    Hallo,

    ich möchte ja in unserem Nebengebäude das OG mit einer Fußbodenheizung ausrüsten. Diese soll über ein im Hof liegendes KG-Rohr (ca.11m) an unseren Gasbrennwertkessel im Hauptgebäude angeschlossen werden. Im Hauptgebäude sind nur Heizkörper verbaut, d.h. hohe Vorlauftemperatur.

    Nun habe ich mit drei Installateuren gesprochen und jeder hat ne andere Lösung vorgeschlagen:

    1. Mit dem hoher Vorlauftemperatur bis in das OG fahren und die Fußbodenheizung mit einem Rücklaufbegrenzer für jeden Heizkreis anschließen.

    2. Im Keller des Hauphauses über ein Thermostatmischer (?) eine konstante Vorlauftemperatur von z.B. 30 Grad festeinstellen und über eine Schaltbare Pumpe ins Nebengebäude führen. Pumpe wird dann über einen Temperaturfühler im OG des Nebengebäudes an/ausgeschaltet.

    3. Temperatur des Vorlaufs mittels Plattenwärmetauscher (nach Aussage Ideale Lösung) bzw. 3-Wegemischer reduzieren und mit diesem in Nebengebäude.

    Was ist davon jetzt die vernünftigste, preiswerte Lösung für einen Raum.

    Danke für Eure Hilfe.
    Tom
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Temperatur über einen Mischer anpassen und vielleicht auch noch entsprechend der AT regeln, das wäre mein Favorit. Ob´s dafür unbedingt noch einen WT braucht, das kann man so nicht sagen. Je nach Anzahl, Größe der Kreise, wäre eine Trennung sinnvoll.
     
  3. #3 escamoteur, 26.10.2015
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Hatte vergessen zu sagen, es soll nur ein einziger Raum mit 30m2
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja, schon wegen der Minimierung der Verluste schon im Haupthaus heruntermischen!
    Natürlich nur, wenn im Nebengebäude keine weiteren Hochtemperatur-Abnehmer sitzen sollen (z.B. Heizkörper oder Trinkwassererwärmung über die Heizung).

    Ob Wärmetauscher sinnvoll/nötig ist, hängt vor allem vom Aufbau der bestehenden Anlage im Hauptgebäude ab.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ändert an meiner Aussage nicht viel, nur dass die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ohne WT funktioniert, höher ist.
     
  6. #6 escamoteur, 26.10.2015
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Wie ist die Lösung 2 zu bewerten?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was machst Du wenn der FBH Kreis 35°C fordert? Dann drehst Du den Festwert hoch.
    Die "Regelung" über das Ein- und Ausschalten der Pumpe wäre für mich nur zweite Wahl. FBH Kreise reagieren träge, das sollte man nicht vergessen.
    Dann kannst Du auch gleich mit einer höheren Temperatur in die FBH fahren und mit einem Raumthermostat den Kreis abwürgen. Läuft letztendlich auf das Gleiche hinaus.
     
Thema:

Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen

Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung: 3 Installateure drei Lösungen - Ähnliche Themen

  1. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?

    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  2. Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung

    Temperaturgefälle am Wärmetausche für Fußbodenheizung: Hallo, unser vor ein paar Monaten gekauftes EFH von 1982, ca. 220 qm Wohnfläche, hat in allen Etagen außer dem KG eine FBH. Die Außenwände sind...
  3. Verlegungsarten bei Fußbodenheizung

    Verlegungsarten bei Fußbodenheizung: Hallo, ich bin bei der Verlegung von FBH nur auf 3 Arten der Verlegung gestoßen einmal Bifilare, Mäanderförmig und doppelte Mäanderform. Jetzt...
  4. hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung)

    hörbare Druckschwankung im Heizkreislauf (Fußbodenheizung): Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In kurzen Abständen (manchmal 10 Minuten, manchmal auch 30 Minuten) hat meine Gasheizung...
  5. Fußbodenheizung - muss das so?

    Fußbodenheizung - muss das so?: Hallo zusammen, nach Verlegung der Trittschall- und Wärmedämmung sowie des Randdämmstreifens (Eigenleistung) erfolgte nun die Verlegung der...