Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten

Diskutiere Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Freunde, wir haben vom Haus zur Garage eine Kabeldurchführung. Da wurde durch die Wand (Mauerwerk -> Perimeterdämmung -> Mauerwerk) ein...

  1. Pyrate

    Pyrate

    Dabei seit:
    03.01.2020
    Beiträge:
    130
    Zustimmungen:
    4
    Hallo Freunde,

    wir haben vom Haus zur Garage eine Kabeldurchführung. Da wurde durch die Wand (Mauerwerk -> Perimeterdämmung -> Mauerwerk) ein Loch gebohrt und die nötigen Kabel (ein LAN Kabel, drei Stromkabel) durchgelegt.

    Nun ist alles schon angeschlossen etc., aber es hat natürlich niemand dran gedacht, dass so quasi ein Loch vom beheizten Haus zur kalten Garage hergestellt worden ist.

    Ich frage mich nun, was man jetzt am besten tun kann. Von der Garagenseite komme ich an das Loch, in dem die Kabel liegen, dran (andere Seite ist ein Schacht, der nicht erreichbar ist).

    Frage: bringt es was, dass Loch mit Bauschaum auszuschäumen? Ich würde halt gerne eine (Luft-) Dichtigkeit haben und so z. B. die Bildung von Kondensat in der Durchführung verhindern.

    Danke für Tipps.
     
  2. #2 Sergius, 21.10.2021
    Sergius

    Sergius

    Dabei seit:
    21.10.2021
    Beiträge:
    384
    Zustimmungen:
    50
    Kann ich dir Sagen.
    Das gibt es sogenannte Dichteisatze für Kabel. Ist ein Rundes Gummiteil, welches mit Stahlplatten zusammengesucht wird und Kabel sowie das Rohr in dem es liegt abdichtet. Ich versuche hier ein Bild reinzusetzen.
    Hier ein Beispielbild. Gibt es sämtliche Abmessungen, die Gängigsten sind für DN110er Rohr

    [​IMG]
     
  3. #3 Sergius, 21.10.2021
    Sergius

    Sergius

    Dabei seit:
    21.10.2021
    Beiträge:
    384
    Zustimmungen:
    50
    Was den Schaum angeht. Gibt es einen sogenannten Brunnenschaum. Ich denke mal dass dieser geeignet ist um. Der Schaum wird verwendet um Schachtringe zu "kleben" die anderen Themen kann ich nicht aus der Ferne beurteilen. Denk an Brandschutz. (Heizraum... )
     
  4. #4 Dachs Doedel, 21.10.2021
    Dachs Doedel

    Dachs Doedel

    Dabei seit:
    16.01.2020
    Beiträge:
    176
    Zustimmungen:
    120
    Beruf:
    Bauing.
    Ort:
    NRW
    Wieso empfiehlst du erst die richtige Lösung und kommst dann noch mit dem Schaum Pfusch?
     
  5. #5 Maape838, 21.10.2021
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    742
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    @Pyrate redet doch von einer oberirdischen Durchdringung so wie ich das verstehe.
    Wenn keine F Anforderung an die Wand gestellt ist dann Bauschaum rein und gut. Luftdicht fertig
     
  6. #6 Dietrich von Bern, 21.10.2021
    Dietrich von Bern

    Dietrich von Bern

    Dabei seit:
    12.09.2021
    Beiträge:
    295
    Zustimmungen:
    144
    Beruf:
    Physiker
    Bei Lochdurchmessern von etwa 30mm und mehr, sollte man 2-Komponenten-Bauschaum verwenden, da der Einkomponentenschaum bei größeren Volumina schon wieder zusammenfällt bevor er fest geworden ist und deshalb Hohlräume bildet. Mit 2-Komponenten-Schaum ist man auf der sicheren Seite. Der gibt immer eine gute homogene Füllung. Leider ist dabei meist der Rest in der Dose gerade nicht mehr nötig, wird aber trotzdem fest.
     
  7. #7 Sergius, 21.10.2021
    Sergius

    Sergius

    Dabei seit:
    21.10.2021
    Beiträge:
    384
    Zustimmungen:
    50
    Wahrscheinlich weil ich als jugendlicher die Schaumflaschen am Brenner aufwärmen musste und aus sonst auf jeder Baustelle alles geschäumt hab.

    Die Frage war doch ob Schäum geeignet ist, und warum auch nicht. in der Dämmen, einfach nur um der Dreck/Erde rauszuhalten. Aber um es klar zu machen. Die Dichtmanschette ist Pflicht, der Schaum Optional und schäum alleine würde ich nicht machen.
     
Thema:

Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten

Die Seite wird geladen...

Kabeldurchdringung von Haus zu Garage dämmen bzw. abdichten - Ähnliche Themen

  1. Risse im Haus

    Risse im Haus: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  2. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -

    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1

    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden

    Frage zum Bau eines Kellers in Bayern, etvl. mit dem Haus verbunden: Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus in Bayern gekauft. Es handelt sich um einen Bungalow auf Bodenplatte ohne Keller. Nun möchten wir...
  5. Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960

    Haus Sanierung - EFH Baujahr 1960: Hallo zusammen, (ich hoffe ich bin in dem Thread richtig) wir stehen aktuell vor der Entscheidung, ein Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1960) zu...