    Hallo,

    wir wollen einen Graben für Trinkwasser und E-Leitung buddeln. Beide Leitungen werden von Fachunternehmen verlegt.
    Trinkwasserleitung kommt in 120cm Tiefe. Darf die E-Leitung auch in 120cm Tiefe direkt neben den Wasserleitung liegen? Falls nein, in welcher Tiefe und in welchen Abständen zueinander wäre ok?

    Danke.

    Gwenny
     
  2. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Fachunternehmen fragen!
    Wenn Du immerhin selbst "buddeln" darfst!
     
  3. #3 Pruefhammer, 27.04.2013
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    kann direkt daneben liegen. Graben ausheben und Sandbett rein.
     
  4. #4 NixPlan, 27.04.2013
    NixPlan

    NixPlan

    Dabei seit:
    14.03.2013
    Beiträge:
    216
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Student Architektur
    Ort:
    Trier
    Benutzertitelzusatz:
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Wenn es dein Hausanschluß ist, dann auf jeden Fall mit dem Versorger sprechen, da hat jeder seine ganz eigenen Vorschriften.
     
  5. #5 Achim Kaiser, 27.04.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    8
    Ich wünsche jedem Knaller der Strom und Wasserleitung unmittelbar zusammen verlegt, dass er in Zwangslage dran arbeiten muss .... und für jede halbe Stunde die dann für Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden muss eine mit dem Lattenstück ins Kreuz. Keine Verwarnung durch finanziellen Aderlass sondern körperliche Züchtigung !
    Mich interessiert dabei noch nicht mal ne Vorschrift nach der man dürfte ....

    Die Stromleitung sollte wenigstens ne Baggerschaufelbreite neben der Trinkwasserleitung liegen am besten abgetreppt oberhalb, seitlich versetzt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wenngleich ich Dich verstehe:

    Was sollte an diesen Hausanschlußleitungen "gearbeitet" werden?
    Wenn die später mal defekt sind, werden sie sowieso komplett erneuert. Geflickt wird da nix mehr. Zumindest ist das hierzulande so üblich.
    Oder macht man das bei Euch noch anders?


    Ansonsten gilt:
    BEIDE beteiligten Netzbetreiber fragen!
     
  7. #7 Inkognito, 01.05.2013
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Die Baggerschaufelbreite hört sich trotzdem sinnvoll an - wenn da einer reingräbt und was erwischt, dann hat er wenigstens nicht die sportliche Kombination aus Strom und Wasser.
     
Thema: Verlegetiefe und Abstand von H2O und Elektro
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. elektro graben tiefe

Die Seite wird geladen...

Verlegetiefe und Abstand von H2O und Elektro - Ähnliche Themen

  1. Abstand Schallentkoppelter Abhänger

    Abstand Schallentkoppelter Abhänger: Moin, Ich baue gerade einen Kellerraum 5,5x4m zum Heimkino aus und will zu Schallentkopplung der abgehängten Decke Direktschwingabhänger nehmen...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?

    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal)

    Brandschutz bei zu wenig Abstand zum Nachbarn (Denkmal): Liebe Bauexperten, Wir möchten die Tenne eines ehem. Bauernhauses ausbauen, um Wohnraum für die ganze Familie zu haben. Das Gebäude steht unter...
  4. frostsichere Verlegetiefe von Trinkwasserleitungen zum MFH

    frostsichere Verlegetiefe von Trinkwasserleitungen zum MFH: Früher hieß es immer "mind. 80 unter GOK, dann kam irgendwann die Empfehlung "in besonders kalten Regionen lieber 1,00 m unter GOK und jetzt soll...
  5. Verlegetiefe KG Rohre unter Bodenplatte

    Verlegetiefe KG Rohre unter Bodenplatte: Moin, es handelt sich um einen Altbau, die alten Rohre waren außerhalb des Hauses 1,2 - 1,5 m tief verlegt und innerhalb 0,4-0,7m. Wenn ich...