    Hallo zusammen und gesundes neues Jahr...

    Mache mal einen neuen Threat auf, damit nicht jeder den alten durchlesen muss.

    Die Fakten:
    Haus gekauft, BJ55, Kunststofffenster und Frontseite mit Alibi Eternit Dämmung. 260qm Wohnfläche auf 3 Geschosse, darüber Dachboden ungedämmt.

    Heizung ist eine Pelletszentralheizung mit 15KW, die wohl ausreicht um das Haus zu heizen, aber technisch bedingt nach der Warmwasserbereitung, bzw. zum Ansaugen der Pellets auf Ausbrand geht und danach wieder startet. Somit fehlen im Winter, wenn es richtig kalt wird bei 2x "Nachladen der Pellets" und 2-3 mal Warmwasseraufbereitung ca. 4-5 Stunden Heizleistung und die Heizung kommt nicht auf Touren. Es gibt 4 Heizkreisläufe (EG, OG und 2x DG).

    Nun experimentiert und folgende Einstellungen geändert:
    Zirkulationspumpe aus, da WW nur im EG benötigt. (Zeitschaltuhr werde ich noch anbringen)
    Mischer auf 1 runtergeregelt
    WW-Aufbereitung nur noch zw. 04:00 -06:00 Erlaubt.

    nun kommt der Kessel gut auf Solltemp (zw. 60-67Grad derzeit), der Rücklauf aber liegt bei ca. 35-45Grad, ist das schlecht ?
     
  2. #2 the motz, 01.01.2014
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    ->Kesselrücklauf zu niedrig,
    ->Was passiert, wenn die Bewohner mal am Abend duschen wollen?
    ->Zirkulation muß in Betrieb sein, ansonsten Leitung abklemmen- da züchtest du dir alles mögliche drinnen-
    ->Das füllen des tagesbehälters kann man auch in die Nachtstunden/Brachzeit legen, dann stört das auch nicht mehr- wobei ich nicht verstehe, warumdie Kiste in ausbrand geht...
     
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist das korrekt, das der in Ausbrand geht?
     
  4. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Es reicht, wenn man die regelmäßig ein oder zwei Mal am Tag für ein paar Minuten laufen lässt. Kann man mit einer Zeitschaltuhr machen.
     
  5. #5 gunther1948, 01.01.2014
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    dass die heizung zum ansaugen der pellets auf ausbrand geht ist okay. nur nach der warmwasserbereitung muss sie weiter bis zur kesselsolltemperatur laufen.
    kesselsolltemperatur ist zu niedrig. haste eine kesselrücklauftemperaturanhebung drinn ( z.b thermv....-ventil) und seperate pumpe?????
    gruss aus de pfalz
     
  6. #6 the motz, 01.01.2014
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl

    So wie es der TE geschrieben hat, ist da von regelmäßig keiner Rede...
     
  7. #7 theoretiker, 01.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Ja, hier ein Threat zu diesem speziellen Problem dieses Modells

    http://www.haustechnikdialog.de/For...sbrand-nach-Warmwassererwaermung-die-Loesung-

    Mache jetzt eine Zeitschaltuhr an die Pumpe, damit der 2-3 mal pro tag das WW zirkulieren lässt.

    Habe einen Mischer für die Rücklaufanhebung, den habe ich jetzt auf 1 runtergeregelt, Stück für Stück probiert.
    Nun ist der kessel auf Soll, aber der RL so niedrig. Wenn ich den Mischer aufmache, dann habe ich einen höheren RL aber eben statt 65 soll nur 55 Grad.

    Stelle mal die Pelletsansaugung noch auf 04:00-06:00 Uhr, aber der baucht tagsüber auch nochmal eine Auffüllung.
     
  8. mseppo

    mseppo

    Dabei seit:
    09.06.2012
    Beiträge:
    429
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Ingenieur (ET)
    Ort:
    SO
    Stimmt. Das war aber ja auch nur als Hinweis auf Deine Antwort gedacht, die so klang als müsste das dauerhaft laufen.
     
  9. #9 ralf9000, 01.01.2014
    ralf9000

    ralf9000

    Dabei seit:
    22.10.2010
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    NRW
    Um welche Art Pelletofen handelt es sich? Ist die Pumpe und die Rücklaufanhebung mit im Gerät eingebaut oder Extern? Wenn letzteres ist die Rücklauftemperatur zu niedrig, die sollte bei den meisten Pelletkesseln so bei 55°C (Handbuch für die genaue RL-Temperatur lesen!) per Rücklaufanhebungsmischer eingeregelt werden. Oder gibt es evtl. keine Rücklaufanhebung?
     
  10. #10 theoretiker, 01.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Es ist ein Vitolic 300, der 2006 eingebaut wurde (vom Vorbesitzer, selbst Heizungsbauer, aber leider vor Kauf des Hauses verstorben).

