Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang

Diskutiere Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, könnt ihr mir sagen, welchen Mindestdurchmesser ein Entlüftungsrohr, das auf das darüber liegende Flachdach führt, haben muss, wenn daran...

  1. #1 OutdoorShop, 12.08.2017
    OutdoorShop

    OutdoorShop

    Dabei seit:
    09.10.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Onlinehandel
    Ort:
    Krefeld
    Hallo,

    könnt ihr mir sagen, welchen Mindestdurchmesser ein Entlüftungsrohr, das auf das darüber liegende Flachdach führt, haben muss, wenn daran im 1. OG Toilette, Dusche, Urinal, Badewanne und ein Doppelwaschbecken angeschlossen sind?

    Welchen Abstand von der Wand hat dann die dazu gehörige Gipskarton Verkleidung?

    Hintergrund:
    Das Entlüftungsrohr wird bei meinem Neubau in der Raumecke liegen und direkt daneben soll das Badezimmerfenster enden, welches möglichst groß sein soll.

    Vielen Dank

    Johannes
     
  2. #2 Leser112, 12.08.2017
    Leser112

    Leser112

    Dabei seit:
    23.12.2016
    Beiträge:
    1.843
    Zustimmungen:
    254
    Beruf:
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Ort:
    Berlin-Brandenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Energieeffizienzexperte
    Üblicherweise den gleichen Dm, wie die jeweilige, gemeinsame Fallleitung.
    Völlig normal bzw. üblich.
     
  3. #3 petra345, 12.08.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Das Abwasserrohr bei einer Toilette beträgt 100 mm und wird mit diesem Querschnitt auch über das Dach geführt.
     
  4. #4 postler1972, 12.08.2017
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    242
    Zustimmungen:
    66
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    es gibt auch z.b. 80er und 90er Rohr.
     
  5. #5 petra345, 12.08.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Gibt es dazu auch passende Dachentlüfter?

    Es kommt auch Regenwasser von oben durch den Dachentlüfter!
     
  6. #6 postler1972, 12.08.2017
    postler1972

    postler1972

    Dabei seit:
    03.08.2014
    Beiträge:
    242
    Zustimmungen:
    66
    Beruf:
    Rohrreiniger
    Ort:
    Darmstadt
    ob es passende Dachentlüfter gibt weiss ich nicht. Aber es ändert nichts an der tatsache das es mittlerweile erlaubt ist 80er SML Rohr als Fallleitung zu verlegen.
    Aber mal auf die ursprüngliche Frage zu kommen, in der Größe der Fallleitung ist auch die Be und Entlüftungsleitung zu legen. So wie es @Leser112 schon geschrieben hat
     
  7. #7 petra345, 12.08.2017
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.144
    Zustimmungen:
    995
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Selbst wenn es erlaubt ist eine Fallleitung in 80 mm zu verlegen:

    Es ist auch einem 100er Rohr erlaubt sich zu verstopfen.
    Das wird man einem 80er Rohr mit 2/3 des Querschnittes nicht verbieten können.

    Gleiches Recht für alle Rohre :bierchen:
     
  8. #8 OutdoorShop, 13.08.2017
    OutdoorShop

    OutdoorShop

    Dabei seit:
    09.10.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Onlinehandel
    Ort:
    Krefeld
    Vielen Dank für eure Antworten!

    Wie dick wird dann die Abkastung beim 100er Rohr?
     
  9. #9 OutdoorShop, 15.08.2017
    OutdoorShop

    OutdoorShop

    Dabei seit:
    09.10.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Onlinehandel
    Ort:
    Krefeld
    Ca 150mm?
     
  10. #10 simon84, 15.08.2017
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.026
    Zustimmungen:
    6.777
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ja das kommt ungefähr hin, wenn das Rohr genau in die Ecke passt.

    Wenn du das reine Entlüftungsrohr kleiner als das Fallrohr, also z.B. in DN75 ausführst ist das nicht fachgerecht.

    Funktionieren kann es natürlich trotzdem. Sicherlich ist das noch besser als gar keine richtige Entlüftung übers Dach.

    Es gibt Leute die montieren nur einen "Durgo" und gar keine klassische Dachentlüftung.... Würde ich persönlich jetzt nicht machen.
     
  11. #11 OutdoorShop, 15.08.2017
    OutdoorShop

    OutdoorShop

    Dabei seit:
    09.10.2016
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Onlinehandel
    Ort:
    Krefeld
    Super, vielen Dank für deine Antwort.
    Soll alles fachgerecht ausgeführt werden.
    So kann nun das Badezimmerfenster in der optimalen Größe genommen werden.

    Nochmals vielen Dank an alle!
     
Thema: Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. entlüftung wc über dach durchmesser

    ,
  2. kanalentlüftung durchmesser

    ,
  3. strangentlüftung durchmesser

    ,
  4. abwasser entlüftung durchmesser,
  5. kanalsntlüftung regenwasser,
  6. WC Montage Entlüftung welcher Durchmesser,
  7. wc Entlüftung Rohr 80mm,
  8. abwasser entlüftung rohrdurchmesser kleiner als fallrohr,
  9. strangentlüftung wc durchmesser,
  10. wc Lüfterrohr Durchmesser,
  11. abwasser entlüftung abstand fenster,
  12. 80er rohr badEntlüftung,
  13. sanitär entlüftungsrohr durchmesser,
  14. badabsaugkanal dach durchmesser,
  15. mindestquerschnitt rohrbelüftung,
  16. Entlüftungsrohr masse,
  17. mindest WC Abwasser durchmesser,
  18. wie groß abwasserbelüftung für toilette,
  19. neubau ohne dachentlüftung,
  20. abwasser lüftungsrohre 75 erlaubt?,
  21. abwasser rohrentlüftung kleiner querschnitt,
  22. abfluss entlüftung durchmesser,
  23. querschnitt lüftung abwasser,
  24. abwasserentlüftung durchmesser,
  25. entlüftung abfluss durchmesser
Die Seite wird geladen...

Mindestdurchmesser Entlüftung Abwasserstrang - Ähnliche Themen

  1. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???

    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften

    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?

    Fallleitung in DN70. Entlüftung in DN50 weitergeführt. Reklamieren?: Hallo, Ich habe ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohnungen umfangreich Saniert. Darunter fällt auch das Gewerk SHK. Das Haus wurde...
  4. ELW im EG ohne Entlüftung

    ELW im EG ohne Entlüftung: Hi zusammen, Wir wollen demnächst bauen, mir kam bei der Planung unseres Architekten eine Sache komisch vor. Anbei im Entwässerungsplan seht ihr...
  5. Entlüftung innenliegender Raum

    Entlüftung innenliegender Raum: Hallo, Bei uns liegt die Speis innen, also ohne Fenster. Geplant ist, in diesem Raum auch den Gefrierschrank zu stellen, der ja ordentlich Abwärme...