Probleme mit Heizungsverteiler?

Diskutiere Probleme mit Heizungsverteiler? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Servus, ich war heute bei einer Anlage (Fernwärme). Die hat 200kw für Warmwasser und Heizung. Das Problem ist, Warmwasser und Heizung werden...

  1. murks

    murks

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Deutschland
    Servus,

    ich war heute bei einer Anlage (Fernwärme). Die hat 200kw für Warmwasser und Heizung.
    Das Problem ist, Warmwasser und Heizung werden nicht richtig warm (zu wenig Durchfluss sek. seitig)
    DIe Anlage ist so aufgebaut:
    Primärvorlauf Fernwärme (75°C geht in der Wärmetauscher RL der Fernwärme beträgt 71°C) also fast keine Spreizung, Durchfluss 8m3, also Primärseitig alles in Ordnung. Abnahme ca 35 kw
    Vom Wärmetauscher geht es in einen Heizungsverteiler (Temp zu Heizungsverteiler 75°C, zum WT zurück ca. 40°C)
    Vom Heizungsverteiler gehen dann 2 Heizkreise weg ( einer mit Mischer, der andere nicht) sowie VL und RL zum Boiler.
    Die Temperaturen von den einzelnen Kreisen sind ca 40°C-50°C.
    Alle Schmutzfänger habe ich gereinigt, Wärmetauscher zwischen Primär und Sekundärseite gewechselt, keine Veränderung. Alles sauber entlüftet (an jedem VL und RL vom Heizungsverteiler sind Entlüftungen) sowie in den Wohnungen entlüfet, kommt definitiv keine Luft mehr, Druck auch ausreichen in der Anlage.
    Beim gemischten Heizkreis, wenn man den Mischer auffährt hört man nur wenig Wasser durchfließen, wenn man den Mischer zu fährt geht deutlich mehr durch (nur gehört, keine Zähler drinnen).
    Ich weiß nicht mehr wirklich weiter, an was es liegen könnte, ich vermute auf den Heizungsverteiler, kann da etwas kaputt gehen, "zu machen"? Zwischen VL und RL evtl. ein Leck haben? Am Heizungsverteiler selber sind 2 Entlüftungen oder Entleerungen, sieht man nicht genau, weil soviel Isolierung darum. Habe beide aufgemacht, kam sofort Wasser.
    Pumpen sind natürlich an.
    Die Anlage ist über 20 Jahre alt.
    Hat jemand von euch evtl. einen Tipp an Was es liegen könnte.
    Bin auch kein Heizungsbauer sondern Elektriker^^

    Danke schonmal
     
  2. #2 Andreas Gr, 05.11.2016
    Andreas Gr

    Andreas Gr

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    588
    Zustimmungen:
    25
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Kölleda
    Besteht das Problem schon 20 Jahre , oder wurde da jetzt was dran gearbeitet?
     
  3. murks

    murks

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Deutschland
    Hallo, es wurde nichts gemacht, Anlage hat 20 Jahre funktioniert, nur jetzt macht Sie Probleme, es wurde nichts verändert in der letzten Zeit soweit mir bekannt
     
  4. #4 Fred Astair, 06.11.2016
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.096
    Zustimmungen:
    6.054
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wenn der Durchfluss im WT gegeben ist, kann es auch an der Pumpe liegen. Ev. Laufrad verschlissen?
     
  5. murks

    murks

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Deutschland
    sind insgesammt 4 Pumpen, ist ziemlich unwarscheinlich dass alle defekt sind^^
     
  6. #6 Fred Astair, 06.11.2016
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.096
    Zustimmungen:
    6.054
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Auch wieder wahr.
    Kannst mal ein Prinzischaltbild malen?
     
Thema:

Probleme mit Heizungsverteiler?

Die Seite wird geladen...

Probleme mit Heizungsverteiler? - Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?

    Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?: Hallo liebe Experten, ich bin mit meiner Familie im Oktober 2023 in unseren Neubau eingezogen, welcher schlüsselfertig von einem Bauträger...
  2. Probleme mit Innentüren

    Probleme mit Innentüren: Hallo zusammen, wir haben einige Probleme mit unseren Innentüren, die wir bei einer Firma aus der Region gekauft und montieren haben lassen....
  3. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme

    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  4. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme

    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  5. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME

    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...