KWL Planung erhalten - Fragen bzgl. Ventilpositionierung, Bypass ja/nein und Zuluft

Diskutiere KWL Planung erhalten - Fragen bzgl. Ventilpositionierung, Bypass ja/nein und Zuluft im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe heute die Planung für meine KWL bekommen und stelle mir dabei 3 Fragen, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?...

  1. #1 kaufwilliger81, 14.02.2013
    kaufwilliger81

    kaufwilliger81

    Dabei seit:
    14.02.2011
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    PB
    Hallo zusammen,

    ich habe heute die Planung für meine KWL bekommen und stelle mir dabei 3 Fragen, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?


    • Angeboten ist eine Tec***or TVZ 170 – also ohne die Funktion „Nachtlüftung“ lt. Hersteller Homepage.
      Ich nehme an, dass es sich dabei um eine Bypass Funktion handelt. Macht das aus Eurer Sicht Sinn?


    • Die Luftauslässe sind in zwei Schlafzimmern an der Wand geplant.
      Bei einem sollte da eigentlich eine Kommode stehen. Ich habe mal die Planung angehängt… Meine Befürchtung ist, dass die Zuluft hier „gestaut“ wird und direkt über den Überstrombereich Flur „entwischt“ und keine vernünftige Durchmischung in diesem Raum passieren kann. Wie seht Ihr das? Bei dem Kinderzimmer soll in der Nähe des Luftauslasses das (Hoch-) Bett stehen, das sollte m.E. aber eher unproblematisch sein?
      Lüftungsplanung-OG.jpg [/


    • Die Zuluft soll über das Dach angesaugt werden, die Fortluft seitlich abgeführt werden. Soweit so gut. Da wir eine DHH haben und unser Nachbar einen Kamin hat, mache ich mir allerdings etwas Sorgen über die Luftqualität der Zuluft… Der Kamin des Nachbarn ist nur ein paar Meter entfernt. Wäre es nicht möglich und sinnvoller die Zuluft und Fortluft zu tauschen?

    Danke für Eure Anregungen!

    Viele Grüße
    Sascha
     
  2. Azalee

    Azalee

    Dabei seit:
    23.02.2010
    Beiträge:
    656
    Zustimmungen:
    1
    Hi,

    nur kurz meine Laienmeinung dazu: Wir haben ebenfalls eine KWL (anderer Hersteller), und da ist es schon so, dass man ein leichtes Rauschen in direkter Nähe zum Auslass hört. Außerdem kommt die Luft je nach Außentemperatur doch recht kühl herein. Wenn der Auslass im KiZi also quasi ins Bett "blasen" würde, könnte das eine unangenehme leichte Zugluft geben.

    Viele Grüße
    Christiane
     
Thema:

KWL Planung erhalten - Fragen bzgl. Ventilpositionierung, Bypass ja/nein und Zuluft

Die Seite wird geladen...

KWL Planung erhalten - Fragen bzgl. Ventilpositionierung, Bypass ja/nein und Zuluft - Ähnliche Themen

  1. WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand

    WDVS Planung - Treppenhaus und Garagenwand: Hallo zusammen, ich hoffe mal mein Thema passt hier in den Bereich. Es geht darum, dass ich an meinem Haus ein WDVS aus Mineralwolle plane und...
  2. Hilfe bei der Planung unserer DHH :)

    Hilfe bei der Planung unserer DHH :): Hallo liebe Community, wir brauchen eure Unterstützung! Wir planen aktuell eine Doppelhaushälfte (DHH) auf einem 10x30 Meter großen Grundstück...
  3. Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau

    Planung einer Wärmepumpe bei variabler Heizlast im Altbau: Liebe Community, ich bin etwas ratlos bezüglich der Dimensionierung einer Wärmepumpe für unser Altbau-Einfamilienhaus in Berlin. Wir möchten von...
  4. PV Anlage Planung

    PV Anlage Planung: Servus Leute Ich beschäftige mich nun seit gut 3 Monaten mit dem Bau einer PV Anlage auf unser Einfamilienhaus Nun habe ich mir endlich ein...
  5. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung

    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...