Spalt zwischen 2 Ziegel in der Kommunwand (S-Pz 240)

Diskutiere Spalt zwischen 2 Ziegel in der Kommunwand (S-Pz 240) im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, bei uns im Doppelhaus wurde die Kommunwand zweischalig mit 2x24cm (S-Pz-240) aufgeführt. Wie breit darf maximal der Spalt zwischen 2...

  1. rs1880

    rs1880

    Dabei seit:
    25.04.2018
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    bei uns im Doppelhaus wurde die Kommunwand zweischalig mit 2x24cm (S-Pz-240) aufgeführt. Wie breit darf maximal der Spalt zwischen 2 benachbarten Ziegel. Bei uns sind die Spalten teilweise 5-8 mm breit.
     
  2. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.598
    Zustimmungen:
    4.072
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Stoßfugen ≤ 5 mm

    Offene Stoßfugen bis 5 mm sind nicht als Mangel
    zu bewerten. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Rohbau-
    zustand ein Lichteinfall im Bereich der Fugen sichtbar ist.
    Luftdichtheit des Mauerwerks wird durch beidseitiges Put
    zen sichergestellt. Durch Verputzen entsteht eine „ruhende
    Luftschicht“.

    Stoßfugen > 5 mm ≤ 15mm

    Müssen beidseitig an der Wandoberfläche mit Mörtel
    verschlossen werden.
    Aus Gründen des Wärmeschutzes ist Leichtmauer-
    mörtel LM21 zu verwenden.
    Stoßfugen 15 – 50 mm
    Empfehlung: vollfugig mit Leichtmörtel (LM 21)
    ausmörteln bzw. nachträglich mit Leichtputz /
    Wärmedämmputz schließen.
    Beim späteren Verputzen des Mauerwerks müssen die
    Mörtelfugen vollständig ausgetrocknet sein.

    Stoßfugen (40–50 mm) sind nur
    vereinzelt hinnehmbar.Stoßfugen > 50 mm Passende Ziegelabschnitte einfügen
    und anmörteln.
     
  3. rs1880

    rs1880

    Dabei seit:
    25.04.2018
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Gilt das auch für die Kommunwand?
     
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.598
    Zustimmungen:
    4.072
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Natürlich bei gleichen Stein, es gibt da keine Unterscheidung, hinsichtlich der Position der Wand.
     
  5. #5 simon84, 17.10.2018
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    22.501
    Zustimmungen:
    6.478
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Beidseitig ausmörteln wird nachträglich aber schwierig bei einer kommunwand bzw zweischalig
     
Thema: Spalt zwischen 2 Ziegel in der Kommunwand (S-Pz 240)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. s-pz-240

Die Seite wird geladen...

Spalt zwischen 2 Ziegel in der Kommunwand (S-Pz 240) - Ähnliche Themen

  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus

    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten

    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Spalte verfüllen

    Spalte verfüllen: Guten Abend liebe Leute, Habe bei mir oben diverse Spalte, die ich gerne verfüllen würde. Bild liegt ab. Mein Gedanke war den dünnbettmörtel...
  4. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen

    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  5. Ziegel stehen ab, hoch, Spalte in den Ziegelreihen

    Ziegel stehen ab, hoch, Spalte in den Ziegelreihen: Ein weiters Guten Tag an Alle, wie ich schon hier http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?100045-Firstrolle-Gratrolle geschreiben hatte,...