Metallische Knackgeräusche aus abgehängter Decke

Diskutiere Metallische Knackgeräusche aus abgehängter Decke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; HAllo zusammen, unser Trockenbauer hat im ganzen Haus (Holzhaus, 1970) die unten geöffneten Holzbalkendecken mit einer abgehängten Beplankung...

  1. HorstF

    HorstF Gast

    HAllo zusammen,

    unser Trockenbauer hat im ganzen Haus (Holzhaus, 1970) die unten geöffneten Holzbalkendecken mit einer abgehängten Beplankung aus Gipskartonplatten versehen.

    Aufbau:
    Dämmung zwischen den Balken mit Sonorock
    Dampfbremse
    angeschraubte Abhänger aus gelochtem Metallband
    Metall-UK mit C-Profilen quer zu den Balken (125cm Abstand)
    Rechtwinklig dazu C-Profile (30cm Abstand, 120cm lang) mit Kreuzverbindern

    Die Kreuzverbinder sind so ausgeführt, dass alle C-Profile in einer Ebene liegen (Hersteller ?)
    Umlaufend an den Wänden U-Metallprofile, wo die C-Profile einliegen
    Gipskartonplatten

    Wenn man die Räume im Dachgeschoss betritt, kommt es zu metallischen Knackgeräuschen.

    Der Einzug ins Haus steht unmittelbar bevor. Wir haben nun Bedenken, dass diese Geräusche uns arg auf die Nerven gehen könnten.

    Frage:
    Ausführungsfehler?
    Kann man was dagegen tun? (Das Dachgeschoß ist noch leer - keine Lasten!)
    Oder verliert sich das mit der Zeit?

    Über Antworten freut sich
    Horst
     
  2. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Nivaugleich, - es kann sein, das die Querprofile sitzpress an die Längstprofile sitzen, oder die Einhängeverbinder benutzt wurden und nicht verschraubt. ( Billige Variante )

    Wer kommt nur auf so eine Idee, eine Nivaugleiche Deckenkonstruktion - einfache Profile, Abstand 50 cm hätten gereicht.

    nichts.

    Peeder
     
  3. HorstF

    HorstF Gast

    Hallo Peeder,

    die Querprofile wurden mit den Verbindern verschraubt.
    Es quietscht und knackt übrigens nicht dauernd, sondern nur nach dem erstmaligem Betreten. Danach kann man oben rumlaufen wie man will. Man muß die Decke erst wieder völlig entlasten, bevor es bei der nächsten Belastung erneut knackt.

    Das Problem ist wohl auch bei den Profil-Herstellern bekannt. Ich habe in einer Anwendungsbeschreibung eines namhaften profilherstellers gelesen, dass diese möglichen Knarz- und Knackgeräusche in Verbindung mit Holzbalkendecken nur durch eine schwerere Beplankung zu beseitigen sind. Heißt also, noch ne Lage Gipsplatten drauf - mit unbestimmtem Ergebnis.

    Werden wir also mit leben müssen...

    Grüße
    Horst
     
  4. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Was für Abhänger wurden verwendet ? Nonius ,Spannfeder oder Direktabhänger ?

    Es kann sein, das ein ( oder mehrere) Abhänger nicht unter Last ist, beim betreten wird dieser nach unten gedrückt.

    Häufige Ursache bei Spannabhängern.

    Peeder
     
  5. HorstF

    HorstF Gast

    Ich kenne mich mit den Bezeichnungen nicht genau aus - aber es müßten Direktabhänger sein: auf 2 Seiten nach unten gebogenes, gelochtes Flachband aus Stahl. Das Band ist direkt mit den Holzbalken verschraubt.

    Grüße
    Horst
     
  6. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Die sind OK, Direktabhänger GK 60.
    Dann können nur sich berührende Profile für die Geräusche in Frage kommen.

    Peeder
     
Thema: Metallische Knackgeräusche aus abgehängter Decke
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. gipskartondecke knackt

    ,
  2. abgehängte Decke knackt

    ,
  3. abgehängte decke klappert

    ,
  4. altes Haus mit abgehängter Holzdecke die klappert,
  5. rigipsdecke knackt,
  6. knackende gipskartondecken,
  7. Abgehängte Decke Geräusche,
  8. Abgehängt Decke knackt,
  9. klappern in der decke,
  10. Gipskartondecke knacht,
  11. abgehängte decke knarrt,
  12. rigips knacken,
  13. rigips decke knallt,
  14. abgehängte decke knackt immer,
  15. decke rigips Geräusche ,
  16. trockenbau knackt bei wind,
  17. abgehägte decke knallt,
  18. knacken in der decke,
  19. Zwischendecke lautes klappern,
  20. Abgehängte decke lautes klappern,
  21. Abgehängte decke metallisches klappern,
  22. neubau abgehängte decke klappert,
  23. metallprofile in der decke knacken,
  24. abgehangene decke knallt bei Frost,
  25. klappern hinter gipskarton
Die Seite wird geladen...

Metallische Knackgeräusche aus abgehängter Decke - Ähnliche Themen

  1. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall

    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  2. Metall in der Kellerwand

    Metall in der Kellerwand: Hallo zusammen, bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der Kellerwand aus Beton in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus...
  3. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?

    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  4. Eternit, Holz oder Metall

    Eternit, Holz oder Metall: Hallo Zusammen, im Zuge einer Sanierung (siehe mein anderer Beitrag) sollen neue Gauben aufs Dach. Eigentlich wollte ich diese mit Holz...
  5. Zaunpfahl Metall locker

    Zaunpfahl Metall locker: Der Betonfundament eines Zaunpfahles aus Metall lässt sich mit dem Zaunpfahl bewegen. Der Boden (Lehm) ringsherum scheint sich verflüssigt zu...