    Hier die Heizkreisläufe:

    http://www.bilder-hochladen.net/files/b03r-r-02e7-jpg.html

    Die Leitungen sind von links nach rechts:

    Vorlauf EG - Kesselvorlauf - VL DG rechts -VL OG -VL DG links - RL OG - RL DG rechts - RL DG links - Kesselrücklauf - RL EG.

    Links davon, jetzt nicht sichtbar befindet sich ein Mischer, der, wenn man ihn von 10 auf 1 runterregelt zwar den Kessel schneller hochheizen lässt, aber dafür wohl zu wenig heißes Wasser in den Vorlauf gibt und somit eben die Rückläufe wohl zu kalt sind. Ergebnis war nun auch, dass die jeweils letzten Heizungen im Kreislauf nur noch lauwarm wurden.
     
  11. #11 the motz, 01.01.2014
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Stell mal ein komplettes Schema rein, mit Bezeichnung der verbauten Teile-
    Mit Fotos, bei denen nur die hälfte drauf ist, tut man sich schwer...
     
  12. #12 theoretiker, 01.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Was meinst Du mit Schema ?
    Bin leider Laie auf diesem Gebiet....

    Eine Systemzeichnung, wie was verläuft ?
     
  13. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    genau, am besten eine Schemazeichnung und dann Bilder. Die kannst du dann dort mit Nummern versehen markieren wo was hingehört
     
  14. #14 theoretiker, 01.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
  15. #15 theoretiker, 01.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
  16. #16 the motz, 02.01.2014
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Auf den Mischer gehört auch ein Antrieb- ohne wird der nie regeln...
     
  17. #17 theoretiker, 02.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Soll das heissen, der fehlt oder den muss ich suchen ??

    Wenn ich den regler auf 0 stelle, dann heizt er voll hoch und geht in Ausbrand, auf 1 geht die Vorlauftemp. hoch, aber die Rückläufe wie beschrieben niedrig.
     
  18. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    10
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Der fehlt - oder liegt im Vorgarten...

    Hat sich denn (seit Dir die Hütte gehört) noch nie ein Fachmann diese Anlage angesehen?


    Neues Jahr, schön und gut.
    Aber von welcher Bedrohung sprichst Du?
     
  19. #19 theoretiker, 02.01.2014
    theoretiker

    theoretiker

    Dabei seit:
    28.01.2008
    Beiträge:
    374
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Aussendienst
    Ort:
    Oberfranken
    Doch, aber die hatten alle keinen Plan.
    Nur der Windhager Kundendienstman hat gesagt, dass sich der Erbauer hier wohl eine Quasi-RL-Anhebung gebaut hat.

    Es waren schon 3 versch. Firmen hier, nur leider scheinen alle nur an einem Anlagenneubau interessiert zu sein
     
  20. #20 the motz, 04.01.2014
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Der Mischer gehört mit einem Antrieb versehen, damit die Rücklauftemperatur (kesselabhängig) 55 Grad nicht unterschreitet.

    Komplett neubauen muß man dazu die Anlage nicht- ein paar neue Trümmer Werdens aber wohl doch werden...

    Wende dich einfach mal an firmen, die Regeltechnik vertreiben/ verbauen, dann wird's auch was mit deiner Anlage...
     
Thema: Meine geliebte Pelletsheizung....
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. pelletsheizung rücklauftemperatur zu niedrig

Die Seite wird geladen...

Meine geliebte Pelletsheizung.... - Ähnliche Themen

  1. Anforderungen Kamin für Pelletsheizung

    Anforderungen Kamin für Pelletsheizung: Hallo zusammen, ich beabsichtige mir einen Pelletsheizung zu kaufen, habe z.Zt. noch eine Ölheizung am laufen. Es handelt sich um einen Kamin...
  2. Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo

    Pelletsheizung - Größe von Pufferspeicher und Silo: Hallo, Es geht um einen Altbau, rund 280 qm, gering gedämmt, Dämmung von Kellerdecke und Dach sowie neue Fenster sind geplant. Zur ungefähren...
  3. Welche Heizung für Bungalow Neubau?

    Welche Heizung für Bungalow Neubau?: Hallo, wir suchen nach einer sinnvollen Heizung für unseren geplanten Neubau, einen Bugalow in Holzrahmenbau, beheizte Fläche ca. 100 m², nur...
  4. Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie

    Erfahrung mit Herz Pelletstar, Herz T-Control und Solarthermie: Hallo zusammen, an dieser Stelle mal meine Erfahrungen mit der im Betreff genannten Pellets-Solarthermie Heizungsanlage der Firma Herz,...
  5. Firma **** bei Pelletsheizung, Erfahrungen

    Firma **** bei Pelletsheizung, Erfahrungen: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag im Forum. Wir haben uns ein REH zugelegt. Es gibt immer wieder mal die eine oder andere Frage und ich...