Ist dieser Wandaufbau mit Fertigteilen Murks ?

Diskutiere Ist dieser Wandaufbau mit Fertigteilen Murks ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Könnte mir bitte jemand sagen, ob es sich hierbei um Murks handelt, so wie ich es vermute ? Es sollte ein Passivhaus werden...

  1. #1 leageorg, 03.11.2008
    leageorg

    leageorg Gast

    Hallo

    Könnte mir bitte jemand sagen, ob es sich hierbei um Murks handelt, so wie ich es vermute ?

    Es sollte ein Passivhaus werden
    .Fertigteilwandelemente aus Beton wurden im Abstand von 3mm bis 7 mm aneinandergestellt, an der Oberseite mit einem Stahlblechstreifen verschweißt(Die Wandelemente haben Schweißgründe).
    .Eine Verfugung der Wandelemente fand nicht statt, daß heißt auf der Rauminnenseite wurden die 20 cm dicken/tiefen Teile, einen 0,5 cm mit Sika cf rapid 31 verschmiert, die restlichen 19 cm der Fugen blieben nach aussenhin offen, dadurch kam es auch nach erfolgtem Fenstereinbau zu erheblichem Wassereintritt. Die Baufirma meinte das Haus wird mit der Fassade wasserdicht.
    .Auf die Wandelemente wurde ein ca 3mm dickes Mörtelband(ca 10 cm Breite) aufgebracht, also nicht die 20 cm welche für Vollflächigkeit benötigt worden wären und
    darauf die Deckenelemente gelegt und verdornt.
    .Mein Flachdach besteht auf 7 Vollelementteilen, welche untereinander wiederum verschweißt wurden, die Fugenbreite beträgt 1 cm, auch diese Fugen wurden wie oben verschlossen, sind also auf der
    Oberseite 19 cm offen.
    .Die Schweissverbindungen wurden entgegen der ursprünglichen Annahme nicht mit Nirosta gemacht, sondern nur mit normalen nicht rostfreiem Stahlstreifen und sind nicht luftdicht
    eingebaut und wurden auch nicht mit einem Schutzanstrich versehen.

    Kann das korrekt sein ?
     
  2. Robby

    Robby Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    02.04.2006
    Beiträge:
    10.901
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Ort:
    Kempen / NRW
    Lufdichtheit wird hier wohl über die Innenseitige Überspachtelung hergestellt. Eine Vollfugigkeit ist bei Hintermauerwerk in den Stoßfugen auch nicht gefordert.
     
  3. #3 leageorg, 03.11.2008
    leageorg

    leageorg Gast

    Die Wandstöße der Wände welche in einer Reihe sind wurden ca 0,5 cm mit Sikaflex 31 CF Rapid verspachtelt. Die Wandichsen mit dem "Rund ums Fenster" Sikadur 2 HP.
    Das sind wohl mal Wartungsfugen, für das Sikadur 2 HP wurde die Mindestfugenbreite von 1 cm nicht eingehalten.
    Was ist mit den Fugenhohlräumen ? Bildet sich da Kondensat, oder nicht ?
    In den Fugenhohlräumen ist auch das statisch relevante kraftschlüssige Stahlblech drinn, welches nicht rostfrei ist, ja nicht mal Schutzlackiert.
    Warum verwenden alle anderen Hersteller, Nirosta oder vergiessen die Fugen und wiederum es sollte ein Luftdichtes Passivhaus sein und ist eventuell nicht mal wasserdicht.
    Es ist nicht so, daß ich nach einem Haar in der Suppe suche, nur die Dämmung ist auch mangelhaft und ich wäre mir nicht sicher ob die das Haus wasserdicht macht.
     
Thema:

Ist dieser Wandaufbau mit Fertigteilen Murks ?

Die Seite wird geladen...

Ist dieser Wandaufbau mit Fertigteilen Murks ? - Ähnliche Themen

  1. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau

    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  2. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge

    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  3. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?

    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  4. Einschätzung Wandaufbau

    Einschätzung Wandaufbau: Moin zusammen, Ich bin in den letzten Zügen meiner Komplettsanierung eines 50er Jahre Hauses. Das Meiste davon habe ich in Eigenleistung...
  5. Dämmung Fassade / Wandaufbau

    Dämmung Fassade / Wandaufbau: Guten Abend zusammen, wir befinden uns derzeit in Überlegungen ein Einfamilienhaus aus 1974 zum KFW55-Effizienzhaus zu sanieren. Hierzu haben wir...