfalls die Pflege/Wartung definitiv ablehnen, bauen tun wir so blödsinn leider öfters...
     
    blackfriday und Fred Astair gefällt das.
  6. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.855
    Zustimmungen:
    884
    Bezüglich der Module: mindestens 15° aufständern, dann müssen zumindest die nicht gewartet werden. Wie oft das Grünzeug gemäht werden muss, kann ich allerdings nicht einschätzen.
     
    blackfriday gefällt das.
  7. blackfriday

    blackfriday

    Dabei seit:
    29.12.2014
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    34
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Bayern
    @Dominick Nach Gesprächen mit Solateur und Dachdecker sind es anscheinend 2 verschiedene Sichtweisen (abgesehen davon, dass mir einer von beiden gesagt hat, dass sowieso keiner eine PSA benutzt....): der Solateur sagt, es ist zulässig, dass Module demontiert werden müssen, falls ein Modul defekt ist, an das man nicht direkt drankommt. Der Dachdecker hat bislang Sekuranten nach Aufwand angeboten, deswegen hätte ich gern eine Einschätzung von euch als Gesprächsgrundlage. Ich überlege nochmal einen weiteren Vorschlag und zeichne mal die Entwässerung ein.
    @Deliverer Danke, guter Tip! Da die Module zeltmäßig fast Ost-West-Ausrichtung haben, passt das!
     
  8. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.855
    Zustimmungen:
    884
    Jop, die Belegung ist gut. Nur eben darauf achten, dass der Sola nicht spart und die günstigeren 10° Aufständerungen verwendet. Die fünf Grad mehr machen wirklich den Unterschied zwischen einmal oder zehnmal putzen in der Lebenszeit der Anlage aus.[/user]
     
  9. Dominick

    Dominick

    Dabei seit:
    24.09.2026
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    11
    Es ist für gewerbliche schlicht und ergreifend verboten ohne PSA zu arbeiten. Das gefühlt 95-99% der Mitarbeiter es anders handhaben und ohne drauf rumturnen ist was völlig anderes. Trotzdem bist du als Auftraggeber mit im Boot, sollte was passieren!


    Desweiteren ist es doch völlig egal ob und wie das Modul getauscht wird, die Begrünung muss mindestens ein besser zweimal im Jahr auf Sämlinge und andere Wurzelkräuter kontrolliert werden.
    Ansonsten ist nach maximal 3-4 Jahren Schluss mit Solar bzw sogar der Abdichtung, wenn sich die richtigen Sämlinge da oben breit machen (Robinie,Birke,Weiden z.B).

    Entwässerung ist völlig Banane,die brauchst du so oder so, egal wo die aufm Dach ist. Je nach Aufteilung vom Gefälle werden das 6-10 Normale plus die gleiche Anzahl Notüberläufe, wenn nach Außen entwässert werden soll. Nach innen macht ja kaum einer, was auch gut so ist.... Sehr viel Ärger, wenn was sein sollte..

    Bezüglich der Aufständerung, gibt von Optigrün,Bauder und Zinco(die drei größten Dachbegrünungsfirmen, welche Planung,Material,Schulungen etc an Partner weiterverkaufen bzw weitergeben) haben die alle immer zwischen 10-25° Neigung und sind Auflast gehalten. 15° ist der Standard.
    Weiterer Vorteil, auch wenn zum Teil deutlich teurer, es sieht nichts aufgesetzt oder fehl am Platze aus...
     
Thema:

Absturzsicherung begrüntes Flachdach mit PV

Die Seite wird geladen...

Absturzsicherung begrüntes Flachdach mit PV - Ähnliche Themen

  1. Zaun (als Absturzsicherung) am Hang

    Zaun (als Absturzsicherung) am Hang: Hallo, auf unserem neu erworbenen Grundstück befindet sich ein 8-10m tiefer Hang "nach unten" auf Lehm/Mergelboden. Der Hang ist mit Büschen und...
  2. Absturzsicherung L-Steine 2m

    Absturzsicherung L-Steine 2m: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei eine Stützmauer zum Nachbarsgrundstück zu setzen, 2m L-Steine. Es sind insgesamt 40m. Nun bin ich aufgrund...
  3. Absturzsicherung Fenster geschlossen

    Absturzsicherung Fenster geschlossen: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine integrierte geschlossene Absturzsicherung an unserem Fenster. Im Moment...
  4. Absturzsicherung Vorgartenmauer

    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  5. Absturzsicherung/Treppengeländer

    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...