Dampfsperre WU-Bodenplatte

Diskutiere Dampfsperre WU-Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Geplant ist eine 25cm starke WU-Bodenplatte in Kombination mit KMB-abgedichteten Mauerwerksaußenwänden. Wegen der Höhe der Kellerwände (bessere...

  1. #1 WirBauen, 06.10.2008
    WirBauen

    WirBauen

    Dabei seit:
    30.08.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Wuppertal
    Geplant ist eine 25cm starke WU-Bodenplatte in Kombination mit KMB-abgedichteten Mauerwerksaußenwänden. Wegen der Höhe der Kellerwände (bessere Haftscherfestigkeit) wird als Mauerwerkssperre eher zu Dichtschlämmen als zu Bahnen geraten. Nun die Fragen:
    1. Wir würden gerne zum Schutz der teils hochwertig genutzten Kellerräume eine Dampfsperre auf der Bodenplatte aufbringen. Sollte hier vom Dachdecker eine Bitumen-Dachdichtungsbahn eingebaut werden, auf die dann die Dämmung kommt? Oder reicht eine PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich? Am liebsten wäre mir, wenn jemand kurz den Bodenaufbau verbal skizzieren könnte.
    2. Die Mauerwerksabdichtung wird ja vom Maurer/Rohbauer gemacht. Die KMB-Außenabdichtung sollte die am besten vom Maurer/Rohbauer oder vom Dachdecker gemacht werden?
     
  2. #2 WirBauen, 06.10.2008
    WirBauen

    WirBauen

    Dabei seit:
    30.08.2008
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Wuppertal
    Nachtrag, weitere Frage: 3. Wie sieht das mit der kapillarbrechenden Schicht aus? Ist die bei einer 25cm WU-Bodenplatte überhaupt erforderlich oder hängt das noch davon ab, wie die Dampfsperre gemacht wird (siehe Frage 1, Bahn oder Folie)?
     
  3. #3 VolkerKugel (†), 06.10.2008
    VolkerKugel (†)

    VolkerKugel (†)

    Dabei seit:
    11.01.2006
    Beiträge:
    6.966
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    63110 Rodgau
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt . Nachweisberechtigter für Wärmeschutz
    Was ...

    ... sagt denn der Planer zu all diesen Fragen, die doch seinen Bereich betreffen :confused:
     
  4. #4 Carden. Mark, 06.10.2008
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    aus Mauerwerksbau aktuell geklaut

    Der Keller aus Mauerwerk
    Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau e.V

    2.4 Einfluss von horizontalen Sperrschichten auf die Standsicherheit
    Gemäß DIN 1053-1 Ziffer 8.1.2.3 sollen horizontale Sperrschichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden, die Erddruck ausgesetzt sind, aus besandeter
    Bitumen-Dachbahn oder aus Material mit entsprechendem Reibungsverhalten angelegt werden. In der Untersuchung „Ermittlung der Reibungsbeiwerte von Feuchtesperrschichten“ untersuchten Kirtschig und Anstötz [5] die Haftscherfestigkeiten
    verschiedener Trennlagen: „Zu den Haftscherfestigkeiten selbst kann gesagt werden, dass in diesem Vorhaben untersuchte Mauerwerksproben mit Feuchtesperrschichten aus Bitumenpappe (DIN 52128 – R 500) und Dichtungsschlämmen mindestens gleich große, bisweilen deutlich höhere Haftscherfestigkeiten erreichten, als die gleiche Mauerwerksprobe ohne Sperrschicht. Bei einer Feuchtesperre aus PVC Folie wurden in der Regel nur geringe Haftscherfestigkeiten erreicht.“ Die Übertragung von Querkräften ist also beim Einlegen einer Bitumenpappe (R 500) und f・ (bislang allerdings nicht genormte) mineralische Dichtungsschlämmen als Sperrschichten gewährleistet.
     
  5. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Eine Kapillarbrechende Schicht ist lediglich bei Räumen mit untergeordneter Nutzung UND dem Lastfall "Bodenfeuchte" sinnvoll, dann kann die Abdichtung entfallen.
     
Thema: Dampfsperre WU-Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dampfbremse auf Bodenplatte

    ,
  2. feuchtigkeitssperre wu beton

    ,
  3. dampfsperre kmb

    ,
  4. dampfsperre auf wu-sohle
Die Seite wird geladen...

Dampfsperre WU-Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Dampfsperre Bodenplatte

    Dampfsperre Bodenplatte: Hallo zusammen, Bin leider selbst unerfahren was den Bau angeht also entschuldigt mich falls etwas unklar ist. Ich bin dabei ein haus (bj 2000)...
  2. Bodenplatte neu abdichten / Dampfsperre entfernen

    Bodenplatte neu abdichten / Dampfsperre entfernen: Hallo ich saniere gerade eine Wohnung. Das Haus ist Bj 65. Nachdem ich den Gussasphalt und die Dämmung entfernt habe, bin ich nun an der...
  3. Sperrschicht/Dampfsperre zur WU Bodenplatte

    Sperrschicht/Dampfsperre zur WU Bodenplatte: Hallo zusammen, bei uns haben sie heute mit den ersten Steinreihen begonnen. Sieht auch alles auf den ersten Blick (von mir als Lauen) gut aus....
  4. WU Keller Bodenplatte geglättet und gefliest. Keine Dampfsperre

    WU Keller Bodenplatte geglättet und gefliest. Keine Dampfsperre: Hallo zusammen. Ich bin neu hier. Habe schon 2016 gebaut und hatte eigentlich auch gehofft, dass ich dieses leidige Thema endlich abschließen...
  5. Frage zur Dampfsperre auf der Bodenplatte "Katja Polymerbitumenbahn"