Auflagen Brandschutz (Fluchtwege)

Diskutiere Auflagen Brandschutz (Fluchtwege) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, In Niedersachsen entsteht eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Diese befindet sich im EG - es ist ein Bungalowhaus mit 216m²...

  1. #1 cilence, 05.09.2011
    cilence

    cilence

    Dabei seit:
    05.09.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo,


    In Niedersachsen entsteht eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Diese befindet sich im EG - es ist ein Bungalowhaus mit 216m² Wohnfläche und 3 voneinander unabhängige Notausgängen.

    Nun beantragte ich einen Bauantrag. Habe nun auch eine Baugenehmigung bekommen, mit 2 größeren Auflagen.

    1.) Die Haupteingangstür muss nach außen aufgehen, da es ein Fluchtweg ist. ( Der Eingangsbereich ist 18m² groß ).
    2.) Im 65m² großen Wohnzimmer muss ein Durchbruch gemacht werden, sprich es muss ein Notausgang nach draußen entstehen.


    Meine Frage ist nun: Muss ich nun wirklich einen 4. Notausgang machen? Reichen nicht 3 Notausgänge für solch ein "kleines Gebäude"?

    Das Wohnzimmer befindet sich an einem Flur (Haupteingangstür in der Nähe) und 2 Räumen.




    Vielleicht kann jemand mir einen Rat geben ?!


    Mfg
    cilence
     
  2. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nein.

    Diese Einrichtungen unterliegen ganz anderen Anforderungen an den Brandschutz als Wohngebäude.

    Es kommt dann auf die genauen Grundrisse, Wegeführungen usw. an.
    Da hilft nur das Hinzuziehen eines entsprechenden SV für den Brandschutz oder in dem Bereich erfahrenen Architekten. Da die Baugenehmigung schon vorliegt, bedeutet das alles nochmals aufrollen.
     
Thema: Auflagen Brandschutz (Fluchtwege)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. brandschutz fluchtwege deckenaufbau

Die Seite wird geladen...

Auflagen Brandschutz (Fluchtwege) - Ähnliche Themen

  1. Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen

    Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen: Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür. Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege...
  2. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"

    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  3. Sturz Auflager Poroton

    Sturz Auflager Poroton: Der Klassiker schlechthin, ich weiß. Welch schlechter Anfang mit einem solchen Klassiker;) Zu mir: Ich komme ausm Norden Deutschlands und bin...
  4. Auflage Deckenelemente

    Auflage Deckenelemente: Hallo, Kann mir jemand sagen wo auf einem Deckenplan das Auflagemas vermaßt ist? Sind das die Brüche am Auflager? Zb 1/12 oder 4/12?
  5. Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?

    Auflager Mittelpfette durchdringt Dampfbremse - wie am besten abdichten?: Guten Abend alle miteinander, Ich hatte vor einiger Zeit unten zitierte Frage schon einmal gestellt und keine Antwort bekommen. Ich habe...