Hilfe: Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers an Mini-Hebeanlage angeschlossen

Diskutiere Hilfe: Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers an Mini-Hebeanlage angeschlossen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich habe zur Zeit ein großes Problem: Ich ziehe diese Woche in mein Haus ein und habe immer noch keine Wasseruhr! Grund ist, dass die...

  1. Hauser

    Hauser

    Dabei seit:
    11.10.2008
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachinformatiker
    Ort:
    Wattenbek
    Hi,

    ich habe zur Zeit ein großes Problem:

    Ich ziehe diese Woche in mein Haus ein und habe immer noch keine Wasseruhr!

    Grund ist, dass die Stadtwerke sich mit meinem Heizungsbauer/Sanitärinstallateur streiten. Der hat nämlich unseren 300L Warmwasserspeicher an die Hebeanlage für das Kondensat der Lüftungsanlage und der Erdwärmepumpe angeschlossen. Laut Stadtwerke ist das unhaltbar, da falls dieses Ventil mal öffnet es nicht wieder schließt und mir dann das Haus geflutet wird.

    Mein Heizungsbauer/Sanitärinstallateur meint, das geht nicht anders, da die Anlage unterhalb der Rückflußhöhe (also Tiefer als die Kanalisation) liegt. Auch den Einsatz eines Rückstauventils will er irgendwie nicht in Betracht ziehen.

    Mein Bauleiter meint "Auf jede Eventualität (also dass mal das Sicherheitsventil öffnen könnte!) könne man keine Rücksicht nehmen.". (Warscheinlich will er nicht auf den Kosten für eine größere Hebeanlage sitzen bleiben.)

    Da ich Laie bin, weiß ich nicht weiter. Ich will natürlich keine Zeitbombe im Keller haben! Aber ich weiß nicht, wie ich vor meinen Bauleiter bzw. der Sanitärfirma argumentieren soll. Ich habe mir auch schon die DIN 1988 angeguckt, aber hab noch keine Konkrete Stelle gefunden.

    Könnt ihr mir die nötigen "Waffen" an die Hand geben, um meinen Bauleiter und somit den Heizungsbauer/Sanitärinstallateur schnellstmöglich zum Handeln zu bringen? (Ohne fließend Wasser wohnt sich das nicht gut! :( )

    Danke schonmal!
    MfG
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ...interessante Anlagen habt ihr da im Norden....Überdruckventile die nicht mehr schliessen wenn der Normaldruck wieder erreicht ist...
    -
    Was hindert den Installateur daran, das Überdruckventil über die Rückstauebene zu entwässern?
    gruss
     
Thema:

Hilfe: Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers an Mini-Hebeanlage angeschlossen

Die Seite wird geladen...

Hilfe: Sicherheitsventil des Warmwasserspeichers an Mini-Hebeanlage angeschlossen - Ähnliche Themen

  1. Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt

    Hilfe Glasfasertape von Rigips entfernt: Guten Abend zusammen, wie haben auf Anweisung eines Malers die Glasfasertapete entfernt und die überste Schicht mit abgezogen. jetzt wurde...
  2. Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?

    Bitte um Hilfe Anputzleiste nicht ordentlich verputzt?: Hallo zusammen, ich benötige dringend Eure Hilfe. Wir haben unser Haus mit Hokzfaserplatten dämmen lassen. Nun sind vorgestern die Putzarbeiten...
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?

    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche

    FBH Bitte um Hilfe bei der Fehlersuche: Liebes Bauexpertenforum, Seitdem ich dieses Jahr meine Heizung angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass das Delta T bei der FBH auf 9-10K...
  5. Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach

    Hilfe! Kraut und Rüben auf dem Stehfalzdach: Hallo liebe Bauexperten, wir bauen gerade ein EFH und sind beim Dach angekommen. Geplant ist ein Stehfalzdach aus Titanzink mit...