    Das ist reichlich verwirrend formuliert.

    Wenn die Bodenplatte aus WU-Beton besteht, war schon nach abgelöster DIN 18014:2007-09 auch ohne zusätzliche Perimeterdämmung der Kellerwände ein Ringerder auszuführen.


    Falls an dieser Erdungsanlage eine Elektrofachkraft beteiligt war, hatte sie von der DIN 18014 keinen blassen Schimmer. Wo 5 cm Betondeckung eingehalten werden genügt Stahl feuerverzinkt oder blank und NIRO (V4A) ist dann überflüssiger Luxus und selbstverständlich auch kein Ersatz für einen erdfühlig zu verlegenden Ringerder.

    • Wo ein Ringerder gefordert ist, muss in bewehrten Bodenplatten noch ein Potenzialausgleichsleiter wie ein Fundamenterder verlegt werden
    • Fundamenterder wie auch Funktionspotenzialausgleichsleiter sind unter den Außenwänden zu verlegen und nicht irgendwo innen.
    • Aus den Bildern ist nicht zu entnehmen, dass das innen falsch verlegte Bandeisen wenigstens alle zwei Meter mit der Bewehrung verschraubt wurde
    Wie das im Detail auzuführen ist, kann in den Folien im gepinnten Thread zur DIN 18014 und in umfangreicher Sekundärliteratur nachgelesen werden.

    Leider nur eine Erdungsanlage mehr, die nach dem vorherrschenden Motto "Das haben wir schon immer so gemacht" von völliger Norm-Inkompetenz dominiert wird.
     
  3. BLaLA

    BLaLA Gast

    [Auf Wunsch des Beitragserstellers entfernt]
     
  4. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    861
    Zustimmungen:
    417
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Definitionsgemäß befindet sich ein Ringerder im Erdreich außerhalb des Betons.

    Der in der Mitte verlegte Bandstahl ist weit von dem entfernt, was nach DIN 18014 unter 5.7.2 Kombinierte Potenzialausgleichsanlage (CBN), (englisch: common bonding networt) gefordert ist. Dessen Ausführung entspricht noch nicht einmal dem längst abgelösten DIN 18014-Vorgänger, den VDEW-Richtlinien für das Einbetten von Fundamenterder in Gebäudefundamente.

    Hier sind ein Fachanwalt und Gutachter fällig, welche die Schuldanteile zwischen dem ausschreibenden Architekten und dem Rohbauunternehmen und den Minderungsanspruch bewerten müssen. Kosten bitte bei einer für Erdungsanlagen messtechnisch ausgerüsteten konzessionierten Elektrofachkraft einholen. Da ein Ringerder ohnehin fällig war, ist er außerhalb von Pauschalpreisvereinbarungen auch zu vergüten.

    Die Verursacher werden wie üblich versuchen möglichst billig mit einem NIRO-Tiefenerder davon zu kommen. Die CBN kann man nur durch Abbruch normkonform nachbessern und ein zur Schadensbegrenzung nachträglich um das Gebäude verlegter Ringerder kann auch nur an der Haupterdungsschiene mit dem Bandeisen verbunden werden.

    Wo die Baubeteiligten 9 Jahre nach Inkrafttreten der DIN 18014:2007-09 weiter normfern im gewohnten Trott werkeln, kann man leider nur begrenzt Schadensminimierung betreiben. Eine normkonforme CBN kann man abschreiben, aber wenn die Baugrube noch nicht verfüllt wurde ist - jedenfalls ohne Blitzschutzsystem - noch ein Ringerder mit normkonformer Maschenweite von 20 m x 20 m (mit Blitzschutzsystem 10 m x 10 m) ohne die geforderten Mehrfachverbindungen je 20 m Gebäudeumfang machbar.
     
  5. BLaLA

    BLaLA Gast

    [Auf Wunsch des Beitragserstellers entfernt]
     
  6. Dipol

    Dipol

    Dabei seit:
    20.09.2010
    Beiträge:
    861
    Zustimmungen:
    417
    Beruf:
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Ort:
    Leinfelden-Echterdingen
    Es wäre äußerst ungewöhnlich, wenn sich ein hilfesuchender Bauherr nach einem so krass nomwidrigen Fundamenterder-Murks derart sang- und klanglos verabschiedet.

    Wer mag sich wohl hinter @BlaBlA verstecken? :bef1006:
     
Thema: Hilfe // Erdungsband
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. erdungsband nachträglich verlegen

Die Seite wird geladen...

Hilfe // Erdungsband - Ähnliche Themen

  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt

    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?

    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?

    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche

    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach

    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...