21 KW DLE Kabel wird warm. Normal?

Diskutiere 21 KW DLE Kabel wird warm. Normal? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ein elektrischer 21 KW Durchlauferhitzer hängt im OG im Bad. Angeschlossen ist er mit 6 mm² aus dem Keller. Das Kabel wird im Betrieb des DLE...

  1. #1 kappradl, 01.11.2012
    kappradl

    kappradl Gast

    Ein elektrischer 21 KW Durchlauferhitzer hängt im OG im Bad. Angeschlossen ist er mit 6 mm² aus dem Keller. Das Kabel wird im Betrieb des DLE leicht warm. Ist das normal? Mit welchen Kabelquerschnitten werden DLE angeschlossen.
    Das Kabel ist im Rahmen eines Austauschs eines Wasserrohrs vom Putz vorübergehend freigelegt worden, sonst käme man da gar nicht dran.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    wie vorgesichert?
    Leitungslänge?
    wie alt ist die Leitung?

    An sich sollten 6mm2 ausreichend sein. Eine übermäßige Erwärmung darf nicht auftreten. Eine "leichte" Erwärmung ist denkbar. Aber ehrlich gesagt, mag ich Begriffe wie "Übermäßig" oder "leicht" nicht. n xx°C wären mir da schon lieber.

    Ach ja, dabei setze ich mal voraus, dass der DLE korrekt angeschlossen wurde.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 kappradl, 01.11.2012
    kappradl

    kappradl Gast

    35 A. Länge 6 - 8 m.
    Leitung ist vermutlich 50 Jahre alt.
    Ich nehme an, dass der DLE ist korrekt angeschlossen ist. Hängt da schon 2 Jahre und funktioniert seit dem. Die Jahre vorher hing da ein anderer. Die Temperatur kann ich mangels geeignetem Messgerät leider nicht messen. Ich habe gestern mal gefühlt als oben jemand geduscht hat und das Kabel war handwarm.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Vorsicherung passt, obwohl man heute oft mit C32A vorsichert. Die Leitungslänge ist auch nicht kritisch, und die Verlegeart scheint auch zur Vorsicherung zu passen.

    Bei so einer alten Leitung hätte ich aber trotzdem Bauchschmerzen. Wer weiß ich welchem Zustand die ist. Wenn das Zeug schon offen liegt, dann lass eine neue Leitung einziehen. Bei den paar Metern wird man nicht arm.

    Gruß
    Ralf
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das hört sich alles ganz normal an.

    Bedenke:
    Die höchstzulässige Leitungsbelastbarkeit wird so ermittelt, daß sich bei Dauerlast und vorgesehener Umgebungsremperatur eine Temperatur der Leiter (also direkt am Kupfer) von bis zu 70°C ergibt!

    Das ist dann am Mantel mehr als handwarm...
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    weiter:

    Dabei ergibt sich dann eine Lebensdauer der PVC-Isolierung von 20 Jahren.
    Da im Haushalt die Lasten meist geringer und vor allem fast nie Dauerlasten sind, ergibt sich in der Praxis eine weit höhere Lebensdauer der Leitungen.

    Außerdem sorgt der Putz für eine recht gute Wärmeableitung.

    Daher sehe ich - nach allem, was Du bisher erwähnt hast - keine Veranlassung, die Leitung zu erneuern.

    Im Bestand sind derartige Geräte oft noch mit Leitungen von nur 4mm² angeschlossen (was heute neu nicht mehr zulässig wäre) - auch das macht in der Praxis (zumindest bei dieser Verlegeart) keine übermäßigen Schwierigkeiten.
    Man verheizt halt ne gewisse Menge der teueren Elektroenergie in der Wand statt für das Wasser...
     
Thema: 21 KW DLE Kabel wird warm. Normal?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel durchlauferhitzer 21 kw heiß

    ,
  2. starkstromkabel wird warm

    ,
  3. Durchlauferhitzer stromleitung wird heiss

    ,
  4. kabel für dle,
  5. stromkabel warm,
  6. Wann wird 4mm2 heiß,
  7. wie heiß darf ein kabel werden,
  8. ist das normal das dass kabel vom durchlauferhitzer warm wird,
  9. wird ein kabel fur durschlauferhitzer heiss,
  10. stromkabel wird warm
Die Seite wird geladen...

21 KW DLE Kabel wird warm. Normal? - Ähnliche Themen

  1. PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?

    PV-Kabel: wie kommen die Kabel ins Haus?: Hallo liebe Forumsgemeinde, in ca. 4-6 Wochen kommt die ausführende Fa. und montiert unsere PV-Anlage. Wir belegen auch die Garage d.h. die Kabel...
  2. Kein Strom wenn Kabel angebunden.

    Kein Strom wenn Kabel angebunden.: Hi ich bräuchte mal Hilfe um etwas zu verstehen. Hintergrund ist, dass eine Lampe per Schalter nicht mehr an geht. Ich prüfe mit einem...
  3. Cat7 Kabel in Eigenleistung

    Cat7 Kabel in Eigenleistung: Hallo, Ich habe in meinem Haus von meinem Hausanbieter Netzwerkkabel liegen. Diese haben aber kein Stecker dran. Wie schließe ich diese an?...
  4. CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke

    CAT7-Kabel durch Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zur Netzwerkverkabelung im Altbau. Alles fing eigentlich damit an, dass ich unsere Klingel über ein...
  5. Fassade kabel-loch abdichten

    Fassade kabel-loch abdichten: Moin Wie dichtet man an einer Außenwand ein Kabel-loch ab. Für rolläden habe ich über dem Sturz ein 10mm Loch gebohrt um ein Kabel durchzuführen....