HKR Differenztemperatur

Diskutiere HKR Differenztemperatur im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich betreibe einen Vitolig 300 15kw mit 200l Heizwasserpufferspeicher. Bin gerade dabei die Heizkurve für mein Gebäude möglichst optimal...

  1. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Hallo,

    ich betreibe einen Vitolig 300 15kw mit 200l Heizwasserpufferspeicher. Bin gerade dabei die Heizkurve für mein Gebäude möglichst optimal einzustellen.

    Kann mit jemand den Punkt "Differenztemperatur" genauer erkläre wofür der da ist und dann man den Einstellen soll? Leider verstehe ich das nicht wirklich.

    Hier die Beschreibung aus der Anleitung des HKR:

    Differenztemperatur:
    Überhöhung der Kesselwassertemperatur gegenüber der Vorlauf
    temperatur des Mischerkreises.
    Einstellbereich: 0º C bis 20ºC
    Anlieferzustand: 0ºC
    Der eingestellte Wert wird zum Sollwert der Vorlauftemperatur
    des Mischerkreises addiert und dem Wärmeerzeuger als Sollwert
    vorgegeben. Die Einstellung ist abhängig von der Temperatur
    Spreizung und den hydraulischen Verhältnissen in der Anlage.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Damit der Mischer "regeln" kann, muss die Vorlauftemperatur zum Mischer (Kesseltemperatur) etwas höher sein als die Vorlauftemperatur im Heizkreis.

    Bsp.:

    Heizkreis Vorlauf 35°C
    Differenztemperatur 10K
    ergibt eine Kesseltemperatur von 45°C.

    Die Regelung stellt dann die Kesseltemp. auf 45°C und der Mischer reduziert diese auf 35°C für den Heizkreis.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: HKR Differenztemperatur
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. differenztemperatur viessmann

    ,
  2. viessmann differenztemperatur

    ,
  3. Heizkessel differenztemperatur

    ,
  4. heizung differenztemperatur,
  5. vissmann differnztemperatur eurola,
  6. differenztemperatur zwischen kessel und mischer,
  7. hkr Einstellen Heizung.,
  8. überhöhung fbh,
  9. überhöhung heizung,
  10. überhöhung fussbodenheizung,
  11. vitolig 300 beschreibung,
  12. überhöhung kesseltemperatur