Frage zu 2 Punkten im LWP Planungshandbuch

Diskutiere Frage zu 2 Punkten im LWP Planungshandbuch im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, im Rahmen meiner demnächst anstehenden 2. Umbauaktion meiner verkorksten Hydraulik, hin zu einem Pufferlosen Betrieb meiner...

  1. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Hallo allerseits,

    im Rahmen meiner demnächst anstehenden 2. Umbauaktion meiner verkorksten Hydraulik, hin zu einem Pufferlosen Betrieb meiner LWP, habe ich im Planungshandbuch meiner M. Zubadan 2 Punkte gefunden wo ich gerne eine Bestätigung oder auch nen Tritt in den Hintern zu meinen Gedanken hätte.

    Vielleicht kann da einer was dazu sagen! :e_smiley_brille02:

    1. Energie zum abtauen: Es ist eine kleine Berechnung im Handbuch die besagt dass bei einer Abtauzeit von 7 min (inkl. Sicherheit von 4 min.), bei einem dT von 30K bei 35°C Auslegungstemperatur 47L Wasser benötigt wird um das abtauen zu gewährleisten.
    Bei einem dT von z.b. nur 15K bräuchte ich dann 93L / 7min


    Meine Ladepumpe pumpt das vom Hersteller vorgegebene Minimum von 1,4m3 / h durch die Heizkreise, also ca. 23L/min = 161L / 7Min.
    Ich verstehe das so, dass ich genügend Energie zum abtauen zur Verfügung stellen kann ohne das mir der WT platzt?! Ist das so richtig von mir gedacht? (Ich habe lt. Logger tatsächlich immer nur ca. 3 min. Abtauzeit!)


    2. Bei Anlagen ohne Heizwasser-Pufferspeicher oder Hydraulische Weiche darf man keinen Mischer einbauen, keine Drehlzahlgeregelte HKP verwenden und bei dem am weitesten entfernten HKV MUSS ein Überströmventil installiert werden.

    Meine Anlage ist aktuell wie folgt eingestellt: Mischer deaktiviert, ERR bis auf ein Zimmer deinstalliert, HKP ist eine Alpha2 im CP1-Modus mit sogar 1,7m3 Durchfluss, Hydraulischer Abgleich ist gemacht. Es soll nur noch der Heizkreispuffer entfernt werden.

    Wenn ich das nun richtig einschätze ist bei meinem Setup kein Überströmventil nötig?! Allerdings frage ich mich, wieso in den Planungsunterlagen ein MUSS zum ÜSTV steht? Kann das sein, dass dies nur für ein suboptimales Setup, wie aktive ERR o.ä., nötig ist und vom Hersteller aus Haftungsgründen o.ä. reingeschrieben wird?!

    Ich würde mich freuen wenn jemand was zu meinen Gedankengängen beitragen kann.:konfusius

    Viele Grüße
    Frank
     
  2. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Ich habe hier einen Screenshot von einem typischen Abtauzyklus:

    [​IMG]

    Viele Grüße
    Frank
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Korrekt

    Dort steht ein "Muss" weil man davon ausgehen muss, dass Heizflächen mit Thermostaten verbaut werden (EnEV). Es wäre somit nicht jederzeit sichergestellt, dass der Mindestvolumenstrom erreicht wird. Wird dieser unterschritten, dann führt das im besten Fall zu einem Abschalten der WP, bei höheren Temperaturen zu einer Fehlerabschaltung.
    Diesem eventuellen Ärger möchte man aus dem Weg gehen, deswegen geht der Hersteller auf Nummer sicher.

    Man darf halt nicht vergessen, dass der Hersteller immer damit rechnen muss, dass die Installation vor Ort die Grenzen ausreizt, oder nicht optimal läuft. Wenn dann ständig das Servicetelefon klingelt macht das auch keinen Spaß. Er wird sich somit auf die sichere Seite legen.

    Das ist ähnlich wie der zulässige Temperaturbereich einer elektronischen Schaltung. Da gibt der Hersteller auch beispielsweise 0°C bis 40°C vor, obwohl die Schaltung sehr wahrscheinlich auch noch bei -10°C funktioniert oder bei +50°C. "Sehr wahrscheinlich" ist aber zu wenig um das dem Kunden zuzusichern.
     
  4. sunday

    sunday

    Dabei seit:
    14.07.2009
    Beiträge:
    177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Disponent Gepäckumschlag
    Ort:
    *
    Na das hört sich gut an. Dann habe ich zumindest schon mal die beiden wichtgen Fragen aus dem Planungshandbuch der LWP beantwortet.

    Fehlen nur noch ein paar hydraulische Details die aber kein wirkliches Hexenwerk sein sollten:shades

    Schon mal Danke für die Infos

    Gruß
    Frank
     
Thema:

Frage zu 2 Punkten im LWP Planungshandbuch

Die Seite wird geladen...

Frage zu 2 Punkten im LWP Planungshandbuch - Ähnliche Themen

  1. Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?

    Frage zur Brandschadensanierung – Welche Reinigungsmittel sind konkret empfehlenswert?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Brandschadensanierung. Es geht konkret um die Reinigung von Innenräumen nach einem Brand. Ich...
  2. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund

    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  3. Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen

    Frage zu Außenwänden aus Ytong-Steinen: Hallo Ihr Bauspezies, ich lebe in Thailands Norden, und wir bauen wieder (Neubau). Es geht speziell um die Dämmfähigkeit (Hitze und Kälte) von...
  4. Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung

    Neu hier und eine Frage zum Thema Lüftung: Hallo in die Runde! Ich und meine Frau bauen momentan und machen einiges in Eigenleistung. Nun möchte ich auch die Lüftungsrohre für die zentrale...
  5. Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen

    Terrassenbau – Fragen zum weiteren Vorgehen: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, unsere Terrasse zu planen und umzusetzen, und hoffe auf Eure Unterstützung bei ein paar offenen Punkten....