Fußbodenheizung im Gang notwendig

Diskutiere Fußbodenheizung im Gang notwendig im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir planen bei unserem Neubau eines EFH das komplette Erdgeschoss mit einer Fußbodenheizung auszustatten. Ist es da notwendig, auch im Gang und in...

  1. mrbump

    mrbump

    Dabei seit:
    03.07.2009
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Nürnberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Wir planen bei unserem Neubau eines EFH das komplette Erdgeschoss mit einer Fußbodenheizung auszustatten. Ist es da notwendig, auch im Gang und in einer kleinen Abstellkammer Fußbodenheizung zu verlegen? Normalerweise gibt es im Gang ja keine Heizung, aber ich habe ein wenig die Befürchtung, dass der Temperaturunterschied dann recht groß sein wird (gerade weil der Gang gefliest ist).

    Hat jemand Erfahrungen?
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Verlaufen dort nicht sowieso die Zuleitungen zu den einzelnen Kreisen, die eine Temperierung hervorrufen? Außerdem kommt es auf die Fläche des Ganges und auf die Heizgewohnheiten an, welche Temperaturen sich dort einstellen.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie groß ist die Abstellkammer? Grenzt diese an eine oder mehrere Außenwände? Fenster?

    Den Flur würde ich auf jeden Fall temperieren. Eine Haustür hat im Vergleich zu Wänden & Co. einen schlechten Dämmwert, und hat der Flur dann noch Außenwände, dann werden deren Oberflächen ziemlich kalt. Wird jetzt warme Luft aus den umliegenden Räumen in den kalten Flur gelüftet, dann kann das zu Problemen führen (muss nicht).
    Zudem bringen die Leute gerade im Winter Schnee(wasser) an den Schuhen mit in den Flur. Ein temperierter FB macht auch die Reinigung des Bodens einfacher.

    Wie man die FBH im Flur auslegt, das müsste geklärt werden. Gibt es noch andere Leitungen die durch den Flur verlaufen, was ist überhaupt an Fläche verfügbar, usw. usw.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Fußbodenheizung im Gang notwendig
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung gang

    ,
  2. fußbodenheizung im Gang

Die Seite wird geladen...

Fußbodenheizung im Gang notwendig - Ähnliche Themen

  1. Asbest in Trägerplatten der Fussbodenheizung?

    Asbest in Trägerplatten der Fussbodenheizung?: Hallo zusammen, ich habe gestern eine alte Duschwanne von 1980 entfernt, dem Baujahr des Hauses. Darunter liegt unter einer Dampfbremse die...
  2. Fussbodenheizung Verlegen

    Fussbodenheizung Verlegen: Ich habe eine Erdgeschosswohnung mit zwei Kellergeschossen erworben. Derzeit wird die Wohnung mit Öl beheizt, jedoch ist ein Gasanschluss...
  3. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?

    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  4. Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen

    Fußbodenheizung auf Dielenboden mit Hindernissen: Hallo Leute, habe mich extra hier angemeldet da ich auf mein konkretes Problem keine Lösung finde in der Hoffnung jemand kann hier nützliche Tipps...
  5. Fußbodenheizung auf PUR Platten

    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...